Συνάδελφοι

Θέλω να διαστασιολογήσω μια εδαφόπλακα επί της οποίας θα εδραστούν 2 πλαστικές δεξαμενές νερού χωρητικότητας 12m3 έκαστη, όπως φαίνεται παρακάτω:

image.png.6fcad2cb6394c2252b957b0ee6c3309f.png

Ο οπλισμός της πλάκας θα είναι όπως φαίνεται παρακάτω:

image.png.1cf7e93cfe9e414d75789f42010b4b29.png

Ερωτήσεις:

1. Θεωρείτε "μικρά" τα πάχη πλάκας και υποστρώματος χαλικιού? Σε παρόμοια εφαρμογή είχα χρησιμοποιήσει 40-50cm πλάκα και 20cm χαλίκι συμπυκνωμένο. Ωστόσο εδώ θέλω να μειώσω το συνολικό βάθος.

2. Η όπλιση είναι υπερβολική? Ποιά είναι η ελάχιστη απαιτούμενη για αποφυγή ρηγμάτωσης?

 

Link to comment
Share on other sites

1. Το πάχος της πλάκας και ο οπλισμός της εξαρτώνται από την κατηγορία του εδάφους και τη φόρτιση. Με βάση αυτά θα κάνεις τους υπολογισμούς. Για το λόγο αυτό, δεν γίνεται "οφθαλμοστατική"

2. Υπόβαση κροκάλα ή χαλίκι? Για το πρώτο απαιτείται πάχος > 10 εκ. Αν είναι απαραίτητη η εξυγίανση/αποστράγγιση, τότε θα πας κλιμακωτά (από κάτω προς τα πάνω): Κροκάλα, χαλίκι, 3Α, (με συμπύκνωση των στρώσεων) σκυρόδεμα καθαριότητας. Αν όχι, μόνο σκυρόδεμα καθαριότητας

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα tetris

Η φόρτιση της πλάκας είναι 27kN/m2 (2.7 τόνοι ανά m2). Όπως είχε αναφέρει και ο gp1 στο thread, σε ομοιόμορφη φόρτιση συνήθως η εδαφόπλακα καλύπτεται από τον ελάχιστο οπλισμό (Asmin) - είτε είναι 5kN/m2 είτε 30kN/m2. 

Προφανώς η κατηγορία του εδάφους είναι κρίσιμη παράμετρος για την συμπεριφορά της πλάκας. Δεν έχω γεωτεχνικές παραμέτρους για το έδαφος, οπότε θα βασιστώ στην εξυγίανση/συμπύκνωση.

Υ.Γ. Πάντως, μου έκανε εντύπωση πως για την έδραση πλαστικών δεξαμενών βρόχινου νερού σε Αμερική/Αυστραλία δεν χρησιμοποιούν απαραίτητα οπλισμένο σκυρόδεμα. Χρησιμοποιούν χαλίκι ή άμμο (εγκιβωτισμένη), ακόμα και για δεξαμενές 20 τόνων! Παραθέτω και βίντεο:

https://www.youtube.com/watch?v=LXyHe18IMjk

https://www.youtube.com/watch?v=5QLwikhpFCU

 

Link to comment
Share on other sites

Το ζήτημα αφορά στη σταθερότητα του δαπέδου έδρασης (αποφυγή διαφορικών καθιζήσεων). Αν το έχουν καταφέρει με τα αδρανή (πολύ καλή συμπύκνωση), δεν υπάρχει πρόβλημα

Link to comment
Share on other sites

14 ώρες πριν, CivilKald said:

Συνάδελφοι

Θέλω να διαστασιολογήσω μια εδαφόπλακα επί της οποίας θα εδραστούν 2 πλαστικές δεξαμενές νερού χωρητικότητας 12m3 έκαστη, όπως φαίνεται παρακάτω:

image.png.6fcad2cb6394c2252b957b0ee6c3309f.png

Ο οπλισμός της πλάκας θα είναι όπως φαίνεται παρακάτω:

image.png.1cf7e93cfe9e414d75789f42010b4b29.png

Ερωτήσεις:

1. Θεωρείτε "μικρά" τα πάχη πλάκας και υποστρώματος χαλικιού? Σε παρόμοια εφαρμογή είχα χρησιμοποιήσει 40-50cm πλάκα και 20cm χαλίκι συμπυκνωμένο. Ωστόσο εδώ θέλω να μειώσω το συνολικό βάθος.

2. Η όπλιση είναι υπερβολική? Ποιά είναι η ελάχιστη απαιτούμενη για αποφυγή ρηγμάτωσης?

 

1. η πλάκα 40-50 που αναφέρεις σε πρώτη άποψη είναι υπερβολική. Θα πας σε μικρότερα πάχοι με πολύ καλή συμπίκνωση.

2. Η όπλιση για τις ρηγματώσεις που αναφέρεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις όσο το δυνατό πιο πυκνό οπλισμό και μικρότερης διαμέτρου. Δηλ. Φ8/10 σε σχέση με Φ10/15.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Όσον αφορά τους κατασκευαστικούς αρμούς (δηλαδή διακοπής σκυροδετήσεως) σε πλάκες εδάφους γενικώς, ανά πόσα μέτρα πρέπει να διατάσσονται;

Edited by gp1
Link to comment
Share on other sites

Για τις άοπλες πλάκες, συνήθως ανά τρία έως πέντε μέτρα. Λεπτομερέστερος προσδιορισμό μπορεί να γίνει κατόπιν υπολογισμού που λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση εδάφους - πλάκας - φορτίου, την συστολή ξήρανσης κ.λπ. Φυσικά, κανείς δεν τον κάνει, εκτός κι αν πρόκειται για αεροδρόμιο.

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Σε μια Γεωτεχνική πρόσφατη έγραφε αρμό ρηγματώσης ανά 25τμ (5Χ5 δλδ). Εννοούσε αυτό ή τις εγκοπές στην επιφάνεια της πλάκας?

Link to comment
Share on other sites

Ναι, αυτό φαίνεται να εννοούσε. Οι διαστάσεις αυτές είναι λίγο - πολύ τυποποιημένες για τις συνήθεις κατασκευές (πάρκινγκ, πλατείες κλπ). Όπου εφαρμόζονται μεγαλύτερες διαστάσεις χωρίς εξειδικευμένη μελέτη, το αποτέλεσμα είναι ρηγμάτωση...

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.