Ευχαριστω παρα πολυ. Μαλλον θα προσπαθησω για σταθερη εσωτερικη θερμοκρασια.

Σημερα ανεβασα τους θερμοστατες στο 26 για να δουλεψει ασταματητα για να βγαλω κατι συμπερασματα που ηθελα. Το οτι δουλευει απο τις 9:30 ασταματητα και το ισογειο ειναι 23.5 (μαρμαρο) και ο οροφος ακομα 21.5 (παρκε) ειναι λογικο; εννοειται μεγαλυτερες απωλειες στον οροφο και εννοειται οτι παρκε μας κανει τη ζημια αλλα 2 βαθμοι δεν ειναι πολλοι. Φυσικα να προσθεσω οτι και οταν ξεκινησα ωρα 9 πρεπει να ειχαν 0.5-1 βαθμο διαφορα.

Καταναλωση: 1η ωρα 7.5kwh, 2η 8.5kwh, 3η 8.5kwh, 4η 3.5kwh, 5η 2.7kwh

  • Απαντήσεις 25
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε (edited)

Βρήκα ένα απο τα προβλήματα (ίσως το μεγαλύτερο). (Το άλλο είναι η σύνδεση των θερμοστάτων αλλα αυτο δεν το κατέχω, θα φέρω καποιον που καταλαβαίνει. Αν και βρήκα λύση και για αυτους. Ανεβάζω θερμοκρασία στους 25 και είναι σαν μην υπάρχουν. Μαλλον ετσι θα κανω. Θα ρυθμίσω σωστα (μετα απο 2.5 χρόνια επιτελους την αντισταθμιση και θα δουλευω ουσιαστικά χωρίς θερμοστάτες. Το θέμα ειναι οτι εκανα αίτηση για νυχτερινο. Λέτε να το ακυρώσω και να την δουλευω ολη μέρα; Η να το βάλω και να δουλευει full το βραδυ (χαμηλότερες εξωτερικές αλλα φτηνότερο ρευμα) και ελάχιστο τη μέρα.

Στη Κυπρο το νυχτερινο είναι [ 23:00-07:00 - 0.09σ ]και [ 07:00-23:00 - 0.16σ ])

 

Ειδα σήμερα τις παραμέτρους που μου έβαλαν.

Δειτε να τρελαθείτε

Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία νερού: 47!!!!!!!!!

Και μέτα ψάχνω γιατι πληρώνω τα μαλλοκέφαλα μου με θερμοκρασίες εξωτερικές 15-17.

Edited by Iasonas Christodoulou
Δημοσιεύτηκε

Η καλύτερη ρύθμιση για σταθερό set-point σε ενδοδαπέδιο είναι αυτό που αναφέρεις (με την αντιστάθμιση).

 

Το νυκτερινό να μη το ακυρώσεις γιατί θα δουλεύει η ΑΘ φτηνότερα τις ώρες αυτές (χωρίς καμμία ρύθμιση για επιπλέον λειτουργία το βράδυ).

Δημοσιεύτηκε

Μπορω να ενωσω στο controller που ηδη υπαρχει αισθητηρας για την εξωτερικη θερμοκρασια αισθητηρα για την εσωτερικη και να την λαμβανει και αυτη υποψη; Γιατι τωρα λαμβανει υποψη την εξωτερικη αλλα για την εσωτερικη ειναι τυφλο. Με τους θερμοστατες φαινεται να μην λειτουργα σωστα γιατι οι θερμοστατες ειναι chrono-propotional και την αναγκαζουν να κανει σταρτ-στοπ. Επιπλεον γνωριζει καποιος πως μπορω να ρυθμιζω το controller απο το σπιτι;Γιατι τωρα πρεπει να ανεβαινω στη ταρατσα που ειναι η αντλια για να δω και να αλλαξω παραμετρους. Μπορει να ενωθει στο δικτυο, στο computer η κατι αλλο?

Δημοσιεύτηκε

Ξεχασα να πω και παλι ευχαριστω για ολα. Εκανα τις αλλαγες και τωρα περιμενω να δω τα αποτελεσματα. Εβαλα σε 18 εξωτερικη, νερο εισοδου 25. Σε εξωτερικη 3 και κατω, νερο εισοδου 40. Διαφορα εισ.-εξ. 5 βαθμοι.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Όλα καλά με την θέρμανση. Βρήκα άκρη με όλες τις παραμέτρους και όλα δείχνουν να δουλεύουν σωστά. Μια ερώτηση όμως. Πειράζει που το μηχάνημα δεν είναι inverter και το έχω να είναι συνέχεια on? (αφού ουσιαστικά απενεργοποίησα τους θερμοστάτες βάζοντας τους σε ψηλή θερμοκρασία?). Εννοείται πως το boiler δεν είναι συνεχώς σε λειτουργία, ωστόσο η αντλία (pump) είναι.

Υπάρχει παράμετρος που αναφέρεται στη μείωση που επιτρέπει στο νερό εισόδου προτού ξαναξεκινησει να το θερμάνει. το όρισα στους 4 βαθμούς. Δηλαδή όταν το set point είναι 35 βαθμοί όταν τους πιάσει και χαλαρώσει θα ξαναξεκινήσει να το ζεστάνει όταν πέσει στους 31. κάλοι οι 4 βαθμοί ή λίγοι ή πολλοί??

Edited by Iasonas Christodoulou

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.