owl104 Δημοσιεύτηκε October 13, 2015 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2015 at 10:06 πμ (edited) Σε μελετη που εγινε στη δεκαετια του 50,οι οπλισμοι που χρησιμοποιηθηκαν δεν εχουν τη σημερινη μορφη (π.χ S500) αλλα την ονομασια κατηγορια 1.Γνωριζει καποιος σε τι αντοχες αντιστοιχει και σε τι μετρο ελαστικοτητας? Edited October 13, 2015 at 10:07 πμ by owl104
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 13, 2015 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2015 at 10:15 πμ (edited) Δες στη σελ. 118 του συνημμένου. Εφελκυστική αντοχή 340-500 MPa αναφέρει ο πίνακας. ΚΤΧ 2008.pdfFetching info... Edited October 13, 2015 at 10:15 πμ by Pavlos33
owl104 Δημοσιεύτηκε October 13, 2015 at 10:25 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 13, 2015 at 10:25 πμ Ευχαριστω πολυ για την αμεση ανταποκριση!καλη συνεχεια!
georgecv Δημοσιεύτηκε October 13, 2015 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2015 at 01:07 μμ O αντίστοιχος σημερινός είναι ο S220
terry Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 08:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 08:08 μμ Σε μελετη του 1969, βλεπω στις παραδοχες: Χαλυβας St37-1 Αυτος ποιος χαλυβας ειναι? Απο τη σημανση βρηκα οτι εχει τοποθετηθει StIII.
KF Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 08:28 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 08:28 μμ (edited) Αν η μελετη ειναι Ελληνικη το st 37-1 αφορα μεταλλικες ή συμμικτες κατασκευες (δομικοι χαλυβες). (St37 σημαίνει ανθρακούχος χάλυβας με ελάχιστο όριο θραύσης σΒ = 37 Kp/mm2 ). Τα διαφορα προφιλ (γωνιες ,ΗΕΑ ,ΙΡΕ κ.λ.π ειναι απο δομικο χαλυβα ) Edited December 5, 2016 at 08:42 μμ by KF
terry Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 08:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2016 at 08:29 μμ Ναι, εψαξα το συμβολισμο. Αλλα για ποιο λογο παρουσιαζεται σε μελετη ΩΣ?
nik Δημοσιεύτηκε December 6, 2016 at 12:51 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2016 at 12:51 μμ (edited) Και εγώ έχω πετύχει αυτόν τον χάλυβα σε μελέτη του 1967 σε μεγάλο έργο (θέατρο) Ω.Σ. . Νομίζω ότι είναι ο απλός ST I που απλώς τον ονόμαζαν έτσι τότε και δεν έχει σχέση με τα σημερινά ST37 κτλ που μάλλον αναφέρεται ο KF. Δηλαδή πας με επιτρεπόμενες τάσεις : πλάκες - 1400κιλά/εκ2 , θλίψη - 800κιλά/εκ2 , κάμψη 1400κιλά/εκ2. Στο τεύχος της μελέτης που σου λέω έγραφε επιτρεπόμενες τάσεις : 60/1400 όπου το 60 μάλλον πήγαινε στο Β160 σκυρόδεμα και το 1400 στον χάλυβα. Μην ρισκάρεις να ανέβεις κατηγορία κατά τη γνώμη μου. Αν βρω κάτι άλλο θα σου πω. Edited December 6, 2016 at 12:52 μμ by nik
Elounda Δημοσιεύτηκε December 6, 2016 at 01:48 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2016 at 01:48 μμ (edited) Τον ST 37 1 δεν τον βρήκα στον Beton Kalender 84.Τo πρότυπo DIN 17100 είδη-σύσταση-ιδιότητες χαλύβων ισχύει γενικά για μορφοχάλυβα-ραβδοχάυβα-σύρμα-ελάσματα κτλ κτλ.Αν βοήθησε καθόλου το απόσπασμα το παραθέτω *Αν κακώς το ανέβασα το απόσπασμα (δεν επιτρέπεται) πειτε μου να το κατεβάσω 1.pdfFetching info... 2.pdfFetching info... Edited December 6, 2016 at 02:07 μμ by Elounda 1
man21 Δημοσιεύτηκε December 6, 2016 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2016 at 02:16 μμ On 6/12/2016 at 12:51 ΜΜ, nik said: Και εγώ έχω πετύχει αυτόν τον χάλυβα σε μελέτη του 1967 σε μεγάλο έργο (θέατρο) Ω.Σ. . Νομίζω ότι είναι ο απλός ST I που απλώς τον ονόμαζαν έτσι τότε και δεν έχει σχέση με τα σημερινά ST37 κτλ που μάλλον αναφέρεται ο KF. Δηλαδή πας με επιτρεπόμενες τάσεις : πλάκες - 1400κιλά/εκ2 , θλίψη - 800κιλά/εκ2 , κάμψη 1400κιλά/εκ2. Στο τεύχος της μελέτης που σου λέω έγραφε επιτρεπόμενες τάσεις : 60/1400 όπου το 60 μάλλον πήγαινε στο Β160 σκυρόδεμα και το 1400 στον χάλυβα. Μην ρισκάρεις να ανέβεις κατηγορία κατά τη γνώμη μου. Αν βρω κάτι άλλο θα σου πω. ¨ ΄Ετσι ακριβώς είναι!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα