aithilenio Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2015 (edited) Akaliak αν μπορείς ανέβασε το φόρουμ τα διαγράμματα με τις καμπύλες των υπάρχων κυκλοφορητών και την Κυριακή να ανεβάσουμε τα αποτελέσματα.... Εχει ενδιαφέρον να δούμε τι κάνει.... Edited Σεπτέμβριος 22 , 2015 by aithilenio
akaliak Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2015 Δεν παίζει ρόλο αν ο ένας είναι ηλεκτρονικός. Είναι συνηθισμένη εφαρμογή.Μηχανικός της wilο μου ειπε (τηλεφωνικά) ότι ο πρώτος κυκλοφορητης ενδεχεται να επηρεάζει τον δεύτερο inverter και να κόβει. Δεν με έπεισε όμως... Sent from my MI PAD using Tapatalk
aithilenio Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2015 (edited) Μηχανικός της wilο μου ειπε (τηλεφωνικά) ότι ο πρώτος κυκλοφορητης ενδεχεται να επηρεάζει τον δεύτερο inverter και να κόβει. Και εγώ αυτό νομίζω ότι θα συμβεί.... Αν θεωρήσουμε ότι ο invrter είτε έμεσα είτε άμεσα προσπαθεί να διατηρήσει συγκεκριμένο dp στα άκρα του οταν αυτό θα αυξηθεί θα κόβει..... Λεω εγώ τώρα ε...... Νομίζω ότι είναι το ίδιο ασυμβίβαστο που έλεγε κάποτε ο Χρήστος ο Μποζατζίδης απο την wilo της ταυτόχρονης χρήσης inverter κυκλοφορητών με βαλβίδες διαφορικής πίεσης... Edited Σεπτέμβριος 22 , 2015 by aithilenio
akaliak Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2015 Wilo yonos pico 1-6 http://productfinder.wilo.com/repo/media/previews/00519768_0.jpg '> http://productfinder.wilo.com/repo/media/previews/00519768_0.jpg Σταθερών στροφών Sent from my MI PAD using Tapatalk
akaliak Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2015 (edited) Να σημείωσω εδώ ότι η παλιά εγκατάσταση (κ. θέρμανση) είχε κυκλοφορητη τον θηριώδη (για την περίσταση) wilo top-s 50/10 τριφασικό, για 9 διαμερίσματα που δεν απαιτούσαν συνολική παροχή πάνω από 9-10 κυβικά. Ο συγκεκριμένος κυκλοφορητης δίνει για μανομετρικο 8μ, 17-18 κυβικά παροχή, σχεδόν διπλάσια από την απαιτούμενη. Ο κυκλοφορητης ακουγόταν κατά την λειτουργία του κυρίως στις στήλες, σε όλους τους ορόφους. Δεν έχω εικόνα για το ΔΤ των κυκλωμάτων (σίγουρα πολύ μικρό), αλλά τα σώματα ζεσταίνονταν ακαριαία. Ο λέβης είχε ισχύ 140.000 kcal/h. Sent from my MI PAD using Tapatalk Edited Σεπτέμβριος 22 , 2015 by akaliak
akaliak Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2015 Και εγώ αυτό νομίζω ότι θα συμβεί.... Αν θεωρήσουμε ότι ο invrter είτε έμεσα είτε άμεσα προσπαθεί να διατηρήσει συγκεκριμένο dp στα άκρα του οταν αυτό θα αυξηθεί θα κόβει..... Λεω εγώ τώρα ε...... Νομίζω ότι είναι το ίδιο ασυμβίβαστο που έλεγε κάποτε ο Χρήστος ο Μποζατζίδης απο την wilo της ταυτόχρονης χρήσης inverter κυκλοφορητών με βαλβίδες διαφορικής πίεσης... Πρόσεξε όμως, ειπες τις μαγικές λέξεις "στα άκρα του". Το ένα άκρο είναι η προσαγωγή του πρώτου, που θεωρητικά έχει μια πίεση στατική+μανομετρικο πρώτου. Αυτό το σημείο το θεωρεί "μηδέν" ο inverter και προσπαθει στην προσαγωγή του να δώσει και να κρατησει σταθερο το +ΔP του. Η παροχή που θα δώσει (που ειναι και το ζητουμενο) θα εξαρτηθεί από την αντίσταση που παρουσιάζει το δίκτυο. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστα. Έχω ένα έλλειμμα σε ότι αφορά την λειτουργία των αντλιών inverter... Sent from my MI PAD using Tapatalk
aithilenio Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2015 Του πρώτου; Γιατί του πρώτου; Μιλάμε για τον inverter και τον τρόπο που ρυθμίζει τι στροφές του ανάλογα με την λειτουργία που του έχουμε ορίσει (σταθερό,dpv,dpc) και το μανομετρικό.
