Χαμηλή πίεση νερού στο κύκλωμα καλοριφέρ


tolakos

Recommended Posts

παιδιά σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας

δικαιολογεί όμως να μην δουλεύουν τα σώματα όπως πρεπεί?φίλε antloukidis πως μπορώ να τσεκάρω εαν είναι τρύπια η μεμβράνη?

Edited by tolakos
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 26
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Ο έλεγχος της πίεσης του δοχείου διαστολής πρέπει να γίνεται με το δοχείο αποσυνδεδεμένο.

 

Υποψιάζομαι τρύπια μεμβράνη και δοχείο γεμάτο νερό.

 

Για τις ρυθμίσεις των πιέσεων όπως είπε ο συνάδελφος akaliak για προστασία της μεμβράνης και εφόσον ο λέβητας είναι στην ταράτσα (και το δοχείο και ο αυτόματος υποθέτω) θα πρέπει ο αυτόματος να ρυθμιστεί σε 0,5 bar και το δοχείο λίγο χαμηλότερα

όταν μέτρησε τον αέρα στο δοχείο ήταν συνδεδεμένο παίζει μεγάλο ρόλο αυτό?

Link to comment
Share on other sites

Το δοχείο πρέπει να αφαιρεθεί και να πληρωθεί με αέρα (ίσως σε βενζινάδικο η με κομπρεσεράκι).

 

Αν είναι τρύπια η μεμβράνη ο αέρας θα φεύγει.

Link to comment
Share on other sites

Aν το είδε με συνδεδεμένο το δοχείο και με πίεση 1,5 bar, δηλαδή όσο και το νερό, είναι αδύνατο να είδε αν η μεμβράνη είναι τρύπια ή όχι.

 

Για να δείς με συνδεμένο δοχείο την τρύπα πρέπει να αδειάσεις τον αέρα και να δείς αν βγαίνει νερό ή όχι από τη βαλβίδα του αέρα. 

Link to comment
Share on other sites

Έβαλε ένα μανόμετρο στην βαλβίδα και μου λέει δες!!!μια χαρά είναι.

Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω για πιο λόγο το είπε.

Δηλαδή τώρα θα πρέπει να το αποσυνδέσω και να το πάω σε ένα πρατήριό να το φουσκώσω για να δούμε εάν είναι τρυπιο κ.antloukidis?

Link to comment
Share on other sites

Μπορεις οπως σου ειπα και πριν, να πατησεις τη βελονα της βαλβιδας μεχρι να φυγει ο αερας.

 

Αν δεν βγαλει νερο στο τελος, ενω το μανομετρο του αυτοματου δειχνει καποια πιεση, τοτε ειναι ΟΚ

 

Αν ειναι ΟΚ πρεπει να το ξαναφουσκωσεις, αφου πρωτα το αποσυνδεσεις.

Link to comment
Share on other sites

μανίκι η κατάσταση!!!

δεν υπάρχει βάνα στο δδ και λογικά θα πρέπει να αφαιρέσω νερό από όλο το κύκλωμα?παρατήρησα πως στην 3 σκάλα του κυκλοφορητή τα σώματα ζεσταίνονται καλύτερα.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο,τα εξαερωτηράκια τα έχω κλειστά(το διάβασα σε άλλο τόπικ)εάν τα ανοίξω θα πάρει αέρα το κύκλωμα και θα πρεπει να κάνω ξανά εξαερώσεις?ή να τα αφήσω κλειστά?βασικά δεν ξέρω εαν λειτουργούν σωστά,πως θα το καταλάβω?

Παιδιά σας ευχαριστώ για τις συμβουλές σας βοηθάνε πολύ την κατάσταση!

Link to comment
Share on other sites

Οταν λες "εξαερωτηράκια" δείξε μας τι εννοεις, που βρίσκονται κλπ. Στείλε μερικές φωτογραφίες.

 

Φοβάμαι ότι ίσως να υπάρχει άερας στο δίκτυο. Τα αυτόματα εξαεριστικά τα βάζουμε σε σημεία που υπάρχει φόβος να μαζευτεί αέρας (ανώτερα σημεία του δικτύου, στην κορυφή στις στήλες κλπ.). Αν υπάρχει αέρας σε κάποιο σημείο του δικτύου και δεν μπορεί να φύγει, αφού είναι κλειστά τα εξαεριστικά όπως λες, αυτό προσθέτει έξτρα αντιστάσεις στο νερό και μειώνεται η παροχή. Το οτι ανέβασες μία σκάλα τον κυκλοφορητή και τα σώματα ζεσταίνονται καλύτερα είναι μία ένδειξη.

Link to comment
Share on other sites

Τα αυτόματα εξαεριστηκα ενοω.Τα έχω κλειστά γιατί φοβάμαι ότι μπαίνει αέρας στο κύκλωμα από αυτά και αυτός είναι ο λόγος που τα έκλεισα από τα βανάκια. Δεν θυμάμαι από που το είχα διαβάσει πάντως το έκανα γιατί δεν γνωρίζω το πως είναι λειτουργικά και πως χαλασμένα.ευχαριστώ φίλε akaliak

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.