pirsogiannis Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 04:24 μμ (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι. Δύο γρήγορες απορίες: α. Σε παλιά πολυκατοικία, διαβάζω στην μελέτη θέρμανσης του συναδέλφου ότι οι απώλειες θέρμανσης είναι 62.8222 θερμίδες (έχοντας κάνει την προσαύξηση του 20%) και καταλήγει στην μελέτη του λέγοντας να τοποθετηθεί λέβητας με 70.000 θερμίδες τουλάχιστον(το μεταφέρω ακριβώς). Στην πράξη τοποθετήθηκε λέβητας 80.000 θερμίδων. Σε αυτή την περίπτωση η υπερδιαστασιολόγηση είναι 80.000/70000 = 1,14 ή 80000/62822 = 1,27?τείνω να επιλέξω το πρώτο, δλδ 14% γιατί αυτό είναι το τελικό "πόρισμα" της μελέτης. β. στο επισυναπτόμενο φαίνεται το δ.δ. θέρμανσης συνολικού μήκους 3+3+3+3,5=12,5μ. Τα 6,5 εντός κλιμακοστασίου, τα 2,5 εκτός και τα 3,5 θαμμένα εντός δαπέδου μπετόν στην πυλωτή.Τα εντός δαπέδου αν τα θεωρησω εξωτερικά αυτομάτως το δ.δ γίνεται "σε εξωτερικό χώρο", αν τα θεωρήσω εσωτερικά το δ.δ. γίνεται "σε εσωτερικό χώρο ή εως 20% σε εξωτερικό". Τείνω προς το πρώτο δλδ σε εξωτερικό χώρο.Υποσημείωση: με μόνωση αλλά με φθορές (καμμένη). Δ.Δ. θέρμανσης.pdfFetching info... Edited September 30, 2015 at 04:34 μμ by pirsogiannis
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 05:01 μμ Για την υπερδιαστασιολογηση θα ελεγα 27%. Για το δικτυο συμφωνουμε. 1
panos-vicious Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 06:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 06:07 μμ Παρομοίως. 1
dib Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 06:35 μμ Για το 1ο ερώτημα συμφωνώ με τους προλαλήσαντες συναδέλφους Για το 2ο ερώτημα, προσωπικά το τμήμα εντός δαπέδου θα το θεωρούσα εσωτερικό ! 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 06:43 μμ Μετα απο σκεψη, ελεγα μηπως η υπερδιαστασιολογηση ειναι 80/51 αφου οι απωλειες ειναι 62000/1.2=51000 Τι λετε?
panos-vicious Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 07:00 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 07:00 μμ (edited) Η υπολογιζόμενη θερμική ισχύς στην μελέτη εφαρμογής θέρμανσης, είναι αυτή με την προσαύξηση και όχι αυτή των θερμικών απωλειών. Οπότε επιμένω στο Pgen=80.000 [kcal/h] Pgen = 62.8222 [kcal/h] (= 52.351,67 [kcal/h] x 1,2). Κάτι παρόμοιο επιχειρεί να κάνει με το 2,5 στην -ουλουάχτα κουλουάχατα, λαγός απ' το καπέλο- σχέση 4.1. Edited October 1, 2015 at 01:46 μμ by panos-vicious
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 09:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 30, 2015 at 09:26 μμ οκ συνάδελφοι.ευχαριστώ που μοιραστήκατε τουςπροβληματισμούς σας με τον δικό μου!τείνω κι εγώ προς αυτά που γράφουν οι antloukidis και panos.
Vassilis79 Δημοσιεύτηκε September 26, 2017 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2017 at 12:57 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, Σε περίπτωση έκδοσης ΠΕΑ διαμερίσματος πολυκατοικίας με μελέτη θέρμανσης (έστω ότι είναι εφαρμογής) που παρατίθεται παρακάτω, ποιο είναι το Pgen της μελέτης με το οποίο θα συγκρίνω το Pm του λέβητα? H μελέτη θέρμανσης λέει: 2. Θερμικές απώλειες Oι συνολικές θερμικές απώλειες του κτηρίου ανέρχονται σε 56.909Kcal/h και αντιστοιχούν σε απώλειες 6 ορόφων. Η συνολική ισχύς των θερμαντικών σωμάτων θα ανέρχεται σε 83.980 Kcal/h 3. Λέβητας Λαμβάνεται προσαύξηση για την κάλυψη των απωλειών του λέβητα, των σωληνώσεων και για την απαραίτητη επιτάχυνση κατά την έναρξη λειτουργίας 40%. Άρα απαιτείται λέβητας θερμικής ισχύος QΛ = 120.000Kcal/h. Κι ερωτώ ποιο το Pgen ? To 56.909 Kcal/h , το 83.980 Κcal/h ή το 120.000 Kcal/h? Γνώμες?
panos-vicious Δημοσιεύτηκε September 26, 2017 at 03:10 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2017 at 03:10 μμ Τα 120.000[kcal/h] τα υπολόγισε προσαυξάνοντας κατά 40+% (~43%) την θερμική ισχύ των θερμαντικών σωμάτων και όχι αυτή των υπολογιζόμενων θερμικών απωλειών. Τα 120000[kcal/h] αντιστοιχούν σε προσαύξηση ~211% των θερμικών απωλειών!!! Oh, mon Dieu!!! Ανάποδα, θεωρώ πως πήγε. Τώρα τι να πω... Πάρε τα 120000[kcal/h] (139,56 [kW]).
silverhawk Δημοσιεύτηκε March 27, 2018 at 03:14 μμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2018 at 03:14 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχω και γω μια σχετική απορία με τον έλεγχο υπερδιαστασιολόγησης σε διαμέρισμα. Όταν κάνω ΠΕΑ σε διαμέρισμα και θέλω να κάνω έλεγχο υπερδιαστασιολόγησης ( κοινό σύστημα θέρμανσης για ολόκληρη την πολυκατοικία , είτε μονοσωλήνιο είτε δισωλήνιο ) ) θα πρέπει να ογκομετρήσω όλους τους θερμαινόμενους χώρους της πολυκατοικίας ? Μετράω μόνο του διαμερίσματος και επιμερίζω την ισχύ με τα χιλιοστά της θέρμανσης ? Που αναφέρει η νομοθεσία την περίπτωση αυτή ? Ευχαριστώ προκαταβολικά.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα