akaliak Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2016 (edited) Με ΕΝ12831 δοκίμασες (αφού έχεις τις θερμογέφυρες έτοιμες από ΚΕΝΑΚ); Έτσι για να συγκρίνουμε τις τιμές. Επίσης στο DIN77 έβαλες εναλλαγές αέρα σε κάθε χώρο; Υπολόγισε τόσες εναλλαγές ανά ώρα, ωστε να πευχαίνεις σε κάθε χώρο τον φυσικό αερισμό 0.75m3/h/m2 που απαιτεί ο ΚΕΝΑΚ. Edited Μάρτιος 1 , 2016 by akaliak 1
saradis1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2016 πάντως και εγώ θεωρώ οτι οι θερμικές απώλειες πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με την ΕΝ12831 ειδικότερα όταν το κτίριο συνδέεται και με ενεργειακή μελέτη. Αλλιώς το din77 θα μπορούσες να το κάνεις για πιο γρήγορα αποτελέσματα και όσο δυνατόν ακριβής υπολογισμούς χωρίς όμως να λαμβάνεις υπ'όψιν θερμογέφυρες. Π.χ στο περίπου για μια γνώμη.