ckiriako Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2010 at 11:37 πμ Μηπως ξερεις τιμη?
jtsep Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 04:47 μμ Συνάδελφοι προσοχή βάση Π.Υ. εκδόθηκε νέα εγκύκλιος με οδηγίες για μελέτη και εγκατάσταση συστήματος τοπικής εφαρμογής και τους πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται σε χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών λιπών και ελαίων. Ισχύει για τις καινούργιες αλλά και υφιστάμενες επιχείρησης.
CostasV Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 05:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2010 at 05:06 μμ Εάν εννοείς την 61047, αυτή έχει αναφερθεί από τον b35, ήδη από τις 11-12-2009. Εάν υπάρχει κάτι νεώτερο, σε παρακαλώ πες μας.
jtsep Δημοσιεύτηκε February 1, 2010 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2010 at 07:37 πμ Ναι είναι η 61047 κάτι νεώτερο δεν υπάρχει.
techoffice Δημοσιεύτηκε March 30, 2010 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2010 at 09:30 πμ Συνάδελφοι μήπως μπορεί κανείς να μου πεί με τι τρόπο ελέγχουμε την λειτουργία ενός συτήματος τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης; Κοιτάμε το μανόμετρο του πυροσβεστήρα ή είναι και κάτι άλλο; Και αν ο σωλήνας έχει βουλώσει κτλ τι γίνεται τότε;
b35 Δημοσιεύτηκε March 30, 2010 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2010 at 04:49 μμ Κοιτάμε το μανόμετρο του πυροσβεστήρα ή είναι και κάτι άλλο;Και αν ο σωλήνας έχει βουλώσει κτλ τι γίνεται τότε; Αν το σύστημα είναι κλειστό από τις 2 βάνες προς το δίκτυο (η μία πρέπει να είναι κλειστή που είναι για τη χειροκίνητη λειτουργία), όπως είναι στο 99,99 % των περιπτώσεων στα συστήματα τοπικής εφαρμογής που χρησιμοποιούν ως υλικό κατάσβεσης την ξηρή σκόνη, το ότι το μανόμετρο δείχνει να υπάρχει πίεση μέσα στο δοχείο δεν λέει απολύτως τίποτε. Αν συνάδελφε βρήκες τέτοιο σύστημα με ανοικτή τη βάνα στη σωλήνα στο δίκτυο με τα sprinkler και έχει πίεση, θα πρέπει να δεις όπως πολύ σωστά λες εάν έχουν βουλώσει οι σωληνώσεις, που εαν είναι επαναλαμβάνω ανοικτό το σύστημα και έχει μέσα στους σωλήνες ξηρή σκόνη, το πιθανότερο είναι η ξηρή σκόνη να έχει πετρώσει. Επίσης αν έχεις διαθέσιμο χρόνο και αρκετή υπομονή, διάβασε τις σχετικές διαταγές του ΑΠΣ σχετικά με το πότε αλλάζουμε ή δεν αλλάζουμε ένα τέτοιο σύστημα τοπικής εφαρμογής με νέο που χρησιμοποιεί υλικό κατάσβεσης wet chemical.
theosav Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 10:14 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 10:14 μμ Αγαπητοί συνάφελφοι καλησπέρα Εχω για υπογραφή υπεύθυνη δήλωση για την καλή λειτουργία και την ασφάλεια συστήματος τοπικής εφαρμογής πάνω από αντλίες σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Επίσης πρέπει να πιστοποιήσω ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη άλλου συναδέλφου και για το ότι τα δοχεία είναι εγχάρακτα. Παρακαλώ για την άποψή σας. Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων. Ήδη διόρθωσα για σας τα κεφαλαία στον τίτλο. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, gvarth.
κόκκινος Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 03:16 μμ Συνάδελφε, με την Πυροσβεστική Διάταξη 13/2008 (ΦΕΚ 1506/β/2008) έχουν πλέον καταργηθεί οι αυτοψίες από την Πυροσβεστική και η ανανέωση πιστοποιητικών πυροπροστασίας δίνεται με μία υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και μία αντίστοιχη του μηχανικού. Υπόδειγμα των υπεύθυνων αυτών δηλώσεων μπορεί να σου δώσει η Πυροσβεστική. Αυτή είναι πλέον η διαδικασία. Τώρα, για να διαπιστώσεις ότι η εγκατάσταση των μέσων πυροπροστασίας έχει γίνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, ζήτα από την πυροσβεστική αντίγραφο της μελέτης από τον υπάρχοντα φάκελο και κάνε αντιπαραβολή αν πράγματι αυτά που προβλέπει η μελέτη υπάρχουν. Αν είναι όλα όπως λέει η μελέτη, αν έχει γίνει αναγόμωση στους πυροσβεστήρες και εάν το πυροσβεστικό συγκρότημα δουλεύει κανονικά (αυτό είναι σημαντικό!) τότε υπόγραψε την υπεύθυνη δήλωση επ΄αμοιβή βέβαια.
theosav Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 03:27 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 03:27 μμ συναδερφε ευχαριστω πολυ για την απαντηση .θα επισκεφτω αυριο την εγκατασταση.τι θα πρεπει πιστευεις να προσεξω για την λειτουργεια του συστηματος?
κόκκινος Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 04:20 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 04:20 μμ Το κυριότερο είναι ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του πυροσβεστικού συγκροτήματος, γιατί συνήθως τα συγκροτήματα τα αφήνουν συνήθως ασυντήρητα. Ο έλεγχος γίνεται ως εξής: Πρώτα ελέγχεις οπτικά το μανόμετρο που βρίσκεται στην πιο απομακρυσμένη πυροσβεστική φωλιά του δικτύου να έχει πίεση τουλάχιστο 4,4 bar. Μετά ελέγχεις το μανόμετρο που πρέπει να βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο του δικτύου των sprinklers να έχει πίεση τουλάχιστον 2 bar. Μετά ελέγχεις αν παίρνει μπροστά η πετρελαιοκίνητη αντλία του συγκροτήματος. Αυτό γίνεται από τον πίνακα ελέγχου του συγκροτήματος πατώντας το κουμπί (μίζα) που βρίσκεται κάτω από τον διακόπτη επιλογής χειροκίνητο-αυτόματο για την πετρελαιοκίνητη αντλία. Γυρίζοντας τον αντίστοιχο διακόπτη της ηλεκτροκίνητης αντλίας ελέγχεις αν παίρνει και αυτή μπροστά. Εάν η πετρελαιοκίνητη αντλία δεν παίρνει μπροστά τότε φταίει ή η μπαταρία της ή ο φορτιστής της οπότε λες στον ιδιοκτήτη να τα αλλάξει. Αν το δίκτυο έχει χαμηλή πίεση και βάζοντας μπροστά τις αντλίες δεν ανεβάζει πίεση (αυτό το βλέπεις από τα μανόμετρα) τότε μάλλον έχει κάποιο πρόβλημα με την αναρρόφηση του νερού από τη δεξαμενή, μπορεί να υπάρχει διαρροή από τις σαλαμάστρες, κ.ο.κ.). Σου τα λέω όσο πιο αναλυτικά μπορώ γιατί η καλή λειτουργία του πυροσβεστικού είναι το σημαντικότερο θέμα και δεν πρέπει να υπογράψεις την υπεύθυνη δήλωση αν αυτό δεν λειτουργεί σωστά. Ανάγκασε τον ιδιοκτήτη να το φτιάξει για να υπογράψεις.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα