kostassid Δημοσιεύτηκε September 14, 2015 at 03:04 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2015 at 03:04 μμ Οι απαντήσεις στο μέλος ΕΝΤ και οι απορίες του μεταφέρθηκαν στη κατηγορία των ιδιωτών, εδώ, ώστε να τηρηθεί η θεματολογία του εν λόγω νήυματος και να μην αναπτυχθούν άλλες ερωτήσεις από ιδιώτες.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 10:25 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 16, 2015 at 10:25 πμ (edited) Βιντεο που δείχνει την διαδικασία μέτρησης παραμένουσας υγρασίας σε πλάκα σκυροδέματος βάση ASTM F2170. Edited September 16, 2015 at 10:27 πμ by Ροδοπουλος 2
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε September 17, 2015 at 05:08 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 17, 2015 at 05:08 πμ (edited) Η πλάκα ... "της πλάκας" Μέρος B-1(στο τέλος ... το B θα το ονομάσουμε τι μας έμελε να ... μάθουμε στα γεράματα) http://e-archimedes.gr/component/k2/item/6360- Edited September 17, 2015 at 05:09 πμ by Ροδοπουλος 2
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε October 3, 2015 at 05:56 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 3, 2015 at 05:56 πμ Η πλάκα ... "της πλάκας" Μέρος B-2(στο τέλος ... το B θα το ονομάσουμε τι μας έμελε να ... μάθουμε στα γεράματα) http://www.e-archimedes.gr/component/k2/item/6379-
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε October 9, 2015 at 11:17 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 9, 2015 at 11:17 πμ Στις φωτό που ακολουθούν βλέπουμε υγρο-θερμομόνωση βάσει των Αρχών ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 Η πλάκα είχε κάποια προβλήματα ενεργής διάβρωσης λόγω ενανθράκωσης και εσωτερικής υγροποίησης λόγω του ασφαλτόπανου. Μετά την αποξήλωση του ασφαλτόπανου και τον πλήρη καθαρισμό με υδροβολή 500bar έγινε χρήση αναστολέα διάβρωσης VPI σε κάψουλες. Οι θέσεις των οπών τοποθέτησης σε βάθος 50mm έγιναν μετά την πλήρη χαρτογράφηση του οπλισμού με μαγνητογράφο. Η πρώτη στρώση του ελαστικού τσιμεντοειδούς μονωτικού με την τοποθέτηση υαλοπλέγματος ανθεκτικού στα αλκάλια. Η τοποθέτηση γίνετε σε 3 στάδια. Στο πρώτο στάδιο περνιέται το πρώτο χέρι πάχους 1-2mm μετά το πλέγμα το οποίο πατιέται χρησιμοποιώντας το λάστιχο που χρησιμοποιείται για να σπρώχνουμε τα νερά απο το μπαλκόνι με την ταυτόχρονη έγχυση επιπλέον υλικού. Μετά το πέρας 2 ωρών περνιέται το τελικό στρώμα του τσιμεντοειδούς μονωτικού. Η τεχνική επιτρέπει να διασφαλίσουμε υψηλή αξιοπιστία σε σημεία απότομης γεωμετρίας όπως τα στηθαία. Θα συνεχίσω με τις επόμενες φάσεις του έργου (θερμομονωτικό γέμισμα, ελαστικοί αρμοί και τελική σφράγιση).
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε October 10, 2015 at 09:07 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 10, 2015 at 09:07 πμ (edited) Ενα απο τα προβλήματα σε πλάκες που παρουσιάζουν ενεργή διάβρωση είναι οτι συνήθως ο άνω οπλισμός βρίσκεται σε βάθος >20mm. Αυτόματα λοιπόν δεν καλυπτόμαστε απο αναστολείς διάβρωσης ακόμα και τύπου ΙΙ και καταφεύγουμε σε VPI (αναστολέας σε αέρια μορφή). Προσοχή τα ελαστικά τσιμεντοειδή δεν συνίστανται για σκληρή βατότητα (τακούνια, κλπ) ασχέτως τι αναγράφεται. Κάποια που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά και καλύπτουν το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 είναι SIKALastic -1K, MApelastic, AQUAMAT-FLEX, HYDROSTOP, SintoSeal Flex Εξαιρετικά βασικό είναι ο καθαρισμός του υποστρώματος ειδικότερα αν υπάρχουν υπολείμματα απο ασφαλτόπανα. Στην περίπτωση αυτή αποφύγετε την χρήση χημικών και τα σβουράκια, τριβεία διότι θα κάνετε τα πράγματα χειρότερα. Ο βρόγχος του υαλοπλέγματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 φορές το μέγιστο αδρανές του υλικού. Μια 400αρα υδροβολή συνήθως θα κάνει εύκολα τον πλήρη καθαρισμό. Η ενοικίαση είναι γελοίο κόστος αλλά χρειάζεται μέτρα προστασίας και εξαιρετική προσοχή. Edited October 10, 2015 at 02:14 μμ by Ροδοπουλος
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε October 20, 2015 at 05:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 20, 2015 at 05:38 μμ Εφαρμογή θερμομονωτικού γεμίσματος πάνω απο το ελαστικό τσιμεντοειδές.
