akaliak Δημοσιεύτηκε March 1, 2016 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2016 at 01:25 μμ (edited) Με ΕΝ12831 δοκίμασες (αφού έχεις τις θερμογέφυρες έτοιμες από ΚΕΝΑΚ); Έτσι για να συγκρίνουμε τις τιμές. Επίσης στο DIN77 έβαλες εναλλαγές αέρα σε κάθε χώρο; Υπολόγισε τόσες εναλλαγές ανά ώρα, ωστε να πευχαίνεις σε κάθε χώρο τον φυσικό αερισμό 0.75m3/h/m2 που απαιτεί ο ΚΕΝΑΚ. Edited March 1, 2016 at 01:25 μμ by akaliak 1
saradis1 Δημοσιεύτηκε March 11, 2016 at 05:44 μμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2016 at 05:44 μμ πάντως και εγώ θεωρώ οτι οι θερμικές απώλειες πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με την ΕΝ12831 ειδικότερα όταν το κτίριο συνδέεται και με ενεργειακή μελέτη. Αλλιώς το din77 θα μπορούσες να το κάνεις για πιο γρήγορα αποτελέσματα και όσο δυνατόν ακριβής υπολογισμούς χωρίς όμως να λαμβάνεις υπ'όψιν θερμογέφυρες. Π.χ στο περίπου για μια γνώμη.