akaliak Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2015 Νομίζω οτι ο inverter δεν μετραει απολυτες πιέσεις, αλλα dp επιστροφής προσαγωγης. Υποτιθεται οτι δεν ξερει οτι υπάρχει αλλος κυκλοφορητης πισω του. Sent from my MI 3W using Tapatalk
antloukidis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2015 (edited) Aν ο δυσμενέστερος κλάδος είναι αυτός με τα 5 σώματα και εκεί έχεις το ΔΤ=20 σημαίνει ότι στον άλλο κλάδο (με ΔΤ=15) πρέπει να μπει μία ρυθμιστική, ώστε με κάποιο στραγγαλισμό να ρίξει την παροχή (ανεβάζοντας το ΔΤ) και αναγκάζοντας μεγαλύτερη παροχή να πάει στον πρώτο κλάδο (μειώνοντας το ΔΤ). Όταν πετύχεις ίσο ΔΤ και στους δύο κλάδους τότε το δίκτυό σου είναι ballanced. Aκολούθως μεταβάλλοντας τη ρύθμιση του inverter ανεβάζεις ή κατεβάζεις τη συνολική παροχή (και αντίστοιχα το ΔΤ και στους δύο κλάδους) έτσι ώστε να έχεις το επιθυμητό ΔΤ και παροχή. Υ.Γ. Σωστός ο συλλογισμός σου στο προηγούμενο post. Edited Σεπτέμβριος 23 , 2015 by antloukidis
akaliak Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2015 Aν ο δυσμενέστερος κλάδος είναι αυτός με τα 5 σώματα και εκεί έχεις το ΔΤ=20 σημαίνει ότι στον άλλο κλάδο (με ΔΤ=15) πρέπει να μπει μία ρυθμιστική, ώστε με κάποιο στραγγαλισμό να ρίξει την παροχή (ανεβάζοντας το ΔΤ) και αναγκάζοντας μεγαλύτερη παροχή να πάει στον πρώτο κλάδο (μειώνοντας το ΔΤ). Όταν πετύχεις ίσο ΔΤ και στους δύο κλάδους τότε το δίκτυό σου είναι ballanced. Aκολούθως μεταβάλλοντας τη ρύθμιση του inverter ανεβάζεις ή κατεβάζεις τη συνολική παροχή (και αντίστοιχα το ΔΤ και στους δύο κλάδους) έτσι ώστε να έχεις το επιθυμητό ΔΤ και παροχή. Υ.Γ. Σωστός ο συλλογισμός σου στο προηγούμενο post. Το θέμα μου δεν είναι η εξισορρόπηση του δικτύου (πράγμα που είναι γνωστό), αλλά η συμπεριφορά της σύνδεσης του δεύτερου κυκλοφορητή που πλέον είναι inverter. Θέλουμε να αποφύγουμε το κόστος του μεικτοδιαχωριστή των κυκλωμάτων σε πρωτεύον και δευτερεύον, καθώς και το κόστος του μεγαλύτερου κυκλοφορητή, αφού έχουμε μανομετρικό διαθέσιμο από τον μαμά κυκλοφορητή της μονάδας.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα