Kostis Fouskis Δημοσιεύτηκε December 11, 2015 at 08:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 11, 2015 at 08:22 μμ (edited) On 10/12/2015 at 8:29 ΜΜ, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said: ποιος σου είπε ρε παλικάρι μου ότι ο rcd δουλεύει -συνεργάζεται- με την γείωση? Δε συνεργάζεται με τη γείωση. Τι κανει τώρα.όταν το ρεύμα που επιστρέφει μέσω του ουδέτερου είναι διαφορετικό απο εκείνο τησ φάσης λαμβάνοντας υπόψιν και την ανοχή των 30mA ενεργοποιείται Edited December 11, 2015 at 08:26 μμ by Kostis Fouskis
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε December 14, 2015 at 03:05 πμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2015 at 03:05 πμ Και που πάει αυτό το ρεύμα διαρροής?????Αν δεν υπάρχει γείωση (γείωση λειτουργίας εγκατάστασης ή γείωση "φυσική") που η τιμή δεν υπερβαίνει τα 1666Ω δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί το ρελε διαρροης τον 30mA. Τα πρώτα ρελε της Siemens που κυκλοφόρησαν γράφουν Rb1667Ω.
Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε December 14, 2015 at 10:12 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2015 at 10:12 μμ Το test button του ρελέ διαφυγής απλά παραλληλίζει μια αντίσταση πριν (στη φάση) και μετά (στον ουδέτερο) τον τοροειδή μ/σ που υπάρχει μέσα του και δημιουργεί την όποια διαρροή (30mA) . εφόσον δεν πέφτει με το test, τότε λιβάνισετο και πήγαινε για το επόμενο.
Myiannis Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 04:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 04:27 μμ Εφόσον δεν δουλεύει το test button πρέπει να αλλαχθεί για τυπικούς λόγους, όμως: 1) έχω μετρήσει ρελέ που δουλεύει το test button αλλά με το όργανο πέφτει μετά τα 30mA οπότε είναι άχρηστο. 2) έχω μετρήσει ρελέ που δεν δουλεύει το test button αλλά με το όργανο δείχνει ότι το ρελέ δουλεύει μια χαρά. Πιθανότατα να είναι θέμα επαφής διότι έχω ανοίξει μερικά και δεν είναι απλές κατασκευές.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα