sundance Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2008 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2008 συνάδελφοι, έχω να επιλύσω έναν μεγάλο εξώστη.Εχω κάνει δύο σκέψεις τις οποίες τις δείχνω στα παρακάτω σχέδια. Στην 2η λύση, σπάω τον εξώστη σε δύο τμήματα, ενώ στην 1η τον δίνω ολόκληρο σαν 2έρειστο. Και στις δύο λύσεις καλύπτομαι από θέμα λυγηρότητας εκτός των ευαίσθητων διαχωριστικών. Λόγω όμως των ευαίσθητων, το FESPA κάνει έλεγχο βελών κάμψεις και ... ολαλά... τα ολικά βέλη , εκτός των βελών για διαχωριστικά που είναι ΟΚ!!!, είναι εκτός ορίων. Τώρα εγώ, γνωρίζοντας πως ο έλεγχος λυγηρότητας λόγω ευαίσθητων διαχωριστικών δεν είναι εμπόδιο αφού δεν θα μπουν τέτοια, τι κάνω? Δέχομαι απλά την λυγηρότητα < 30 και προχωράω ή μένω στάσιμος και ψάχνω άλλη λύση (άυξηση πάχους πχ) Επίσης την λογική του "σπασίματος" σε δύο τμήματα πως την βλέπετε? συναδελφε αφου το βελος λογω διαχ ειναι μικροτερο απο το επιτρεπομενο,γιατι υπαρχει προβλημα?
erling Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2008 γιατί το ολικό είναι μεγαλύτερο.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα