Μήπως κάνεις κάποιο λάθος? Αν αλλάξει γεωμετρικά η διατομή,αλλάζει και το μητρώο δυσκαμψίας,οπότε απαιτείται νέα ανάλυση του φορέα.

 

 

Έχεις δίκιο analysis,δικό μου λάθος. 

  • Απαντήσεις 543
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Πράγματι όταν αλλάζεις διαστάσεις διατομής σκυροδέματος, τότε όντως θα πρέπει να κάνεις επανεπίλυση (αν τυχόν δεν βγάζει μήνυμα το πρόγραμμα, τότε θα πρέπει να γίνεται από τον χρήστη). Αλλά αν απλά αλλάξεις οπλισμό, τότε δεν χρειάζεται επανεπίλυση διότι στις ελαστικές αναλύσεις η ποσότητα του οπλισμού δεν επηρεάζει το μητρώο δυσκαμψίας (είναι μια απο τις παραδοχές).

Δημοσιεύτηκε

Την διαμόρφωση των ράβδων των δοκών,μπορεί να την διαμορφώσει όπως θέλει ο χρήστης? 

Για παράδειγμα,αν θέλω σε μια δοκοσειρά οι ράβδοι των εκατέρωθεν δοκών να προεκτείνονται στην απέναντι και να μην μπουν πρόσθετα σίδερα στήριξης,είναι επιτεύξιμο?

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΔΟΚΟΣ 1 - 2Φ12Α //// ΔΟΚΟΣ 2 2Φ12Α. Στην ενδιάμεση στήριξη απαιτούμενα άνω 4Φ12.  Αντί να τοποθετηθούν πρόσθετα 2Φ12Α,να προεκταθούν τα montage,ώστε να μπορούν να λάβουν τις ροπές περιβάλλουσας της στήριξης (4Φ12 εκατέρωθεν)

Δημοσιεύτηκε (edited)

Στο ΡΑΦ δίνεις οπλισμό διατομής σε κάθε στοιχείο σε 3 θέσεις - στήριξη άνοιγμα στήριξη. Οπότε σε επίπεδο ανάλυσης/διαστασιολόγησης αυτό το ρυθμίζεις απόλυτα εσύ. Σε επίπεδο σχεδίου όπως προείπα δε το δούλεψα ακόμα.

Edited by sarcs
Δημοσιεύτηκε

Το γνωρίζω αυτό. Για παράδειγμα,στην ανωτέρω περίπτωση που αναφέρω,στην στήριξη εκατέρωθεν θα δώσει ο χρήστης 4Φ12Α. 

Σε επίπεδο τοποθέτησης οπλισμού,υπάρχουν οι 2 λύσεις που προανέφερα. Υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης/επιλογής σε αυτό? 

(Αναφέρομαι σε τυχόν διαδικασία παραμετροποιημένη στο πρόγραμμα,διότι μην ξεχνάς οτι θα πρέπει να υπολογιστούν και τα τελικά μήκη βάσει περιβάλλουσας και αγκύρωσης)

Δημοσιεύτηκε

Στο ΡΑΦ ό,τι ακριβώς ορίσεις σε κάθε περιοχή της δοκού σαν οπλισμό, αυτό και μόνο λαμβάνεται στην διαμόρφωση της ροπής αντοχής της κάθε διατομής. Όταν δηλαδή στην μία ακραία περιοχή μιας δοκού λέει 4Φ12, τότε είναι 4Φ12, αν θέλεις να προσμετρήσεις και τα άλλα 4Φ12 που προέρχονται από το άλλο άνοιγμα, θα πρέπει στην αρχική δοκό να ορίσεις 8Φ12.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Γνωστά αυτά συνάδελφε,το έγραψα και πιο πάνω.Ανάγνωσε προσεκτικά τι αναγράφω και ποιο ειναι το τιθέμενο ερώτημα..

Edited by analysis
Δημοσιεύτηκε (edited)

Analysis, αν θες να συμπεριληφθούν και τα 4Φ12 που προέρχονται από την άλλη δοκό τότε στην ακραία περιοχή της εξεταζόμενης δοκού θα ορίσεις 4+4=8Φ12. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

Edited by Caan

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.