woodb Δημοσιεύτηκε October 30, 2010 at 03:04 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2010 at 03:04 μμ @georg coco +1.....................
Alex99 Δημοσιεύτηκε October 30, 2010 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2010 at 04:10 μμ Και μόνον από το Π4, παίρνεις όλο το μεγάλο μάτι (ακόμα και αν το Π3 ήταν 2μ, π.χ.), μιας και το Κ9 είναι στοιχείο που ορίζει τον Η/Χ. Η ενδιάμεση κολώνα Κ2 αντιστοιχεί στο σχήμα με τις καμάρες στην διευκρινιστική εγκύκλιο του ΓΟΚ, άρα δεν προσμετράται εφόσον κάθε άνοιγμα είναι > 2,50. Η μεσαία σειρά δεν θα μετρούσε στη δόμηση εφόσον δεν είχες την εφαπτόμενη οικία και ήταν ελεύθερο και ταυτόχρονα είχες προϋποθέσεις Η/Χ και στην διεύθυνση αυτή, δηλ Δ4.1=Δ5.1 > 2,50.
georg coco Δημοσιεύτηκε October 30, 2010 at 11:50 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2010 at 11:50 μμ Alex99 Ας μην είμαστε τόσο σίγουροι για το Κ9 γενικά το λέω γιατί εδώ το έχουμε "δίπορτο"... Μπορεί να περάσει μπορεί και όχι πχ σου λέει ο ελεγκτής ότι ο κανονισμός αναφέρει τοιχοποιίες και υποστυλώματα και όχι τοιχία (που μπορεί κιόλας να φτάσουν σε μήκος σχεδόν το μισό του καθαρού ανοίγματος) Αν κάποιος έχει εμπειρία με κάποιες τέτοιες περιπτώσεις ας μας διαφωτίσει...
Alex99 Δημοσιεύτηκε November 2, 2010 at 12:40 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2010 at 12:40 πμ Πρόσφατα πάντως πέρασα ένα "υποστύλωμα" (τοιχείο) 1,50μ από έλεγχο αρχιτεκτονικών χωρίς το παραμικρό πρόβλημα..
sundance Δημοσιεύτηκε November 2, 2010 at 12:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 2, 2010 at 12:59 πμ o Η/Χ (ως εμβαδον) μετραει απο την εσωτερικη πλευρα των υποστυλωματων ή απο την εξωτερικη?
akkonst Δημοσιεύτηκε November 2, 2010 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2010 at 06:14 μμ Οι κολώνες μετράνε κανονικότατα στους Η.Χ. Γιατί τους έχετε πως δε μετράνε; Έκανα ένα παράδειγμα στο CAD. Αν έχω κάτι λάθος ή τυχόν ενστάσεις πείτε μου. Α διόρθωση. Τις διαστάσεις τις επέλεξα επίτηδες έτσι ώστε να περισσεύει χώρος ο οποίος να μετράει στη δόμηση. Στην περίπτωσή σου (δε ξέρω τις διαστάσεις σου) όλος ο στεγασμένος χώρος φαίνεται να είναι ΗΧ και ο υπόλοιπος αίθριος.
georg coco Δημοσιεύτηκε November 2, 2010 at 09:26 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2010 at 09:26 μμ ο ΗΧ περιλαμβάνει και τις κολώνες και τους τοίχους. Για να βρούμε σε τί βάθος μπορούμε να πάμε μετράμε πρώτα το καθαρό άνοιγμα αλλά στην συνέχεια συμπεριλαμβάνουμε τοίχους και υποστυλώματα. Uploaded with ImageShack.us Και κάποιες ιδιάζουσες περιπτώσεις Uploaded with ImageShack.us akkonst=σωστός Σκέφτομαι όμως και την εξής περίπτωση: 7 μ. πρόσοψη ΗΧ. ένθεν και ένθεν δύο δίμετρα τοιχία μας μένει καθαρό άνοιγμα 3,00μ. και πάμε βάθος 3,00μ. Ας πούμε ότι έχουμε και τοίχους κάθετους στα τοιχία απο 0,25μ. Άρα έχουμε "καθαρό" ΗΧ 3,00Χ3,00 και δύο τμήματα ας τα πούμε "σκοτεινά" από 1,75μ το καθένα δηλ. 2Χ1,75=3,50μ. Τι περιμένουμε να μας πει αυτός που θα τα ελέγξει; 1
akkonst Δημοσιεύτηκε November 2, 2010 at 09:59 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2010 at 09:59 μμ A ok γιατι νομισα πως με το κιτρινο περιγραμμα εδειχνες τους ΗΧ οκ Αν καταλαβα καλα αυτο που λες θα ειναι 7.00x3.00. Αν μπορεις κανε ενα σκετς
georg coco Δημοσιεύτηκε November 3, 2010 at 01:08 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2010 at 01:08 πμ Σωστά το κατάλαβες Το 7,00 τό ΄κανα 7,50μ. ps.Προς ΠΜ.: υπόθεση εργασίας γίνεται! Uploaded with ImageShack.us
akkonst Δημοσιεύτηκε November 3, 2010 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2010 at 08:23 πμ Ναι σωστά με την προϋπόθεση πως δεξιά αριστερά δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα