κοίτα ο Μ/Σ πάει συναρτήσει του φορτίου σου. Αν το φορτίο τραβά 2Α , δηλαδή περίπου 460 W , θα πρέπει να συνδέσεις έναν Μ/Σ τουλάχιστον 500 W . Εγώ θα σου πρότεινα να πας και μια τάξη ακόμα παραπάνω δηλαδή στα 600 W και να ασφαλίσεις με ασφάλειες γυάλινες στα 2,5 Α και τα δύο άκρα του δευτερεύοντος πηνίου

Δημοσιεύτηκε

Εάν γίνει ένα βραχυκύκλωμα στο δευτερεύον οι γυάλινες ασφάλειες δεν μπορούν να διακόψουν το βραχυκύκλωμα γιατί δεν αντέχουν μεγάλο βραχυκύκλωμα σε Α και θα καταστραφούν ακαριαία λόγο μεγάλο ρεύματος βραχυκυκλωματος και θα λιώσουν με συνέπεια εκδήλωσης φωτιάς στον πίνακα. 

Δημοσιεύτηκε

Να με συγχωρείς , άλλα δεν μου έχει τύχει να συμβεί κάτι τέτοιο και από όσο γνωρίζω και σε φίλους συναδέλφους μου. Στο βραχυκύκλωμα απλά θα κοπεί το νήμα της γυάλινης ασφάλειας και η σκόνη που έχει μέσα στο σώμα της , θα συγκρατήσει την όποια φλόγα δημιουργηθεί.

Δημοσιεύτηκε

Εάν διαβάσεις τα χαρακτηριστικά για γυάλινη ασφάλεια και πόσα ΚΑ έχει σε ρεύμα βραχυκυκλωματος έχει τότε θ εν θα ξαναβάλεις ποτέ. 

Αν είχαν αυτή την χρήση που λες θα κάναμε πίνακες μόνο με γυάλινες ασφάλειες.Η χρήση που μπορεί να έχει είναι σε πλακέτες ηλεκτρονικές και σε τάσεις κάτω από 24V και για λίγα αμπερ. 

Μπορείς να πάρεις μια γυάλινη και να κάνεις ένα τεχνικό βραχυκύκλωμα με τάση 230 για να δεις τα αποτελέσματα.

Δημοσιεύτηκε

Πρώτα απ'ολα μιλάμε για δευτερεύον πηνίο και όχι για τάση δικτύου, γεγονός που σημαίνει ότι  ΚΑ στο δευτερεύον δεν πρόκειται να πιάσεις ποτέ . Έπειτα αν έχεις συνδέσει ποτέ πίνακα συναγερμού (το φέρνω ώς παράδειγμα) πάντα υπάρχει ασφαλειοβάση  με γυάλινη ασφάλεια στη σύνδεση με τα 230 V για τη προστασία του τροφοδοτικού του , οπότε χρησιμοποιούνται και στη τάση δικτύου. Συν τοις άλλοις πάνω στο ένα άκρο αναφέρουν F -- A / 230 V

Δημοσιεύτηκε

τα πάντα υπάρχουν στο εμπόριο, και γυάλινες με kA ρεύμα διακοπής και μικροαυτόματοι 1-2 Α για όσους βαριούνται να αλλάζουν ασφάλειες

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Επειδή το δευτερεύον είναι σύστημα ΙΤ το βραχυκύκλωμα είναι στέρεο και φτάνει άνετα στα 2ΚΑ ρεύμα βραχυκυκλωσεις.Μπορείς να διαβάσεις το βιβλίο του Μπιτσιωνη Σύγχρονες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις που έχει αναλυτικό παράδειγμα για εγκατάσταση με μετασχηματιστή γαλβανικης απομόνωσης 1:1.

Δημοσιεύτηκε

Για 300VA isolation μετασχηματιστή 1:1 βάλε ασφάλεια πορσελάνης τήξεως 1.2A.
Τα 2A φορτίο υπερβαίνουν το rating του μετασχηματιστή.
Ή βγάλε μερικά φορτία ή βάλε μετασχηματιστή 500W για να είσαι σίγουρος ότι θα σηκώνει τα 2A.
 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.