Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περίεργο πρόβλημα με διακοπή ρεύματος σε ηλεκτρική εγκατάσταση


Giorgos1987

Recommended Posts

Μου ανέφερε συγγενής μου ένα πρόβλημα που με παραξένεψε και θα ήθελα να το αναφέρω για να μου πείτε από την εμπειρία σας που μπορεί να οφείλεται και αν σας έχει συμβεί ξανά.

 

Έχουμε και λέμε. Σε διαμέρισμα πολυκατοικίας μια μέρα κόβεται το ρεύμα. Όλη η πολυκατοικία και τα υπόλοιπα διαμερίσματα είχανε ρεύμα κανονικά. Αρχικά αφού είδαν οτι δεν είχε πέσει καμιά ασφάλεια στο ταμπλό, κατέβηκαν κάτω να δούνε το ρολόι μήπως είχε συμβεί κάτι, το ρολόι δεν γύριζε καθόλου ενώ όλα τα άλλα γύριζαν (λογικό αφού είχε κοπεί το ρεύμα). Ανεβαίνουν πάλι στο διαμέρισμα ξανακοιτάνε τις ασφάλειες και ήταν ολα οκ.

 

Μετά από μισή ώρα επανέρχεται το ρεύμα. Σκεφτόμουν τι μπορεί να φταιει και το μόνο που είπα είναι μήπως συνέβει κάποια μικροβλάβη ή πρόβλημα στο ταμπλό ή στον αγωγό μεταξύ του ταμπλό και του μετρητή της ΔΕΗ το οποίο κατά κάποιον τρόπο να επανήλθε μόνο του.....  Δεν φαντάζομαι να πέρασε κανένας υπάλληλος της ΔΕΗ να διακόψει αρχικά το ρεύμα και να το επαναφέρει αργότερα από το ρολόι.

Link to comment
Share on other sites

αν η πολυκατοικία έχει πολλά διαμερίσματα,ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στέλνει τριφασική παροχή από το στύλο και τη καταλήγει σε ένα μπαροκιβώτιο διανομής . προφανώς να είχε σφάλμα η μια φάση του δικτύου και γι' αυτό κάποια διαμερίσματα είχαν ρεύμα ενώ στου συγγενή σου όχι. μάλλον παρατήρησε ένα-δυό ρολόγια που γύριζαν και θεώρησε ότι όλα δούλευαν εκτός το δικό του. προφανώς στο μισαώρο απάνω η βλαβη επιδιορθώθηκε.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 

συζηταμε για μονοφασικη η τριφασικη παροχη?

 

Μονοφασική.

 

 

αν η πολυκατοικία έχει πολλά διαμερίσματα,ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στέλνει τριφασική παροχή από το στύλο και τη καταλήγει σε ένα μπαροκιβώτιο διανομής . προφανώς να είχε σφάλμα η μια φάση του δικτύου και γι' αυτό κάποια διαμερίσματα είχαν ρεύμα ενώ στου συγγενή σου όχι. μάλλον παρατήρησε ένα-δυό ρολόγια που γύριζαν και θεώρησε ότι όλα δούλευαν εκτός το δικό του. προφανώς στο μισαώρο απάνω η βλαβη επιδιορθώθηκε.

 

Χμμμ μάλιστα. Δεν είχα ιδέα οτι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η πολυκατοικία έχει 12 διαμερίσματα. Ακόμα και τα κοινόχρηστο δίκτυο, φώτα/ασανσέρ κτλ δούλευαν, τώρα δεν τον ρώτησα πόσα ρολόγια κοίταξε.

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Ακόμα και τα κοινόχρηστο δίκτυο, φώτα/ασανσέρ κτλ δούλευαν,

 

Aν ο ανελκυστήρας δούλευε σίγουρα.... την ώρα που ο συγγενείς σου ήταν εκτός δικτύου, τότε αποκλείουμε το ενδεχόμενο διακοπής μιας εκ των τριών φάσεων τροφοδοσίας της οικοδομής. Κατά συνέπεια το πρόβλημα ανήκει σε αυτό το διαμέρισμα (όχι απόλυτα) και μόνο. Αξίζει δε να μάθεις από τους ενοίκους αυτού του διαμερίσματος αν πριν την ώρα της διακοπής τροφοδοτούσαν πολλά και <<βαρία>> φορτία όπως φερειπειν ηλεκτρική κουζίνα- θερμοσίφωνο-θερμαντικά κτλπ. Πρόταση: Αν συμβεί εκ νέου το ίδιο πρόβλημα και όντως ο ανελκυστήρας εξακολουθεί να δουλεύει θα πρέπει κάποιος σε πρώτη φάση να ελέγξει με ενα πολύμετρο αν ο μετρητής του συγγενή σου παίρνει κανονικά τροφοδοσία (L-N). Σε περίπτωση που δεν παίρνει ρεύμα καλό είναι να φωνάξετε επι τόπου την ΔΕΗ να ελέγξει τα καλώδια της από το μπαροκιβώτιο έως τον μετρητή σας, (αν φοβάστε να το κάνετε εσείς για τι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.) Στην περίπτωση που η ΔΕΗ σας δίνει κανονικά δίκτυο και είσοδο και έξοδο στο μετρητή σας το τε θα πρέπει να κάνετε ένα έλεγχο της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης ξεκινώντας με megger της κεντρικής σας παροχής, αυτά. Καλή επιτυχία και μην ξεχνάτε, όλοι δουλεύουμε επί της τύχης ;) 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Οκ, ευχαριστώ για τις αναλυτικές πληροφορίες που έδωσες NIKOS ASTROS.

 

Λειτουργούσε ο ανελκυστήρας όταν δεν είχαν ρεύμα στο διαμέρισμά τους. Θα τους τα αναφέρω.

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα συνάδελφοι.  

Κατά την δικιά μου άποψη να γίνει διακοπή στη τροφοδότηση του διαμερίσματος και μετά από μισή ώρα να επανέλθει μόνη της , είναι απίθανο. Κάποιος αν όχι επέβαλε τουλάχιστον επανάφερε την τροφοδοσία. Δεν έχω ακούσει πάλι να επανατροφοδοτείται εγκατάσταση. Μόνο από υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ ή από άλλο ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή στην πολυκατοικία. Καλό είναι να δει το θέμα ο ιδιοκτήτης γιατί μπορεί να υπάρχουν τρωκτικά στην πολυκατοικία (αυτά που μένουν σε διαμέρισμα).

Το λέω γιατί μου έχει τύχει. Είναι και αυτό μια πιθανή αιτία. Έτσι όπως γίναμε ! ! !

Link to comment
Share on other sites

μπας και του εκανε καμια πλακα κανενας συνιδιοκτητης, δηλαδη, του εριξε τις σφαλειες απο το ρολοι και μετα τις επανεφερε;;;;;;;;;λεω τωρα;;;

Link to comment
Share on other sites

μπας και του εκανε καμια πλακα κανενας συνιδιοκτητης, δηλαδη, του εριξε τις σφαλειες απο το ρολοι και μετα τις επανεφερε;;;;;;;;;λεω τωρα;;;

 

Το ρολόι είναι σφραγισμένο.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.