ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε November 20, 2017 at 12:09 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2017 at 12:09 μμ Σε όλους είναι, απλά έτσι τα απεικονίζει το πρόγραμμα.
CivilKald Δημοσιεύτηκε September 22, 2021 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2021 at 06:37 μμ Συνάδελφοι Θέλω να διαστασιολογήσω μια εδαφόπλακα επί της οποίας θα εδραστούν 2 πλαστικές δεξαμενές νερού χωρητικότητας 12m3 έκαστη, όπως φαίνεται παρακάτω: Ο οπλισμός της πλάκας θα είναι όπως φαίνεται παρακάτω: Ερωτήσεις: 1. Θεωρείτε "μικρά" τα πάχη πλάκας και υποστρώματος χαλικιού? Σε παρόμοια εφαρμογή είχα χρησιμοποιήσει 40-50cm πλάκα και 20cm χαλίκι συμπυκνωμένο. Ωστόσο εδώ θέλω να μειώσω το συνολικό βάθος. 2. Η όπλιση είναι υπερβολική? Ποιά είναι η ελάχιστη απαιτούμενη για αποφυγή ρηγμάτωσης?
tetris Δημοσιεύτηκε September 23, 2021 at 04:24 πμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2021 at 04:24 πμ 1. Το πάχος της πλάκας και ο οπλισμός της εξαρτώνται από την κατηγορία του εδάφους και τη φόρτιση. Με βάση αυτά θα κάνεις τους υπολογισμούς. Για το λόγο αυτό, δεν γίνεται "οφθαλμοστατική" 2. Υπόβαση κροκάλα ή χαλίκι? Για το πρώτο απαιτείται πάχος > 10 εκ. Αν είναι απαραίτητη η εξυγίανση/αποστράγγιση, τότε θα πας κλιμακωτά (από κάτω προς τα πάνω): Κροκάλα, χαλίκι, 3Α, (με συμπύκνωση των στρώσεων) σκυρόδεμα καθαριότητας. Αν όχι, μόνο σκυρόδεμα καθαριότητας 1
CivilKald Δημοσιεύτηκε September 23, 2021 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2021 at 07:39 πμ Καλημέρα tetris Η φόρτιση της πλάκας είναι 27kN/m2 (2.7 τόνοι ανά m2). Όπως είχε αναφέρει και ο gp1 στο thread, σε ομοιόμορφη φόρτιση συνήθως η εδαφόπλακα καλύπτεται από τον ελάχιστο οπλισμό (Asmin) - είτε είναι 5kN/m2 είτε 30kN/m2. Προφανώς η κατηγορία του εδάφους είναι κρίσιμη παράμετρος για την συμπεριφορά της πλάκας. Δεν έχω γεωτεχνικές παραμέτρους για το έδαφος, οπότε θα βασιστώ στην εξυγίανση/συμπύκνωση. Υ.Γ. Πάντως, μου έκανε εντύπωση πως για την έδραση πλαστικών δεξαμενών βρόχινου νερού σε Αμερική/Αυστραλία δεν χρησιμοποιούν απαραίτητα οπλισμένο σκυρόδεμα. Χρησιμοποιούν χαλίκι ή άμμο (εγκιβωτισμένη), ακόμα και για δεξαμενές 20 τόνων! Παραθέτω και βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=LXyHe18IMjk https://www.youtube.com/watch?v=5QLwikhpFCU
tetris Δημοσιεύτηκε September 23, 2021 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2021 at 09:36 πμ Το ζήτημα αφορά στη σταθερότητα του δαπέδου έδρασης (αποφυγή διαφορικών καθιζήσεων). Αν το έχουν καταφέρει με τα αδρανή (πολύ καλή συμπύκνωση), δεν υπάρχει πρόβλημα
ppetros Δημοσιεύτηκε September 23, 2021 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2021 at 09:41 πμ 14 ώρες πριν, CivilKald said: Συνάδελφοι Θέλω να διαστασιολογήσω μια εδαφόπλακα επί της οποίας θα εδραστούν 2 πλαστικές δεξαμενές νερού χωρητικότητας 12m3 έκαστη, όπως φαίνεται παρακάτω: Ο οπλισμός της πλάκας θα είναι όπως φαίνεται παρακάτω: Ερωτήσεις: 1. Θεωρείτε "μικρά" τα πάχη πλάκας και υποστρώματος χαλικιού? Σε παρόμοια εφαρμογή είχα χρησιμοποιήσει 40-50cm πλάκα και 20cm χαλίκι συμπυκνωμένο. Ωστόσο εδώ θέλω να μειώσω το συνολικό βάθος. 2. Η όπλιση είναι υπερβολική? Ποιά είναι η ελάχιστη απαιτούμενη για αποφυγή ρηγμάτωσης? 1. η πλάκα 40-50 που αναφέρεις σε πρώτη άποψη είναι υπερβολική. Θα πας σε μικρότερα πάχοι με πολύ καλή συμπίκνωση. 2. Η όπλιση για τις ρηγματώσεις που αναφέρεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις όσο το δυνατό πιο πυκνό οπλισμό και μικρότερης διαμέτρου. Δηλ. Φ8/10 σε σχέση με Φ10/15. 1
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε November 21, 2021 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2021 at 09:39 πμ (edited) Όσον αφορά τους κατασκευαστικούς αρμούς (δηλαδή διακοπής σκυροδετήσεως) σε πλάκες εδάφους γενικώς, ανά πόσα μέτρα πρέπει να διατάσσονται; Edited November 21, 2021 at 09:39 πμ by gp1
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 21, 2021 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2021 at 11:26 πμ Για τις άοπλες πλάκες, συνήθως ανά τρία έως πέντε μέτρα. Λεπτομερέστερος προσδιορισμό μπορεί να γίνει κατόπιν υπολογισμού που λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση εδάφους - πλάκας - φορτίου, την συστολή ξήρανσης κ.λπ. Φυσικά, κανείς δεν τον κάνει, εκτός κι αν πρόκειται για αεροδρόμιο. 1 1
zazeng Δημοσιεύτηκε November 21, 2021 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2021 at 05:33 μμ Σε μια Γεωτεχνική πρόσφατη έγραφε αρμό ρηγματώσης ανά 25τμ (5Χ5 δλδ). Εννοούσε αυτό ή τις εγκοπές στην επιφάνεια της πλάκας?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 21, 2021 at 08:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2021 at 08:18 μμ Ναι, αυτό φαίνεται να εννοούσε. Οι διαστάσεις αυτές είναι λίγο - πολύ τυποποιημένες για τις συνήθεις κατασκευές (πάρκινγκ, πλατείες κλπ). Όπου εφαρμόζονται μεγαλύτερες διαστάσεις χωρίς εξειδικευμένη μελέτη, το αποτέλεσμα είναι ρηγμάτωση... 1 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα