rootbreaker Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2015 Μια γρήγορη ερώτηση συνάδελφοι. Εαν σε ένα σύστημα εξαερισμού έχουμε (από είσοδο αέρα έως έξοδο) Στόμιο εισόδου (από ατμόσφαιρα)-Σιγαστήρας-Ανεμηστήρας-Αίθουσα-Στόμιο εξόδου (σε ατμόσφαιρα) Με γνωστές την παροχή και την πτώση πίεσης πριν τον ανεμηστήρα, αλλά και την πτώση πίεσης λόγω του στομίου εξόδου (θεωρώντας την παροχή στην έξοδο ίδια με την είσοδο), η πίεση στην αίθουσα θα ισούται με την πίεση πριν τον ανεμηστήρα μείον την πίεση του στομίου εξόδου ή ίση με τον ολική πίεση του συστήματος?
miltos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 8 , 2015 Ισούται με την πτώση πίεση στο στόμιο εξόδου + τη δυναμική πίεση για την ταχύτητα εξόδου (από το στόμιο εξόδου)
rootbreaker Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2015 Ισούται με την πτώση πίεση στο στόμιο εξόδου + τη δυναμική πίεση για την ταχύτητα εξόδου (από το στόμιο εξόδου) Σε ευχαριστώ Αν έχω αντί για στόμιο αμέσως μετά την αίθουσα, είσοδο σε αγωγό, γωνία και μετά στόμιο εξόδου, τότε θα πρέπει να αθροίσω την πτώση πίεσης για όλα τα εξαρτήματα + τη δυναμική πίεση για όλα τα εξαρτήματα ή πάλι μόνο την πτώση πίεσης+δυναμική πίεση για την είσοδο σε αγωγό.
miltos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 10 , 2015 πτώση πίεσης σε αγωγό, εξαρτήματα και στόμιο + δυναμική πίεση από ταχύτητα αίθουσας (0) ως ταχύτητα εξόδου από το στόμιο. Εκτός αν κάποιος συντελεστής ζ λαμβάνει υπόψιν τη μεταβολή της δυναμικής πίεσης. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα