dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2022 2 ώρες πριν, persepolis88 said: Απο που προκύπτει αυτό για τις στέγες? 🤔
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2022 2 ώρες πριν, persepolis88 said: Μετά από τηλέφωνο στην εταιρία αναρτήθηκε νέα έκδοση που διορθώνει το πρόβλημα με την οροφή (βλ. εικόνα). Να σαι καλά κι εσύ που μας ενημερώνεις γιατί, αλήθεια είναι, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια αφοσίωσης στην 4Μ αποφάσισα να "τσιλιμπουρδίσω" με την Ti Soft. Θα δοκιμάσω με ενοικίαση το πακέτο των εννιά. Το πρόβλημα της στέγης δεν με πτοεί.
gnusselt Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2023 Σε δωμάτιο που έχει μεγάλους ηλεκτρικούς πίνακες πώς υπολογίζω τα ψυκτικά φορτία; Δηλαδή ένα μικρό ισόγειο δωμάτιο, πανταχόθεν ελεύθερο που έχει μέσα έναν μεγάλο ηλεκτρικό πίνακα με γενικό διακόπτη περίπου 1000 Ampere. Διάβασα το "ASHRAE Applications" αλλά δεν έχει πρακτικά κάποια εξίσωση που να υπολογίζει κάτι.
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2023 Χρειάζεσαι υπολογισμό βάσει προτύπων (π.χ. IEC 60890 για πίνακες χαμηλής τάσης). Η άλλη μέθοδος είναι η πρακτική προσέγγιση που λαμβάνει το 5% max της διερχόμενης ισχύος από τον πίνακα. Δεν είναι και τόσο ακριβής. Και στις δυο περιπτώσεις προσθέτεις και τα ψυκτικά φορτία του δωματίου που βρίσκεται ο πίνακας. 2 1