vagosbas Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 03:18 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 03:18 μμ Η ΣΥΖΗΓΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 2 ΟΡΟΦΟ ΜΙΑΣ 4-ΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ.ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ (ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ και πολλα άλλα....).ΠΡΟΣΦΑΤΑ Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΤΟΥ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ (ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ) ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΟΤΙ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, (Η ΕΠΑ ΕΞΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ, ΑΥΤΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΔΕΧΕΤΑΙ) ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΡΥΠΗΣΕΙ ΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΜΑΣ !!!ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΑ ΕΞΗΣ:1) Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ?2) ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΤΗΝ ΤΡΥΠΗΣΕΙ ?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 03:50 μμ (edited) - θα αρνηθεις.... - θα παει στο δικαστηριο.... - εσυ θα προσκομισεις την αρχικη προταση της ΕΠΑ.... - θα κανεις την σχετικη "αντιπροταση"...να "παει απο κει".... - θα ζητησεις "ταυτοχρονη αποκατασταση ζημιων στην "προτερα" κατασταση" κλκλπ ξερει ο δικηγορος σου ...και ο Δικαστης θα κρινει υγ για να βαλει αεριο, ακολουθησε την "νομιμη διαδικασια"????? [και μην γραφεις κεφαλαια...] Edited July 4, 2015 at 03:51 μμ by dimitris GM 1 1
Arche Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 06:20 μμ Δημήτρη απορώ ώρες ώρες, Δικαστήριο για μια τρύπα 1 πόντο? 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 06:47 μμ (edited) apier, σωστη η παρατηρηση,, [ούτε μας ειπε ποσο και αν θα καταστραφει η θερμομονωση...] αλλά, το θεμα ειναι οτι, με το ζορι ο αλλος δεν μπορει να στησει σκαλωσιες αρα θα δημιουργηθει μεταξυ τους μια διαφορα, που θα επιλυθει "δικαστικα" εκει θα κριθει και αν πρεπει να γινει η όδευση απο "εκει" ή απο "αλλού" ...ή αν προκειται για τρυπα 1 ποντο και αν και κατα ποσο επηρεαζει... σιγουρα καποια στριφονια θα χρειαστουν..δξ ανά ποσα μέτρα και προφανως σε βαθος περι τους 5-6 ποντους... αλλος τροπος δεν υπαρχει.... Edited July 4, 2015 at 06:54 μμ by dimitris GM
aithilenio Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 06:54 μμ Και τι θα πάθει η μόνωση με 3 ούπα; 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 07:01 μμ (edited) να ρωτησω τον ειδικο.... με τις καλησπερες μου θα τοποθετηθουν οι σωληνωσεις καθετα... [δλδ μαλλον για μια σωληνα θα προκειται...] ανα ποσα μετρα απαιτειται να γινει στηριγμα στον τοιχο με ουπες??? υπαρχει τροπος γεμιζοντας με σιλικονη την τρυπα και βαζοντας απο αυτες τις ουπες με το "χειλος" να θεωρηθει οτι "δεν γινεται καμμια καταστροφη της θερμομονωσης?" αυτο θα ειναι και το βασικο στοιχειο της διαφοράς.... Edited July 4, 2015 at 07:02 μμ by dimitris GM
terry Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 07:05 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 07:05 μμ (edited) To θεμα δεν ειναι οι τρυπες, αλλα η αποκατασταση της θερμοπροσοψης. Καλως ρωταει ο φιλος. Περαν απο το νομικο κομματι, εγω στο τεχνικο κομματι αναφερομαι. Edited July 4, 2015 at 07:06 μμ by terry
Kane Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 07:13 μμ (edited) Παιδιά εγω καταλαβαίνω πως ο σωλήνας της ΕΠΑ θα περάσει ολος κατα μήκος της θερμοπρόσοψης απο 2ο προς 3ο όροφο...Γι'αυτο φαντάζομαι πως υπάρχει το πρόβλημα. Δηλαδή μαλλον θα "κοψουν" τη θερμοπρόσοψη, να γινει ενα κανάλι για την οδευση του σωλήνα. Αν όχι, δε βλέπω που έγκειται το πρόβλημα. Υ.Γ. Δημήτρη, μια ερώτηση. Φίλος εχει αγοράσει διαμέρισμα θεσνικη στο 5ο. Κατα την αγορά ακόμη, υπήρχε ενα θέμα με τα επιχρισματα απο τν μια πλευρά της οικοδομής. Αποσάρθωση και αποκόλληση επιχρισμάτων στον 6ο,5ο,4ο οροφο. Η κυρία του 4ου, λεει πως φταίει το διαμέρισμα του 5ου (του φίλου) και απο κει εχει προξενηθεί η ζημιά, και πως αυτός ο φείλει να πληρώσει ολη την ανακατασκευή. Εγώ παλι νομίζω (αν και ειμαι ασχετος απο τέτοια σε πολυκατοικίες) πως οι εξωτερικοί τοίχοι ειναι κοινόχρηστοι και πως οφείλουν και οι 3 ιδιοκτήτες των αντιστοίχων διαμερισμάτων να πληρώσουν την αποκατάσταση... Υ.Γ.2. πηρε ο φιλος τον πρωην ιδιοκτήτη και του ειπε πως αυτη η κυρία χρόνια τωρα προσπαθεί να πληρώσει ο "απο πάνω" και αυτή να μη δώσει μία...και φαινεται διαιωνίζεται το πρόβλημα. Edited July 4, 2015 at 07:17 μμ by Kane
terry Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 07:20 μμ Δεν χρειαζεται να κοπει. Υπαρχουν και καταλληλα στηριγματα. Αλλα αν εχεις τρυπησει θερμοπροσοψη θα καταλαβεις τι λεει ο φιλος μας. Θελει προσοχη και στο τρυπημα και στην αποκατασταση. Μη μπουμε και στο θεμα των θερμογεφυρων, το οποιο θεωρω αστειο, αλλα υπαρχουν και καταλληλα στηριγματα με θερμοδιακοπη (ναι καλα διαβασατε).
vagosbas Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 09:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 4, 2015 at 09:29 μμ Κανω μια προχειρη κατοψη του διαμερισματος (η εξωτερικη πλευρα ειναι σε σχήμα Γ) . αρχικη θεση που προτεινε η ΕΠΑ | \/ -----------||-------------------------------| | <- εδω θελουν να τρυπησουν. ειναι δοκάρι. | | πλευρα με θερμομόνωση | | | | Εχω 2 εκθεσεις απο μηχανικούς, που λένε ότι αν πληγωθει η θερμομονωση θα εχω μείωση της απόδοσης, οπότε ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΛΗΓΩΘΕΙ ? Αντε να πεις οτι είναι μια τρύπα 1 cm , ελα μου ντε που βρισκομαι σε παραθαλάσσια περιοχή, προφανως με μεγάλη υγρασία (ακομα δεν εχω μετρήσει την υγρασία στο διαμέρισμα μου, παντως το χειμώνα ανοιγουμε και αφυγραντηρα), οπότε αν αυτη η υγρασία εισχωρήσει στη θερμομόνωση... ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΡΙΣΚΑΡΩ ΝΑ ΤΗΝ ΤΡΥΠΗΣΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ? Και ποιός μου εγγυάτε εμένα ότι αφου ανοίξει την τρύπα ο μηχανικός της κυρίας, δεν θα δημιουργήσει βλάβη (οποιαδήποτε βλάβη), σε εκείνη την περίπτωση ποιός θα πληρώσει ?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα