EvanSarris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 (edited) Σε ένα σύστημα με τους ηλιακούς συλλέκτες στην ταράτσα και το δοχείο στο υπόγειο όπου φυσικά υπάρχει εξαναγκασμένη κυκλοφορία του νερού στο κλειστό κύκλωμα παατηρώ ότι τη νύχτα πέφτει σημαντικά η θεσμοκρασία του νερού στο δοχείο. Μήπως το κρύο νερο στους συλλέκτες κατεβαίνει στο δοχείο και το ζεστό ανεβαίνει στους ηλιακούς συλλέκτες και ψύχεται; Υπάρχει ανεπίστροφη αλλά μήπως το νερό κυκλοφορεί με την κανονική φορά της κυκλοφορίας (αυτή που θα έδινε ο κυκλοφορητής αν λειτουργούσε); Τα έχω μπλέξει λιγάκι... Edited Νοέμβριος 20 , 2015 by EvanSarris
astrah Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 επειδή δεν μας λες πολλά για την εγκατάσταση (νέα - υφιστάμενη, αυτοματισμός....κτλ)... σε πρώτη φάση έλεγχος στο αντεπίστροφο μήπως έχει χαλάσει + έλεγχος στον αυτοματισμό λειτουργίας του κυκλοφορητή (πότε λειτουργεί)...
EvanSarris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 επειδή δεν μας λες πολλά για την εγκατάσταση (νέα - υφιστάμενη, αυτοματισμός....κτλ)... σε πρώτη φάση έλεγχος στο αντεπίστροφο μήπως έχει χαλάσει + έλεγχος στον αυτοματισμό λειτουργίας του κυκλοφορητή (πότε λειτουργεί)... Η εγκατάσταση είναι 2 ετών. Ο κυκλοφορητής ελέγχεται με διαφορικό θερμοστάτη (θερμοκρασία άνω μερους ηλιακών συλλεκτών - θερμοκρασία δοχείου). Λειτουργεί κανονικά - δεν αναφέρομαι σε βλάβη. Απλά σκέφτομαι αν από αρχή λειτουργίας είναι δυνατόν να υπάρξει ροή το βράδυ που δεν λειτουργεί φυσικά ο κυκλοφορητής. Όχι αντίστροφη, όπως λανθασμένα αναφέρω στον τίτλο, αλλά με καννική φορά, λόγω διαφοράς θερμοκρασία (κρύο επάνω - ζεστό κάτω.
astrah Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 θα μπορούσε να υπάρξει ροή αν "υπερνικηθούν" οι τριβές - αντιστάσεις των σωληνώσεων και του κυκλοφορητή + δεν υπάρχει - λειτουργεί το αντεπίστροφο....
akaliak Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 Είναι μεγάλες οι διατομές των σωληνώσεων του κυκλώματος;
antloukidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 Επειδή μπορεί να υπάρξει κανονική ροή το βράδυ, προτείνω (και έχω βάλει στο σπίτι μου) ηλεκτροβάνα που κλείνει όταν δεν δουλεύει ο κυκλοφορητής.
EvanSarris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 Είναι μεγάλες οι διατομές των σωληνώσεων του κυκλώματος; Όχι είναι 1/2" ή 3/4" χαλκοσωλήνας.
akaliak Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 Οι μικρες διατομες δυσχεραίνουν την φυσικη κυκλοφορία. Ουσιαστικα θεωρειται αμελητεα. Sent from my MI 3W using Tapatalk
EvanSarris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 Επειδή μπορεί να υπάρξει κανονική ροή το βράδυ, προτείνω (και έχω βάλει στο σπίτι μου) ηλεκτροβάνα που κλείνει όταν δεν δουλεύει ο κυκλοφορητής. Το σκέφτηκα και εγώ, αλλά κάθε φορά που ο διαφορικός θερμοστάτης θα ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή πρέπει να ανοιγοκλείνει και την ηλεκτροβάνα... Σαν λύση είναι το μόνο που μπορεί να γίνει βέβαια.
akaliak Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2015 Κοίταξε την μόνωση του δοχείου αποθήκευσης ή μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον αυτοματισμό και ο κυκλοφορητής δουλεύει όταν δεν πρέπει. Sent from my MI 3W using Tapatalk
Recommended Posts