mech.eng Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Ήταν επικασιτερομενος χαλκός άρα δε έχεις πρόβλημα Ηλεκτρολυσης ή οξυδωσης. Είναι ακριβή λύση μπορεις να χρησιμοποιήσεις απλή ταινία γειωσης κ απλό αγωγό φ8.Παρακαλώ, μην κάνετε παράθεση ολόκληρου του προηγούμενου μηνύματος. Δυσχαιρένει την παρακολούθηση της ροής της συζήτησης. Βλέπε και κανόνες συμμετοχής Ευχαριστώ, miltos Mια πιο οικονομικη λυση θα ηταν να βαλεις ταινια χαλυβδινη περιμετρικη με αγωγο γειωσης χαλυβδινο ο οποιος θα κατεληγε στους πασσαλους.Ετσι δε θα χρειαζοσουν επικασσιτερομενο χαλκο , αφου ολα τα υλικα θα ηταν απο χαλυβα. Συνάδελφε... Βλέπε την παρατήρηση που φαίνεται στην παράθεσή σου. miltos
maneni Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2011 οταν βαζεις χαλυβδινη ταινια στο εδαφος τι περιμενεις να γινει σε λιγα χρονια?
mech.eng Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2011 Χαλύβδινη ταινία μπαίνει στο έδαφος.Αλουμινίου δεν μπαίνει και γι αυτό δεν υφίσταται άλλωστε.
maneni Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2011 και ποσο καιρο θα αντεξει ο χαλυβας (επιψευδαργυρωμενος ή μη) εντος εδαφους? παραπανω απο 3 με 5 χρονια? Για να μην το πολυτραβαω, εγω γνωριζω οτι η το σωστο ειναι χαλυβδινη ταινια ΕΝΤΟΣ σκυροδεματος διαφορετικα χαλκος.
mech.eng Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2011 Σε πολλα εργα , πολυ γνωστη εταιρια με γειωσεις-αντικεραυνικα , προτεινει ειτε ταινια χαλκου ειτε χαλυβδινη St/tZn.
mech.eng Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2011 Συναδελφοι, συμφωνα με το προτυπο ΕΝ50164-2 , μπορειτε να επιβεβαιωσετε αυτο που ισχυριζομαι. Μπαινει κανονικα χαλυβας γαλβανιζε και εντος εδαφους και μαλιστα ειναι το συνηθεστερο. 1
rodag Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2011 Νομίζω οτι στα πάρκα το πλέγμα γείωσης ειναι κατα κανόνα γαλβανιζέ. Το κόστος ειναι κλάσμα του κόστους που θα απαιτουσε αλουμινένια ταινία ή χαλκινος αγωγός. Αν μετράται τακτικά η αντίσταση της για να ελέγχεται το ενδεχόμενο διάβρωσης και απώλειας αγωγιμότητας, δεν βλέπω να υπάρχει σοβαρό ζητημα. Πρέπει στην τοποθέτηση να ελέχγεται με προσοχή για ατέλειες , και ασφαλώς να μην καταπονειται σέρνοντας την στο έδαφος. Και να ειναι τουλάχιστον 500 gr/m2 η επίστρωση. Αν τοποθετηθει σε τουλ 50 cm βάθος και πατηθει το έδαφος από πανω καλά, η επίδραση του οξυγόνου θα έχει περιοριστεί,δε νομίζετε;
mech.eng Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2011 rodaq , οσα ειπες ειναι σωστα.Ισχυουν ετσι κι αλλιως,ακομα και αν εμπαινε χαλκινη ταινια.
mech.eng Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2011 Ευχαριστώ για την απάντηση "spgirl" το ερώτημά μου βασικά είναι αν πρέπει ο αγωγός γείωσης από τα ηλεκτρόδια γείωσης (είτε ταινία, είτε ράβδο ή άλλο) να καταλήγει πρώτα στο γνομωκιβώτιο της ΔΕΗ όπου η ΔΕΗ θα το συνδέσει με τον ουδέτερο της και από εκεί θα ξεκινήσει αγωγός προστασίας στον οποίο θα συνδεθούν οι μεταλλικές βάσεις και οι inverter ή αν δέχεται οι μεταλλικές βάσεις των πάνελ να συνδεθούν άμεσα με τα ηλεκτρόδια γείωσης και από τα ηλεκτρόδια θα πηγαίνει και άλλος αγωγός γείωσης στον πίνακα της ΔΕΗ Ειναι ακριβως το ιδιο.Ειτε το ενα , ειτε το αλλο , αφου και στις 2 περιπτωσεις ειναι ισοδυναμικα συνδεδεμενα ολα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα