Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τεχνική περιγραφή για σύστημα τοπικής εφαρμογής.


marko

Recommended Posts

Τι να απαντήσει κανείς στον προβληματισμό σου... το ΣΤΕ είναι λεπτομέρεια.

Συνάδελφε marko

 

Συμμερίζομαι την άποψή σου ώς Ελληνας, διαφοροποιούμαι όμως ώς Μηχανικός, επειδή έχω ενημερωθεί και προβληματιστεί από παλαιότερους συναδέλφους σχετικά με το θέμα.

 

Μπορεί το υπόδειγμα της Πυροσβεστικής που παρουσιάζεις να φαίνεται "χρήσιμο" για μια τεχνική περιγραφή που "έγκρίνεται", αλλά η "έγκριση" πραγματοποιείται μόνον με την ευθύνη την δική μας. Ετσι, το υπόδειγμα αυτό της Πυροσβεστικής που και εγώ εφάρμοζα μέχρι πέρυσι, είναι αδύναμο τεχνικά και είναι ρίσκο στο μέλλον να υπογράφουμε βάσει αυτού, στο θεωρημένο βιβλίο ελέγχου και συντήρησης των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας.

Άλλωστε υπάρχουν και νέες λύσεις για τα συστήματα τοπικής εφαρμογής που πρέπει να τα γνωρίσουμε και να τα μελετήσουμε.

 

Θα ήθελα να πω ακόμα ότι το να μην φοράει κάποιος ζώνη ή κράνος είναι κάτι που θα βλάψει πιθανόν τον ίδιο και είναι επιλογή του, ενώ η υπογραφή ενός Μηχανικού ότι το σύστημα πυροπροστασίας μιας επιχείρησης, είναι το σωστό και αυτό που θα τη προστατέψει απο τη φωτιά, άν το σύστημα αυτό είναι σωστό και νόμιμο στο περίπου, "βγάζει" τη ζώνη και το κράνος απο αυτούς που εργάζονται στο χώρο αυτόν και έχουν εμπιστευτεί τυφλά τις περισσότερες φορές την απόφασή μας και την μελέτη μας, για την προστασία της ζωής τους και της περιουσίας τους.

 

Τέλος για να βοηθήσω στους προβληματισμούς μας δίνω παρακάτω σχετικά αρχεία που δείχνουν τον προβληματισμό για το θέμα απο το 2004.

http://www.firesol.gr/page90.html

APS eggrafo 50428 F701_14_16-11-2004.pdf

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Παιδιά γεια σας και απο μένα. Προσπαθώ να κάνω την πρώτη μου μελέτη και ακρη δεν βρίσκω. Μου ζητάνε να κάνω τεχνική περιγραφή για σύστημα κατασβεσης μιας φιάλης υγραερίου σε παρασκευαστήριο ζαχαροπλαστείου. Αν μπορείτε να μου δώσετε κάποιες οδηγίες θα με βοηθούσατε πραγματικά. Σας ευχαριστώ εκ των πρωτέρων.:confused:

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Να κάνω μια ερώτηση )) το σύστημα τοπικής εφαρμογής είναι απαραίτητο και για ένα internet cafe για παράδειγμα το οποιο δεν έχει εστίες όπως ένα εστιατόριο???

έχω μια τέτοια υπόθεση τώρα και δεν ξέρω αν είναι η όχι απαραίτητο

ευχάριστο εκ τον πρότερο.....

Link to comment
Share on other sites

σύστημα τοπικής εφαρμογής απαιτείται στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με φλόγα. όπως π.χ. σε εστίες υγραερίου και τοποθετείται στη φυσούνα. αν έχεις ηλεκτρική κουζίνα η οποία δεν έχει φλόγα ή τοστιέρα κλπ δεν χρειάζεται

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι σχετικά με τις κλειστές βάνες που συναντάτε στα τοπικά συστήματα εφαρμογής ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ και μόνο, η απάντηση είναι απλή.

Εάν ανοίξουν οι βάνες ώστε να γεμίσουν οι χαλκοσωλήνες έως τα springlers, θα χαλάσει η στεγανότητα του πυροσβεστήρα με αποτέλεσμα να χαθεί το αέριο προώθησής του, οπότε έπειτα από λίγες μέρες να μην έχει αρκετή πίεση για κατάσβεση.

Με λίγα λόγια: η χρήση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως σε σύστημα τοπικής κατάσβεσης είναι καταδικασμένη από το στάδιο του σχεδιασμού της, αλλά αποδεκτή από την Πυροσβεστική.

