danai p Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2015 Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω 1) όταν χρειάζονται πάνω από 3 ανιχνευτές χρησιμοποιούμε πίνακα πυρανίχνευσης. αυτό σημαίνει πως υπολογίζουμε 1 αυτόνομο ανιχνευτή στις φιάλες και 2 στις συσκευές? ή ο ανιχνευτής φιαλών δεν προσμετράται. επίσης, όταν οι φιάλες τοποθετούνται εκτός κτιρίου, ισχύει το ίδιο? δηλαδή συμπεριλαμβάνεται στο άθροισμα ή όχι?
peratis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2015 1 ανιχνευτης (και μια ηλεκτροβανα) παει στις φιαλες ειτε ειναι μεσα ειτε εξω απο το κτιριο συσκευες: 1 ανιχνευτης ανα δυο συσκευες ή 1 ανα 1,5 μέτρο. καλύτερα ρώτα την τοπική ΠΥ γιατι προσωπικά έχω ακούσει και τις δύο εναλλακτικές από ΠΥ
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2015 ΚΥΑ 31856 άρθρο 6.3 όταν οι φιάλες τοποθετούνται σε εξωτερικό χώρο, δεν απαιτείται ανιχνευτής στο χώρο των φιαλών όταν οι φιάλες τοποθετούνται σε εσωτερικό χώρο, απαιτείται ένας ανιχνευτής στο χώρο των φιαλών επίσης, ανεξάρτητα από τα παραπάνω, απαιτείται 1 ανιχνευτής ανά 2 μέτρα. επίσης η ΚΥΑ λέει ότι απαιτείται σύστημα, δηλ πίνακας σε όλες τις περιπτώσεις Οι περισσότερες ΠΥ όμως τα 2 μέτρα τα δέχονται και αν είναι 3 μέτρα (δηλ 1,5 μέτρο μέγιστη απόσταση από κάθε συσκευή) και το θέμα με την ύπαρξη πίνακα ή όχι διαφέρει άλλες ΠΥ λένε 3 ανιχνευτές και πίνακας, άλλες 4 ανιχνευτές, άλλες καθόλου. για τον πίνακα ρώτα την ΠΥ
danai p Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2015 ευχαριστώ πολύ!!!!!!!!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα