pantonis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2015 χαιρετώ την παρέα. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα, σε βιομηχανικό χώρο με τριφασικούς κινητήρες βρίσκετε πίνακας διόρθωσης του συνημίτονου, μετά από διακοπή της ΔΕΗ και εφόσον ήρθε το ρεύμα το όργανο δείχνει την ένδειξη Α=0 με αποτέλεσμα να μην δουλεύουν η πυκνωτές (δείχνεις σαν να έχει χάση της ρυθμίσεις) το όργανο είναι: COMAR QSR4, υπάρχει τρόπος να το ρυθμίσω ξανά από την αρχή ?ευχαριστώ...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2015 http://www.comarcond.com/wp-content/uploads/2014/09/QSR4-ing.pdf
miltos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2015 Καλώς ήρθες στο φόρουμ. Κάνε έναν κόπο να συμπληρώσεις την ειδικότητα στο προφίλ σου, όπως ορίζουν οι κανόνες συμμετοχής.
asterios Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2015 Δεν νομίζω πως είναι συνηθισμένο σε τέτοια όργανα να "χάνονται" οι ρυθμίσεις (δεν αποκλείεται βέβαια). Περισσότερο ύποπτο- αφού μας λες ότι η ένδειξη Α (=αμπέρ) είναι =0, το πρόβλημα να βρίσκεται στον Μ/Σ έντασης ("κουλουράκι") που μετατρέπει την ένταση του πίνακα σε χ/5Α, ή στο κύκλωμα διαβάσματος του οργάνου Μ/Σ εισόδου του οργάνου. Τα τυχόν ενδεικτικά αμπερόμετρα του πίνακα , εάν τροφοδοτούνται από τον ίδιο Μ/Σ έντασης δείχνουν κάτι ;;;;
pantonis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2015 Ευχαριστώ για την ανταπόκρισή θα το κοιτάξω και επανέρχομαι αν εχω πρόβλημα
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα