Η ΣΥΖΗΓΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 2 ΟΡΟΦΟ ΜΙΑΣ 4-ΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ.
ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ (ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ και πολλα άλλα....).
ΠΡΟΣΦΑΤΑ Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΤΟΥ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ (ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ) ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΟΤΙ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, (Η ΕΠΑ ΕΞΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ, ΑΥΤΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΔΕΧΕΤΑΙ)

 

ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΡΥΠΗΣΕΙ ΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΜΑΣ !!!

ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1) Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ?

2) ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΤΗΝ ΤΡΥΠΗΣΕΙ ?

  • Απαντήσεις 24
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε (edited)

- θα αρνηθεις....

- θα  παει στο δικαστηριο....

- εσυ θα προσκομισεις την αρχικη προταση της ΕΠΑ....

- θα κανεις την σχετικη "αντιπροταση"...να "παει απο κει"....

- θα ζητησεις "ταυτοχρονη αποκατασταση  ζημιων στην "προτερα" κατασταση" κλκλπ

 

ξερει ο δικηγορος σου

 

...και ο Δικαστης θα  κρινει

 

υγ

για να βαλει  αεριο, ακολουθησε την "νομιμη διαδικασια"?????

 

[και μην γραφεις κεφαλαια...] :smile:

Edited by dimitris GM
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Δημοσιεύτηκε

Δημήτρη απορώ ώρες ώρες, Δικαστήριο για μια τρύπα 1 πόντο?

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

apier,

 

σωστη η παρατηρηση,,

[ούτε μας ειπε ποσο και αν θα καταστραφει η θερμομονωση...]

αλλά,

το θεμα ειναι οτι, με το ζορι ο αλλος δεν μπορει να στησει σκαλωσιες

 

αρα θα δημιουργηθει μεταξυ τους μια διαφορα, που θα επιλυθει "δικαστικα"

 

εκει θα κριθει και αν πρεπει να γινει η όδευση απο "εκει" ή απο "αλλού" ...ή αν προκειται για τρυπα 1  ποντο  και αν και κατα ποσο επηρεαζει...

σιγουρα καποια στριφονια θα χρειαστουν..δξ  ανά  ποσα μέτρα  και  προφανως σε βαθος περι τους 5-6 ποντους...

 

αλλος τροπος δεν υπαρχει....

Edited by dimitris GM
Δημοσιεύτηκε (edited)

να ρωτησω τον ειδικο....

με τις καλησπερες μου

 

θα τοποθετηθουν οι σωληνωσεις καθετα...

[δλδ μαλλον για μια σωληνα θα προκειται...]

ανα ποσα μετρα απαιτειται να γινει στηριγμα  στον τοιχο με ουπες???

υπαρχει τροπος γεμιζοντας με σιλικονη την τρυπα και βαζοντας απο αυτες τις ουπες με το "χειλος"

να θεωρηθει οτι "δεν γινεται καμμια καταστροφη  της θερμομονωσης?"

 

αυτο θα ειναι και το βασικο  στοιχειο    της διαφοράς....

Edited by dimitris GM
Δημοσιεύτηκε (edited)

To θεμα δεν ειναι οι τρυπες, αλλα η αποκατασταση της θερμοπροσοψης.

Καλως ρωταει ο φιλος.

Περαν απο το νομικο κομματι, εγω στο τεχνικο κομματι αναφερομαι.

Edited by terry
Δημοσιεύτηκε (edited)

Παιδιά εγω καταλαβαίνω πως ο σωλήνας της ΕΠΑ θα περάσει ολος κατα μήκος της θερμοπρόσοψης απο 2ο προς 3ο όροφο...Γι'αυτο φαντάζομαι πως υπάρχει το πρόβλημα. Δηλαδή μαλλον θα "κοψουν" τη θερμοπρόσοψη, να γινει ενα κανάλι για την οδευση του σωλήνα.

 

Αν όχι, δε βλέπω που έγκειται το πρόβλημα.

 

 

Υ.Γ. Δημήτρη, μια ερώτηση. Φίλος εχει αγοράσει διαμέρισμα θεσνικη στο 5ο. Κατα την αγορά ακόμη, υπήρχε ενα θέμα με τα επιχρισματα απο τν μια πλευρά της οικοδομής. Αποσάρθωση και αποκόλληση επιχρισμάτων στον 6ο,5ο,4ο οροφο.

Η κυρία του 4ου, λεει πως φταίει το διαμέρισμα του 5ου (του φίλου) και απο κει εχει προξενηθεί η ζημιά, και πως αυτός ο φείλει να πληρώσει ολη την ανακατασκευή.

 

Εγώ παλι νομίζω (αν και ειμαι ασχετος απο τέτοια σε πολυκατοικίες) πως οι εξωτερικοί τοίχοι ειναι κοινόχρηστοι και πως οφείλουν και οι 3 ιδιοκτήτες των αντιστοίχων διαμερισμάτων να πληρώσουν την αποκατάσταση...

 

Υ.Γ.2. πηρε ο φιλος τον πρωην ιδιοκτήτη και του ειπε πως αυτη η κυρία χρόνια τωρα προσπαθεί να πληρώσει ο "απο πάνω" και αυτή να μη δώσει μία...και φαινεται διαιωνίζεται το πρόβλημα.

Edited by Kane
Δημοσιεύτηκε

Δεν χρειαζεται να κοπει.

Υπαρχουν και καταλληλα στηριγματα.

Αλλα αν εχεις τρυπησει θερμοπροσοψη θα καταλαβεις τι λεει ο φιλος μας.

Θελει προσοχη και στο τρυπημα και στην αποκατασταση.

 

Μη μπουμε και στο θεμα των θερμογεφυρων, το οποιο θεωρω αστειο, αλλα υπαρχουν και καταλληλα στηριγματα με θερμοδιακοπη (ναι καλα διαβασατε).

Δημοσιεύτηκε

Κανω μια προχειρη κατοψη του διαμερισματος (η εξωτερικη πλευρα ειναι σε σχήμα Γ) .

 

                         αρχικη θεση που προτεινε η ΕΠΑ   

                           |

                           \/

             -----------||-------------------------------|

                                                                   |  <- εδω θελουν να τρυπησουν. ειναι δοκάρι.

                                                                   |

                                                                   |           πλευρα με θερμομόνωση

                                                                   |

                                                                   |

                                                                   |

                                                                   |  

 

Εχω 2 εκθεσεις απο μηχανικούς, που λένε ότι αν πληγωθει η θερμομονωση θα εχω μείωση της απόδοσης, οπότε ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΛΗΓΩΘΕΙ ?

 

Αντε να πεις οτι είναι μια τρύπα 1 cm , ελα μου ντε που βρισκομαι σε παραθαλάσσια περιοχή, προφανως με μεγάλη υγρασία (ακομα δεν εχω μετρήσει την υγρασία στο διαμέρισμα μου, παντως το χειμώνα ανοιγουμε και αφυγραντηρα), οπότε αν αυτη η υγρασία εισχωρήσει στη θερμομόνωση... ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΡΙΣΚΑΡΩ ΝΑ ΤΗΝ ΤΡΥΠΗΣΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ?

 

Και ποιός μου εγγυάτε εμένα ότι αφου ανοίξει την τρύπα ο μηχανικός της κυρίας, δεν θα δημιουργήσει βλάβη (οποιαδήποτε βλάβη), σε εκείνη την περίπτωση ποιός θα πληρώσει ?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.