E.T Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Αγαπητοί κύριοι, σήμερα συνάντησα το εξής. ένας μετασχηματιστής 230/230 ισχύος 300VA μετά από βραχυκύκλωμα κάηκε. Αυτό που με προβλημάτισε είναι πως και το πρωτεύον και το δευτερεύον ήταν ασφαλισμένα, όχι μόνο η φάση αλλά και ο ουδέτερος. από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το βραχυκύκλωμα γιατί δεν έπεσε η ασφάλεια είτε από το πρωτεύον είτε από το δευτερεύον; το φορτίο δεν ξεπερνούσε τα 5Α. παρακαλώ τη γνώμη σας
nvel Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 για τι ρεύμα ήταν οι ασφάλειες;
E.T Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Για εναλλασσόμενο...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Ισχυς μ/ς 300VA? Φορτιο που δεν ξεπερναγε τα 5Α?
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 (edited) Φιλε μου μηπως να εκανες τη διαιρεση 300 / 230?. Edited Δεκέμβριος 8 , 2015 by antloukidis 2
Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Πόση είναι η ισχύς των λαμνπτήρων που έχεις συνδέσει στο δευτερεύον και κυρίως τι λαμπτήρες είναι ? Η ασφάλεια που είχες ασφαλίσει το δευτερεύον , πόσα Α είναι? Αν έβαλες στο δευτερεύον 10Α , είναι σα να του είχες βάλει ένα διακόπτη. .
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 (edited) Οπως λέει ο antloukidis στο #5Αν ο Μ/Τ ήταν 300VA τότε το ρεύμα που θα παρέχει (ή θα τραβάει) να μην ξεπερνά τα 1.3Α.Εγώ θα ασφάλιζα με το πολύ 1.5AF αλλά καλύτερα με 1.2Α για σιγουριά και με λίγο derating. 5A απο Μ/Τ 300VA είναι πολλά. Θα τον δώσεις για επισκευή. (περιέλιξη) edit: Μιας και τό'φερε η κουβέντα, έχει κανένας τους κανονισμούς και την λειτουργία των ασφαλειών τήξεως?Αν θυμάμαι καλά υπάρχουν κάμποσες κατηγορίες στο F (fast) και στο T (timed ή αλλιως slow blow) και ισχύουν διαφορετικά πράγματα αν θα είναι πορσελάνης και με 'σκόνη' ή γυάλινη και άδεια με το απλό σύρμα κλπ. Είχα κάποτε αρχείο για όλα αυτά αλλά έχω χάσει χαρτιά και .pdfΤι ισχύει και πότε. Edited Δεκέμβριος 9 , 2015 by AMHxaNos
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 8 , 2015 Ο Μ/Τ 1 προς 1 πρέπει στο δευτερεύον να ασφαλίζεται με ασφάλεια 2φάσεων γιατί στην έξοδο δεν βγάζει φάση και ουδέτερο αλλά μια διαφορά δυναμικού 230V και πρέπει και οι δύο πόλοι να ασφαλίζονται κοντά στο φορτίο με ασφάλεια τηξεος (προτιμο τις τηξεος γιατί έχουν καλύτερη αντίδραση στο βραχυκύκλωμα σε σύστημα IT )
E.T Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 το δευτερεύον όντως ήταν ασφαλισμένο με 10αρες ασφάλειες και το φορτίο δεν ξεπερνούσε τα 2Α μιας και ήταν λάμπες led μικρής ισχύος. Να κοιτάξω για μικρό μικροαυτόματο πλέον ή για γυάλινη; τι προτείνετε?
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 Για να πέσει η 10Α καμπύλης C πρέπει το βραχυκύκλωμα στο δευτερεύον του Μ/Τ να φτάσει τουλάχιστον 5 φορές την ονομαστική ένταση της ασφάλειας άρα 50Α για να την διεγείρει άρα έχει προλάβει για μένα να βραχυκυκλωσει ο Μ/Τ και να "αρπάξει". Εγώ θα έβαζα ασφάλεια στην είσοδο του Μ/Τ 2*6Α L+N καμπύλης Β και θα γειωνα το πρωτεύον και η γραμμή θα την προστάτευα με RCD στα 30mA και στο δευτερεύον θα έβαζα ασφάλεια τηξεος 2Α και στους δύο πόλους του Μ/Τ. Το δευτερεύον κύκλωμα του Μ/Τ δεν πρέπει να γειωνεται.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα