zio7 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2016 Για τον υπολογισμό του φορτίου ηλεκτρικής συσκευής βρήκα σε κάποια πτυχιακή τον παρακάτω τύπο Συσκευές qp = P*EF*CLF όπου: Ρ: Η ονομαστική ισχύς των συσκευών σε hp Ef : Ο παράγοντας απόδοσης CLF: Ο παράγοντας ψυκτικού φορτίου ανάλογα με την ώρα χρήση Γνωρίζεται κάτι? Ισχύει? Τα δύο τελευταία που τα βρίσκουμε?
nvel Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2016 ισχύει για συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού φορτίου (δεν είναι για συσκευές όπως γράφεις), το Ef νομίζω το εκτιμάς ανάλογα με την περίσταση ως ποσοστό της ισχύος που αποδίδεται στον χώρο, το CLF το βρίσκεις σε πινάκα από το ashrae fundamentals
zio7 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2016 Δεν υπολογίζει δηλαδή το αισθητό φορτίο μιας ηλεκτρικής συσκευής? Τι υπολογίζει?
nvel Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2016 δεν γνωρίζω οπότε υποθέτω ότι υπολογίζει αυτά για το οποία δεν υπάρχει συγκεκριμένη σχέση όπως υπάρχει στο φωτισμό-κίνηση-συσκευές γιαυτο και η γενικότητα του Ef
zio7 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2016 Ποια είναι η σχέση για τις συσκευές?
nvel Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2016 οι μεθοδολογίες της ashrae βρίσκονται στο 28ο κεφάλαιο του fundamentals, κοίτα στην σελ. 40 1
zio7 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2016 Ευχαριστώ πολύ θα ψάξω αυτό που μου έστειλες
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα