Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω 1) όταν χρειάζονται πάνω από 3 ανιχνευτές χρησιμοποιούμε πίνακα πυρανίχνευσης. αυτό σημαίνει πως υπολογίζουμε 1 αυτόνομο ανιχνευτή στις φιάλες και 2 στις συσκευές? ή ο ανιχνευτής φιαλών δεν προσμετράται.

επίσης, όταν οι φιάλες τοποθετούνται εκτός κτιρίου, ισχύει το ίδιο? δηλαδή συμπεριλαμβάνεται στο άθροισμα ή όχι?

Δημοσιεύτηκε

1 ανιχνευτης (και μια ηλεκτροβανα) παει στις φιαλες ειτε ειναι μεσα ειτε εξω απο το κτιριο

 

συσκευες: 1 ανιχνευτης ανα δυο συσκευες ή 1 ανα 1,5 μέτρο. καλύτερα ρώτα την τοπική ΠΥ γιατι προσωπικά έχω ακούσει και τις δύο εναλλακτικές από ΠΥ

Δημοσιεύτηκε

ΚΥΑ 31856 άρθρο 6.3

 

όταν οι φιάλες τοποθετούνται σε εξωτερικό χώρο, δεν απαιτείται ανιχνευτής στο χώρο των φιαλών

 

όταν οι φιάλες τοποθετούνται σε εσωτερικό χώρο, απαιτείται ένας ανιχνευτής στο χώρο των φιαλών

 

επίσης, ανεξάρτητα από τα παραπάνω, απαιτείται 1 ανιχνευτής ανά 2 μέτρα.

 

επίσης η ΚΥΑ λέει ότι απαιτείται σύστημα, δηλ πίνακας σε όλες τις περιπτώσεις

 

Οι περισσότερες ΠΥ όμως τα 2 μέτρα τα δέχονται και αν είναι 3 μέτρα (δηλ 1,5 μέτρο μέγιστη απόσταση από κάθε συσκευή) και το θέμα με την ύπαρξη πίνακα ή όχι διαφέρει άλλες ΠΥ λένε 3 ανιχνευτές και πίνακας, άλλες 4 ανιχνευτές, άλλες καθόλου. για τον πίνακα ρώτα την ΠΥ

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.