Eomer Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2015 Συνάδελφοι τη βοήθειά σας,Σε έργο που επιβλέπω η μελέτη προβλέπει εγκατάσταση αντλιών inline στο δίκτυο του κλιματισμού.Παραθέτω την περιγραφή μίας εξ αυτών:"Αντλία με στόμια αναρρόφησης - κατάθλιψης σε ευθεία (inline), σταθερής καμπύλης παροχής - μανομετρικού, 1.450rpm, παροχής από 10 μέχρι 15m³/h, μανομετρικού από 16 μέχρι 20mΣΝ."Ερωτήσεις1. Τι σημαίνει "σταθερής καμπύλης παροχής - μανομετρικού"; 2. Το εύρος που ζητάει για την παροχή και για το μανομετρικό τι μπορεί να σημαίνει για την επιλογή αντλίας; Έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο (δηλαδή εύρος και όχι συγκεκριμένη τιμή για το μανομετρικό και την παροχή); Θα πρέπει η ελάχιστη παροχή (10m³/h) να είναι με μανομετρικό 16mΣΝ και αντίστοιχα για τα μέγιστα Ή μήπως η ελάχιστη παροχή (10m³/h) πρέπει να είναι με το μέγιστο μανομετρικό (16mΣΝ); (O μελετητής είναι άφαντος για να του ζητήσω διευκρινήσεις) Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2015 Θα επιλέξεις μια αντλία που η καμπύλη παροχής-μανομετρικου να είναι τέτοια, ώστε η παροχη που μπορεί να δώσει με μανομετρικο 20mΣΥ να είναι 10m3/h και με μανομετρικο 16mΣΥ να είναι 15m3/h. Sent from my MI PAD using Tapatalk
monachus Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2015 Ερωτήσεις 1. Τι σημαίνει "σταθερής καμπύλης παροχής - μανομετρικού"; 2. Το εύρος που ζητάει για την παροχή και για το μανομετρικό τι μπορεί να σημαίνει για την επιλογή αντλίας; Έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο (δηλαδή εύρος και όχι συγκεκριμένη τιμή για το μανομετρικό και την παροχή); Θα πρέπει η ελάχιστη παροχή (10m³/h) να είναι με μανομετρικό 16mΣΝ και αντίστοιχα για τα μέγιστα Ή μήπως η ελάχιστη παροχή (10m³/h) πρέπει να είναι με το μέγιστο μανομετρικό (16mΣΝ); 1. Ο όρος "σταθερής καμπύλης - μανομετρικού" είναι μάλλον εφεύρεση του "άφαντου μελετητή". Κατά τη γνώμη μου αναφέρεται σε αντλία που δεν είναι inverter (ή on/off αν προτιμάς), αν και ακόμη και οι on/off αντλίες έχουν πεδίο ρύθμισης της καμπύλης τους επιλέγοντας ταχύτητες (Συνήθως Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). 2. Ολες οι αντλίες, είτε είναι on/off είτε είναι inverter, λειτουργούν σε μια περιοχή παροχής / μανομετρικού (αυτήν που απεικονίζει η καμπύλη) Ο τρόπος που το παραθέτεις δείχνει ότι ο μελετητής σου δεν μπορούσε να αποφασίσει τι ακριβώς θέλει, οπότε έβαλε λίγη σαλτσούλα για να καλύψει την άγνοιά του. Το πιο πιθανό είναι η απάντηση του akaliak να είναι σωστή, ή τέλος πάντων αν επιλέξεις μια αντλία που να περιλαμβάνει στην καμπύλη της τα σημεία αυτά δεν θα μπορεί κανείς να σου πει τίποτα.
Eomer Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2015 Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ, δηλ. να βάλω το μεγάλο μανομετρικό με τη μικρή παροχή και το μικρό μανομετρικό με τη μεγάλη παροχή γιατί αλλιώς η αντλία βγαίνει τεράστια. Αυτή η περιγραφή (με εύρος τιμών για το μανομετρικό και παροχή) γίνεται για καμιά 10αριά αντλίες και ο ο εργολάβος κάνει άλλη ερμηνεία των λεγομένων του μελετητή και προτείνει ανλίες που έχουν ένα "τμήμα" από το συνολικό εύρος κάτω από την χαρακτηριστική καμπύλη και ισχυρίζεται ότι αφού είναι μέσα στο εύρος (δηλαδή ανάμεσα στις τιμές μανομετρικού και παροχής) είναι καλυμένος. Άντε να τον παλέψεις.Τώρα για το constant curve (σταθερής καμπύλης) από ότι κατάλαβα από ένα μανουάλι της Grundos όταν μια αντλία on/off (όχι Inverter) ρυθμίζεται σε μια εκ των ταχυτήτων της τότε θεωρούμε ότι λειτουργεί σε μια σταθερή καμπύλη H-Q. Άρα έχει δίκιο ο φίλος akaliak.Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας.Ελπίζω να χρησιμεύσω κι εγώ κάποια στιγμή.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα