Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 κοίτα ο Μ/Σ πάει συναρτήσει του φορτίου σου. Αν το φορτίο τραβά 2Α , δηλαδή περίπου 460 W , θα πρέπει να συνδέσεις έναν Μ/Σ τουλάχιστον 500 W . Εγώ θα σου πρότεινα να πας και μια τάξη ακόμα παραπάνω δηλαδή στα 600 W και να ασφαλίσεις με ασφάλειες γυάλινες στα 2,5 Α και τα δύο άκρα του δευτερεύοντος πηνίου
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 Εάν γίνει ένα βραχυκύκλωμα στο δευτερεύον οι γυάλινες ασφάλειες δεν μπορούν να διακόψουν το βραχυκύκλωμα γιατί δεν αντέχουν μεγάλο βραχυκύκλωμα σε Α και θα καταστραφούν ακαριαία λόγο μεγάλο ρεύματος βραχυκυκλωματος και θα λιώσουν με συνέπεια εκδήλωσης φωτιάς στον πίνακα.
Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 Να με συγχωρείς , άλλα δεν μου έχει τύχει να συμβεί κάτι τέτοιο και από όσο γνωρίζω και σε φίλους συναδέλφους μου. Στο βραχυκύκλωμα απλά θα κοπεί το νήμα της γυάλινης ασφάλειας και η σκόνη που έχει μέσα στο σώμα της , θα συγκρατήσει την όποια φλόγα δημιουργηθεί.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 Εάν διαβάσεις τα χαρακτηριστικά για γυάλινη ασφάλεια και πόσα ΚΑ έχει σε ρεύμα βραχυκυκλωματος έχει τότε θ εν θα ξαναβάλεις ποτέ. Αν είχαν αυτή την χρήση που λες θα κάναμε πίνακες μόνο με γυάλινες ασφάλειες.Η χρήση που μπορεί να έχει είναι σε πλακέτες ηλεκτρονικές και σε τάσεις κάτω από 24V και για λίγα αμπερ. Μπορείς να πάρεις μια γυάλινη και να κάνεις ένα τεχνικό βραχυκύκλωμα με τάση 230 για να δεις τα αποτελέσματα.
Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 Πρώτα απ'ολα μιλάμε για δευτερεύον πηνίο και όχι για τάση δικτύου, γεγονός που σημαίνει ότι ΚΑ στο δευτερεύον δεν πρόκειται να πιάσεις ποτέ . Έπειτα αν έχεις συνδέσει ποτέ πίνακα συναγερμού (το φέρνω ώς παράδειγμα) πάντα υπάρχει ασφαλειοβάση με γυάλινη ασφάλεια στη σύνδεση με τα 230 V για τη προστασία του τροφοδοτικού του , οπότε χρησιμοποιούνται και στη τάση δικτύου. Συν τοις άλλοις πάνω στο ένα άκρο αναφέρουν F -- A / 230 V
nvel Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 τα πάντα υπάρχουν στο εμπόριο, και γυάλινες με kA ρεύμα διακοπής και μικροαυτόματοι 1-2 Α για όσους βαριούνται να αλλάζουν ασφάλειες 1
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 Επειδή το δευτερεύον είναι σύστημα ΙΤ το βραχυκύκλωμα είναι στέρεο και φτάνει άνετα στα 2ΚΑ ρεύμα βραχυκυκλωσεις.Μπορείς να διαβάσεις το βιβλίο του Μπιτσιωνη Σύγχρονες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις που έχει αναλυτικό παράδειγμα για εγκατάσταση με μετασχηματιστή γαλβανικης απομόνωσης 1:1.
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2015 Για 300VA isolation μετασχηματιστή 1:1 βάλε ασφάλεια πορσελάνης τήξεως 1.2A.Τα 2A φορτίο υπερβαίνουν το rating του μετασχηματιστή.Ή βγάλε μερικά φορτία ή βάλε μετασχηματιστή 500W για να είσαι σίγουρος ότι θα σηκώνει τα 2A.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα