Σχετικά με το θέμα της γείωσης των φ/β η συνήθης πρακτική είναι κατ' αρχάς να συνδέσεις τα πλαίσια των φ/β μεταξύ τους με αγωγό (καλώδιο μονόκλωνο) 4 τ.χ. ή 6 τ.χ. Λέγοντας πλάισια εννοώ το μεταλλικό κομμάτι τους !

 

Στην συνέχεια από το πλαίσιο το οποίο είναι πιο κοντά στο Γ.Π. σου οδηγείς πάλι ένα καλώδιο 6 τ.χ. ή 10 τ.χ. στην κλέμμα γείωσης του πίνακα.

 

Από το Γ.Π. μέχρι τη χελώνα της ΔΕΗχρησιμοποιείς αναλόγως την περίπτωση καλώδιο 3x10 ή 5x10

 

Και τέλος στη χελώνα της ΔΕΗ φεύγεις με ένα καλώδιο 1x25 τ.χ. το οποίο οδηγείς σε μία ράβδο γείωσης την οποία έχεις τοποθετήση κοντά στη χελώνα σου

 

Ελπίζω να βοήθησα !

  • Απαντήσεις 42
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Thx Vassilis.K. και tzouliano!

 

Απλά είχα την εντύπωση ότι το καλώδιο γείωσης είναι παντού διατομής 16mm2

  • 10 months later...
Δημοσιεύτηκε

Να ρωτήσω εγώ κάτι... Σε περιοχή άμεσης γείωσης και κτίριο με θεμελιακή γείωση που δεν υπάρχει πουθενά εμφανής υποδοχή για καινούργια σύνδεση μετράμε το υπάρχον καλώδιο που καταλήγει στον μετρητή διατομής 16mm2 με metrel και η αντίσταση γείωσης είναι αρκετά ικανοποιητική. Η παροχή της ΔΕΗ που έρχεται για το κτίριο και για τα φωτοβολταϊκά είναι επίσης 16mm2. Επαρκεί το υπάρχον καλώδιο ή θα πρέπει να σκάψουμε (ένας θεός ξέρει που) για να ανακαλύψουμε την θεμελιακή γείωση;

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.