Alsterwasser Δημοσιεύτηκε October 20, 2015 at 07:43 μμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2015 at 07:43 μμ Κ.Ροδοπουλε τι να σας πω....πολυ υψηλου επιπεδου αναλυση που θα επρεπε να διδασκεται στα πανεπιστημια. Τα συγχαρητηρια μου.
terry Δημοσιεύτηκε October 20, 2015 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2015 at 07:50 μμ (edited) Στις φωτό που ακολουθούν βλέπουμε υγρο-θερμομόνωση βάσει των Αρχών ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 Η πλάκα είχε κάποια προβλήματα ενεργής διάβρωσης λόγω ενανθράκωσης και εσωτερικής υγροποίησης λόγω του ασφαλτόπανου. Μετά την αποξήλωση του ασφαλτόπανου και τον πλήρη καθαρισμό με υδροβολή 500bar έγινε χρήση αναστολέα διάβρωσης VPI σε κάψουλες. Οι θέσεις των οπών τοποθέτησης σε βάθος 50mm έγιναν μετά την πλήρη χαρτογράφηση του οπλισμού με μαγνητογράφο. Η πρώτη στρώση του ελαστικού τσιμεντοειδούς μονωτικού με την τοποθέτηση υαλοπλέγματος ανθεκτικού στα αλκάλια. Η τοποθέτηση γίνετε σε 3 στάδια. Στο πρώτο στάδιο περνιέται το πρώτο χέρι πάχους 1-2mm μετά το πλέγμα το οποίο πατιέται χρησιμοποιώντας το λάστιχο που χρησιμοποιείται για να σπρώχνουμε τα νερά απο το μπαλκόνι με την ταυτόχρονη έγχυση επιπλέον υλικού. Μετά το πέρας 2 ωρών περνιέται το τελικό στρώμα του τσιμεντοειδούς μονωτικού. Η τεχνική επιτρέπει να διασφαλίσουμε υψηλή αξιοπιστία σε σημεία απότομης γεωμετρίας όπως τα στηθαία. Θα συνεχίσω με τις επόμενες φάσεις του έργου (θερμομονωτικό γέμισμα, ελαστικοί αρμοί και τελική σφράγιση). H εφαρμογη ειναι απαραδεχτη. Καμια ουσιαστικη προετοιαμασια της πλακας. Ειναι αυτο που λες προετοιμασια της πλακας, της πλακας. Εξαιρετικά βασικό είναι ο καθαρισμός του υποστρώματος ειδικότερα αν υπάρχουν υπολείμματα απο ασφαλτόπανα. Στην περίπτωση αυτή αποφύγετε την χρήση χημικών και τα σβουράκια, τριβεία διότι θα κάνετε τα πράγματα χειρότερα. Ο βρόγχος του υαλοπλέγματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 φορές το μέγιστο αδρανές του υλικού. Μια 400αρα υδροβολή συνήθως θα κάνει εύκολα τον πλήρη καθαρισμό. Η ενοικίαση είναι γελοίο κόστος αλλά χρειάζεται μέτρα προστασίας και εξαιρετική προσοχή. Και γιατι παρακαλω? Θελω τεκμηριωση. Ολες οι υγρες μεμβανες προυποθετουν λεια επιφανεια, χωρις εξαρσεις, βαθουλωματα κτλ. Αν μιλαμε για την πλακα της φωτο, οχι 400bar δεν μπηκαν, ουτε πλυστικο των 150bar δεν μπηκε. Αντε για ενα σκουπισμα την βλεπω. Edited October 20, 2015 at 07:53 μμ by terry 1
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε October 21, 2015 at 06:22 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 21, 2015 at 06:22 πμ (edited) H εφαρμογη ειναι απαραδεχτη. Καμια ουσιαστικη προετοιαμασια της πλακας. Ειναι αυτο που λες προετοιμασια της πλακας, της πλακας. Και γιατι παρακαλω? Θελω τεκμηριωση. Ολες οι υγρες μεμβανες προυποθετουν λεια επιφανεια, χωρις εξαρσεις, βαθουλωματα κτλ. Αν μιλαμε για την πλακα της φωτο, οχι 400bar δεν μπηκαν, ουτε πλυστικο των 150bar δεν μπηκε. Αντε για ενα σκουπισμα την βλεπω. Υπήρχε ασφαλτόπανο που βγήκε και η 500αρα έβγαλε την πίσσα. Τι περιμένεις όταν έχεις πίσσα να δεις σαν τελικό προϊόν? Το υλικο δεν ανήκει στις υγρές μεμβράνες. Είναι ελαστικό τσιμεντοειδές!!! Η πίσσα μπλοκάρει την διαπνοή και δημιουργεί προβλήματα πρόσφυσης του τσιμεντοειδούς. Αν βάλεις σβουράκι ή τριβείο στην πίσσα, με την θερμοκρασία την μαλακώνεις και δεν βγαίνει. Με το τριβείο πιθανότατα θα κλείσεις και τους πόρους με παιπάλη. Μετά το γέμισμα, περνιέται πάλι το ελαστικό ελαστικό τσιμεντοειδές και μετά κάνουμε το κόψιμο των αρμών που θα τους γεμίσουμε με ειδική μαστίχη και μετά πλακάκια που θα ακολουθούν τους αρμούς. Στην φωτό η πλάκα πριν τον καθαρισμό για να καταλάβεις ποια ήταν η επιφάνεια εργασίας. Οι εξάρσεις και τα βαθουλώματα δεν βγαίνουν ούτε με 500αρα εκτός και αν βαράς 2 ώρες το τμ. Edited October 21, 2015 at 06:39 πμ by Ροδοπουλος
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.