antloukidis Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 01:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 01:53 μμ Στη δική μου εγκατάσταση ο διαφ. θερμοστάτης ανοιγοκλείνει την ηλεκτροβάνα και αυτή (όταν ανοίξει), ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή.
akaliak Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 01:54 μμ Παρεμπιπτόντως, οι διάμετροι των χαλκοσωληνων μετριούνται σε mm (φ15, φ16, φ18 κλπ.) και των σιδηροσωληνων σε ίντσες. [emoji3] Sent from my MI 3W using Tapatalk
Meremeti Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 02:47 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 02:47 μμ On 20/11/2015 at 1:50 ΜΜ, akaliak said: Κοίταξε την μόνωση του δοχείου αποθήκευσης ή μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον αυτοματισμό και ο κυκλοφορητής δουλεύει όταν δεν πρέπει. Είχα το ίδιο πρόβλημα επί χρόνια γιατί μου είχαν ρυθμίσει την ανακυκλοφορία να δουλεύει κάθε μία ώρα, οπότε μέχρι το πρωί το είχε φάει όλο το ζεστό. 1
kpapaxr Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 03:44 μμ Ορισμένοι διαφορικοί θερμοστάτες έχουν επιλογή αν διαβάσουν χαμηλή θερμοκρασία στο αιασθητήριο που βρίκεται στους συλλέκτες να εκκινούν τον κυκλοφορητή ώστε να ανέβει να ανέβει η θερμοκρασία του νερού στους συλλέκτες. Αυτό γίνεται για ευνόητους λόγους, μην πέσει η θερμοκρασία κάτω από 5 βαθμούς το βράδυ και παρατηρήσεις φαντασμαγορικά φαινόμενα στους συλλέκτες εφόσον στο δικτυό σου έχεις σκέτο νεράκι. Αυτό σίγουρα θα έριχνε τη θερμοκρασία του νερού στο μπόιλερ. Βρες το μανουαλ του διαφ. θερμοστάτη και ψάξε στο μενού αν υπάρχει μια τέτοια επιλογή και σε τι σετποιτν είναι ρυθμισμένο να παίρνει μπρος. Βέβαι γράφεις ότι παρατηρείς σημαντική διαφορά θερμοκρασίας. Λίγο τραβηγμένο να είναι αυτο...αλλά απέκλεισε το.
EvanSarris Δημοσιεύτηκε November 21, 2015 at 06:26 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 21, 2015 at 06:26 πμ On 20/11/2015 at 1:54 ΜΜ, akaliak said: Παρεμπιπτόντως, οι διάμετροι των χαλκοσωληνων μετριούνται σε mm (φ15, φ16, φ18 κλπ.) και των σιδηροσωληνων σε ίντσες. [emoji3] Sent from my MI 3W using Tapatalk Σωστά. Είναι Φ16mm (εξωτερική διάμετρος).
EvanSarris Δημοσιεύτηκε November 21, 2015 at 06:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 21, 2015 at 06:33 πμ On 20/11/2015 at 1:50 ΜΜ, akaliak said: Κοίταξε την μόνωση του δοχείου αποθήκευσης ή μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον αυτοματισμό και ο κυκλοφορητής δουλεύει όταν δεν πρέπει. Sent from my MI 3W using Tapatalk Δεν νομίζω ο κυκλοφορητής να δουλέυει το βράδυ. Ενεργοποιείται από 10 βαθμούς διαφορά θερμοκρασίας. Το δοχείο δεν είναι με σερπαντίνες αλλά διπλού τοιχώματος: Μέσα είναι το ΖΝΧ και από έξω έχει 2 "πουκάμισα" που κυκλοφορεί το υγρο που μεταφέρει την θερμότητα. Στο πάνω κυκλοφορεί το νερό από το καλοριφέρ και στο κάτω το νερό από τους ηλιακούς συλλέκτες. Επειδή το νερό στην περιοχή είναι υφάλμυρο (από γεωτρήσεις) ο υδραυλικός μου πρότεινε να αποφύγω τις σερπαντίνες. Φοβάμαι όμως ότι με το διπλού τοιχώματος έχω σημαντικά περισσότερες θερμικές απώλειες. Έχει βέβαια μόνωση εξωτερικά και όταν το ακουμπάω δεν αισθάνομαι να είναι ζεστό...
imt Δημοσιεύτηκε November 22, 2015 at 08:22 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2015 at 08:22 μμ (edited) On 21/11/2015 at 6:33 ΠΜ, EvanSarris said: Στο πάνω κυκλοφορεί το νερό από το καλοριφέρ ... Υπο καταλληλες συνθηκες θα μπορουσε να υπαρχει απωλεια προς την εγκατασταση θερμανσης. Edited November 22, 2015 at 08:27 μμ by imt
aithilenio Δημοσιεύτηκε November 22, 2015 at 10:16 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2015 at 10:16 μμ (edited) On 20/11/2015 at 9:04 ΠΜ, EvanSarris said: Σε ένα σύστημα με τους ηλιακούς συλλέκτες στην ταράτσα και το δοχείο στο υπόγειο όπου φυσικά υπάρχει εξαναγκασμένη κυκλοφορία του νερού στο κλειστό κύκλωμα παατηρώ ότι τη νύχτα πέφτει σημαντικά η θεσμοκρασία του νερού στο δοχείο. Μήπως το κρύο νερο στους συλλέκτες κατεβαίνει στο δοχείο και το ζεστό ανεβαίνει στους ηλιακούς συλλέκτες και ψύχεται; Υπάρχει ανεπίστροφη αλλά μήπως το νερό κυκλοφορεί με την κανονική φορά της κυκλοφορίας (αυτή που θα έδινε ο κυκλοφορητής αν λειτουργούσε); Τα έχω μπλέξει λιγάκι... Υπάρχει λες ανεπίστροφο φίλε EvanSarris αλλά που υπάρχει και πόσα υπάρχουν; Ειναι συχνό φαινόμενο το πρόβλημα σου λόγω της άνωσης του ζεστού νερού που παράγεται στο μπόιλερ από άλλη πηγή και ξεγελά τον διαφορικό θερμοστάτη.... Οι Γερμανοί συνήθως κάνουν μεγάλα σιφόνια στις γραμμές των ηλιακων για το ανακόψουν την άνωση ενώ εμείς το ανακόπτουμε με ανεπίστροφα και στην προσαγωγή και στην επιστροφή...όπως και έχουν και τα υδραυλικά κιτ των ηλιακών.... Edited November 22, 2015 at 10:48 μμ by aithilenio
antloukidis Δημοσιεύτηκε November 23, 2015 at 06:31 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2015 at 06:31 πμ Δεν καταλαβαίνω σε τι οφελεί το αντεπίστροφο στην προσαγωγή???
aithilenio Δημοσιεύτηκε November 23, 2015 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2015 at 07:01 πμ (edited) On 23/11/2015 at 6:31 ΠΜ, antloukidis said: Δεν καταλαβαίνω σε τι οφελεί το αντεπίστροφο στην προσαγωγή??? Η μικρή αντίσταση του αντεπιστρόφου έως να ανοίξει κόβει την άνωση. Αν δεις τα υδραυλικά κιτ φίλε antloykidis και οι δύο βάνες έχουν ενσωματωμένο αντεπίστροφο στην μπίλια τους. Edited November 23, 2015 at 07:03 πμ by aithilenio
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα