Αpnea Δημοσιεύτηκε September 2, 2015 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2015 at 12:25 μμ Καλησπέρα. Σε κτήριο με ύψος ορόφου 5.00 μέτρα τοποθετείται ψευδοροφή στα 3.30μ .Στον υπολογισμό των φορτίων κλιματισμού θα πρέπει να χρησιμοποιήσω το συνολικό ύψος του επιπέδου (5.00μ ) ή το καθαρό του χώρου μέχρι την ψευδοροφή στα 3.30?????
ioannis_g Δημοσιεύτηκε September 3, 2015 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2015 at 10:01 πμ Γειά σου Apnea, κανονικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις το καθαρό χώρο, δηλαδή τα 3,30 μέτρα, στη περίπτωση που χρησιμοποιηθεί μόνωση στην ψευδοροφή και ο χώρος είναι στεγανός (δεν κινείται ο αέρας) σε άλλη περίπτωση ο χώρος που μένει 1,70 μέτρα θα πρέπει να υπολογισθεί σαν γειτονικός – εσωτερικός. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις ο κλιματιζόμενος χώρος θα έχει ύψος 3,30 μέτρα