peratis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2015 Συνάδελφοι καλησπέρα, Θέλω να θέσω στην κρίση σας δύο ερωτήματα: 1) Φιάλες που βρίσκονται μέσα σε ερμάριο σε εξωτερικό χώρο τι αποστάσεις ασφαλείας (από όρια ιδιοκτησίας) απαιτούν; 2) Φιάλες σε κλιμακοστάσια απαγορεύονται σύμφωνα με τον Κανονισμό. Είναι εφικτή όμως η τοποθέτηση τους (σε ερμάριο ή μη) κάτω από σκάλα (προσβάσιμη και από το κοινό); Αναφέρομαι σε περιπτώσεις ΧΣΚ
dib Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2015 1) Δες παργ. 6.4.1.3 της Κ.Υ.Α. 31356/2006 2) Απαγορεύεται δια ροπάλου (παργ. 6.2.6)
peratis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2015 Ευχαριστώ πολύ dib! Σχετικά με το πρώτο... Οι αποστάσεις αυτές ισχύουν είτε έχω ερμάριο είτε όχι;
dib Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2015 Τι αντίσταση έχει το ερμάριο σε περίπτωση έκρηξης για να σου μειώση τις αποστασεις ?
peratis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2015 Τείνοντος στο μηδέν που λέγαμε και μαθητές στα όρια 1
adiaforos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2015 Φιλέ μου ρίξε μια ματιά και στην Απόφαση Δ3/14858 της 8.6/1.7.1993 (ΦΕΚ 477Β)
dib Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2015 Φιλέ μου ρίξε μια ματιά και στην Απόφαση Δ3/14858 της 8.6/1.7.1993 (ΦΕΚ 477Β) Συνάδελφε δεν ισχύει πλέον αυτή, απο το 2003 εφαρμόζεται αποκλειστικά για βιομηχανιών - βιοτεχνιών, όχι για επαγγελματικά εργαστηρια.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα