Καλησπέρα

Χαζή ερώτηση αλλά κάπου μπλοκάρω...

Υπολογίζω την δύναμη θερμικής διαστολής σκυροδέματος

Συντελεστής θερμικής διαστολής: α=10Χ10-6/C

Μέτρο ελαστικότητας σκυροδέματος: 29GPa

Έστω ομοιόμορφη θερμοκρασιακή διαφορά 20C

Υπολογίζω: 5800KΝ!!!

F=aTE

Κανονικά είναι 5,8ΚΝ αλλά δεν μπορώ να βρω  το λάθος στις μονάδες γ@μώτο...

Δημοσιεύτηκε (edited)

http://rockpile.phys.virginia.edu/arch21.pdf

 

Συντελεστής θερμικής διαστολής: καλύτερα να πάρεις 11 Χ 10-6 mm/mm/oC

Μέτρο ελαστικότητας σκυροδέματος: καλύτερα να κινηθείς μεταξύ 20-28

Edited by Ροδοπουλος
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

1GPA=1000MPA

Αποτελεσμα 5,8 Mpa = 5,8N/mm2

Παρατηρηση

Το 10*10-6 το δινει ο ΕΚΟΣ 2000 (&3.2.6.3) και το 29 Gpa ομοιως ο ΕΚΟΣ 2000 για C20/25 (&2.5.2)

Edited by KF
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Η ομοιόμορφη μεταβολή της θερμοκρασίας ορίζεται ως επιβαλλόμενη μήκυνση ε = (ΔΤ) *α *1000%ο

 

α= 1*10^-5 1/οC

 

Γιάννη για γέφυρα το θέλεις;

Edited by McRaster
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

1GPA=1000MPA

Αποτελεσμα 5,8 Mpa = 5,8N/mm2

Παρατηρηση

Το 10*10-6 το δινει ο ΕΚΟΣ 2000 (&3.2.6.3) και το 29 Gpa ομοιως ο ΕΚΟΣ 2000 για C20/25 (&2.5.2)

A! γεια σου, το αποτέλεσμα είναι 5,8Mpa (τάση) άρα 5800ΚΝ/μ2 σωστά?

Έχω ένα εξελάκι που βγάζει 5,8ΚΝ, προφανώς είναι λάθος (οι μονάδες...)

 

McRaster, όχι, για πλάκα εδάφους ( :shock: )

 

Αν μου προσφέρετε τώρα και ένα εξελάκι για οπλισμό διατομής υπό κάμψη και αξονική θα είμαι ευγνώμων.... :)

 

Υπόψιν: 5.8MPa εφελκυστική σε πλάκα εδάφους του γ@μεί τα πρέκια....νομίζω? 

Edited by Γιάννης
Δημοσιεύτηκε (edited)

Θα σου στείλω σε dropbox, γΧΧΧΧΧ τη Μέση Ανατολή σας

 

Δωρεάν Πρόγραμμα για όλους, δωρεά του καταστήματος 

ΕΔΩ και ΕΔΩ  και ΕΔΩ                                    

 

 

         xdcosec.png                 xdconserv.png xdcoast.png

post-81292-0-55523700-1440260315_thumb.png

Edited by McRaster
  • Upvote 2
Δημοσιεύτηκε (edited)

A! γεια σου, το αποτέλεσμα είναι 5,8Mpa (τάση) άρα 5800ΚΝ/μ2 σωστά?

Έχω ένα εξελάκι που βγάζει 5,8ΚΝ, προφανώς είναι λάθος (οι μονάδες...)

 

McRaster, όχι, για πλάκα εδάφους ( :shock: )

 

Αν μου προσφέρετε τώρα και ένα εξελάκι για οπλισμό διατομής υπό κάμψη και αξονική θα είμαι ευγνώμων.... :)

 

Υπόψιν: 5.8MPa εφελκυστική σε πλάκα εδάφους του γ@μεί τα πρέκια....νομίζω? 

 

για πλακα εδάφους θα υπολογίσεις με την εξίσωση για ογκομετρική θερμική τάση

 

με θερμικό συντελεστή Κ = 36 x 10-6 mm/mm/oK.

Edited by Ροδοπουλος
Δημοσιεύτηκε

Επειδή ο Γιάννης είναι του Cubus θα το δουλέψει σαν επιβαλλόμενη μήκυνση στο Cedrus

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.