Link to comment
Share on other sites

Σε συνεχεια των οσων λέει ο συνάδελφος παραπάνω

θα ήθελα να συμπληρώσω ότι, και το πρώτο χρόνο να μη χαθεί η πίεση - προωθητικο αεριο, στο '' συστημα '', την επόμενη χρονιά κατά τη συντήρηση όταν θα αποσπαστεί το δοχείο από την εγκατάσταση αν δε καθαριστεί η χαλκοσωλήνα από τη σκόνη, αυτή θα έχει πετρώσει μέχρι να επιστρέψει το δοχείο πίεσης στη θέση του.

Ουσιαστικά λοιπόν θα πρεσάρει πέτρωμένη σκόνη και δε θα λειτουργεί ( που ούτως ή αλλως δε λειτουργει )

Link to comment
Share on other sites

Με λίγα λόγια: η χρήση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως σε σύστημα τοπικής κατάσβεσης είναι καταδικασμένη από το στάδιο του σχεδιασμού της, αλλά αποδεκτή από την Πυροσβεστική.

Συνάδελφε scarf, tο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος στο υπ. αριθ. πρωτ. 41449 Φ.701.6/17-08-2009 πρόσφατο Έγγραφό του και συγκεκριμένα στην παράγαραφο 1γ. αναφέρει ότι:

"γ.- Στο Παράρτημα L του παραπάνω (β) σχετικού, αναφέρεται ότι οι φορητοί πυροσβεστήρες που χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση πυρκαγιών μαγειρικών ελαίων, θα πρέπει να είναι κατηγορίας F. Επίσης, αναφέρεται ότι οι πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης και διοξειδίου το άνθρακα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στην κατάσβεση των εν λόγω πυρκαγιών, επειδή η χρήση τους στις εν λόγω πυρκαγιές, θεωρείται επικίνδυνη. Επίσης, επισημαίνεται ότι οι εν λόγω πυροσβεστήρες δεν πρέπει να δοκιμάζονται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον εν λόγω Παράρτημα, ούτε να φέρουν τη σήμανση F."

 

Η αλλαγή όλων των συστημάτων τοπικής εφαρμογής στα επαγγελματικά μαγειρεία, θα πρέπει να γίνει στο άμεσο μέλλον, εφ όσον χρησιμοποιούν ξηρή σκόνη ή διοξείδιο που είναι κάτι δύσκολο για αυτούς που έχουν τέτοια συστήματα αλλά πιστεύω η ΠΥ ότι θα το επιβάλλει αργά ή γρήγορα

Link to comment
Share on other sites

Η αλλαγή όλων των συστημάτων τοπικής εφαρμογής στα επαγγελματικά μαγειρεία, θα πρέπει να γίνει στο άμεσο μέλλον, εφ όσον χρησιμοποιούν ξηρή σκόνη ή διοξείδιο που είναι κάτι δύσκολο για αυτούς που έχουν τέτοια συστήματα αλλά πιστεύω η ΠΥ ότι θα το επιβάλλει αργά ή γρήγορα

 

Καλησπέρα και από μένα. Μόλις σήμερα το πρωί μίλησα στο τηλέφωνο με τον κο Σπανέα του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώματος, ο οποίος μου διευκρίνησε ότι η αλλαγή όλων των υφιστάμενων συστημάτων τοπικής εφαρμογής στα επαγγελματικά μαγειρεία, θα πρέπει να γίνει ''εχτές'', δηλαδή από τη μέρα δημοσίευσης της Εγκ. Διαταγής 61047 Φ.701.6/27-11-2009.

 

Θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους, από που ενημερώνονται για τις τρέχουσες Διαταγές του Πυρ/κού Σώματος, διότι στο fireservice.gr, δεν τις βρίσκω.

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

Θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους, από που ενημερώνονται για τις τρέχουσες Διαταγές του Πυρ/κού Σώματος, διότι στο fireservice.gr, δεν τις βρίσκω.

Ευχαριστώ.

Συνάδελφε στο fireservice.gr επιλέγεις

Πυρασφάλεια

Σχετική νομοθεσία

και προς το τέλος στα Γενικά-Λοιπές εγκαταστασεις ή στους Πυροσβεστήρες, πιστεύω ότι θα βάλουν την Εγκ. Διαταγή που αναφέρεις

και το λίνκ είναι αυτό:

http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia.csp;jsessionid=0a5a5afa30d7524a20ec75694654991bc0109e88f874.e38LaNiOa3yTb40La3yOaxiPa3iKe6fznA5Pp7ftolbGmkTy

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Συνάδελφοι η νομοθεσία του Π.Σ. δεν ανανεώνεται πλέον στο fireservice.gr, αλλά την έχουν μαζέψει με όλες τις διευκρινιστικές σε έναν τόμο που τον πουλάει η Πυροσβεστική και δεν τη δίνουν σε ψηφιακή μορφή παρά μόνο σε έντυπη για να μην την εκτυπώνουμε μόνοι μας..

 

Αντί να πάμε μπροστά, πάμε προς τα πίσω...

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.