Πρόσφατα διαπίστωσα με τον μετρητή ενέργειας που έχω, οτι όταν ανάβω μια συσκευή με υψηλό φορτίο και ισχύ, μειώνεται η τάση της γραμμής. Πιο συγκεκριμένα, με ένα καλοριφέρ λαδιού ισχύος 2340W η τάση έπεφτε από τα 230V στα 219V. Ενώ σήμερα με το κλιματιστικό μου στα 1530W η τάση μειώθηκε από τα 230V στα 224-225V.

 

Στην πρώτη περίπτωση μείωση 0.0047 V/W φορτίου

Στην δεύτερη περίπτωση μείωση 0.0036 V/W φορτίου.

 

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή σφάλμα του μετρητή ενέργειας ή είναι λογικό να συμβαίνει αυτό; Η τάση είναι κάτι που παρέχεται από την ηλεκτρική γεννήτρια του σταθμού παραγωγής ενέργειας και το ρυθμίζει η ΔΕΗ, δεν μπορώ να καταλάβω που οφείλεται η μείωση αυτή.

Δημοσιεύτηκε

Οφείλεται πρακτικά στην πτώση τάση του καλωδίου από τον μετρητή στη συσκευή σου.

 

Υπάρχει πτώση τάσης και στο καλώδιο της ΔΕΗ μέχρι τον μετρητή, αλλά εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.

 

Θεωρητικά υπάρχει πτώση τάσης και από την γεννήτρια της ΔΕΗ για κάθε φορτίο, αλλά αυτή είναι τελείως ασήμαντη και πρακτικά μη μετρήσιμη.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Οπότε το θέμα υπάρχει στον μετρητή λοιπόν ενώ η τάση της γραμμής παραμένει ως έχει στα 229-230V.

Δημοσιεύτηκε

Η πτώση τάσης είναι αναμενόμενη σε κάθε γραμμή ρεύματος.

 

Κάθε αγωγός ρεύματος έχει κάποια ωμική αντίσταση, συνεπώς ανάλογα με το ρεύμα που τον διαρρέει παρουσιάζεται κάποια πτώση τάσης στα άκρα του.

Η μέγιστη επιτρεπτή πτώση τάσης των καλωδίων από τον HD384 είναι 4% της ονομαστικής, δηλαδή 9.2Volt στο μονοφασικό.

 

Η πτώση τάσης στην περίπτωσή σου είναι εντός των ορίων οπότε μην ανησυχείς.

 

Κατά την διαστασιολόγιση επιλέγουμε την διατομή ανάλογα με τα φορτία ώστε να είμαστε εντός προδιαγραφών.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

sdim ενδιαφέρον αυτό που είπες με τους κανονισμούς, στην περίπτωση με το καλοριφέρ έπεσε 10.5-11V η τάση. Δεν ανησύχησα για κάτι απλά έψαχνα από θεωρητικής πλευράς γιατί γίνεται αυτό.

 

Εγώ αν θέλω να υπολογίσω την ένταση του ρεύματος μιας συσκευής γνωρίζοντας τάση γραμμής και ισχύ (ωμικό φορτίο), θα πάρω την κανονική τάση πριν την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ή θα πάρω την μειωμένη τάση που παρουσιάζεται εν ώρα λειτουργίας;

Δημοσιεύτηκε

Οπως οι προλαλήσαντες αλλά τσέκαρε μήπως ο nvel έχει δίκιο, πχ αν ζεματάει τίποτα στον πίνακα.
Μόνον 4% πτώση τάσης? κάποτε στην δεή για να μας δώσουν ρεύμα μας έβαζαν να υπογράψουμε για διψηφια %, απο +10% μέχρι -15%.

Δημοσιεύτηκε

το +10-15% είναι η επιτρεπόμενη κύμανση της τάσης τροφοδοσίας από το δίκτυο, όχι η επιτρεπόμενη πτώση τάσης εντός της εηε

 


Η μέγιστη επιτρεπτή πτώση τάσης των καλωδίων από τον HD384 είναι 4% της ονομαστικής, δηλαδή 9.2Volt στο μονοφασικό.

 

Η πτώση τάσης στην περίπτωσή σου είναι εντός των ορίων οπότε μην ανησυχείς.

το 4% ισχύει για εηε κατασκευασμένες σύμφωνα με το HD384, αν η εηε είναι σύμφωνη με τον ΚΕΗΕ η μεγίστη πτώση τάσης είναι 1%

9,2>11 :confused:

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Για να θερμανθεί η ασφάλεια σε σημείο να ζεματάει πρέπει να περάσει αρκετή ώρα με το φορτίο συνδεδεμένο συνεχώς, 1.5 ώρα περίπου ή και παραπάνω, εκτός αν είναι καλοκαίρι με ζέστη εκεί αναλόγως την ισχύ του φορτίου και την μέγιστη ένταση της ασφάλειας.

Δημοσιεύτηκε

Giorgos1987, σε ποιό σημείο μετράς την μειωμένη τάση ;  Έχει σημασία το σημείο μέτρησης για να μπορέσεις να απομονώσεις το όποιο πιθανό πρόβλημα.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.