ioprappas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 Καλησπέρα στο φόρουμ. Θα ήθελα να θέσω υπόψιν κάποιου που γνωρίζει το ακόλουθο θέμα: Στην κατοικια που αγόρασα πρόσφατα, ειναι εγκατεστημένοι θερμοσυσσωρευτές με τα εξής KW: Χώλ: 1 Θ/Σ 5 KW Σαλόνι: 1 Θ/Σ 7 KW Υπνοδωμάτιο: 1 Θ/Σ 3 KW Γραφείο: 1 Θ/Σ 3 KW Παιδ. Δωμάτιο: 1 Θ/Σ 3 KW ΣΥΝΟΛΟ: 21 KW Καθώς ανάβω το σύνολο των θερμοσυσσωρευτών, έχει παρουσιαστεί εδώ και καιρό η εικόνα που επιστυνάπτω. Εν ολίγοις, οταν "τραβανε" νυχτ. ρεύμα οι θερμοσυσσωρευτές, οι ασφάλειες καίνε (δεν μπορείς να τις ακουμπήσεις) και οι παρακέιμενες ενδεικτικές λυχνίες (το πλαστικό περίβλημά τους) έχουν αρχίσει να λιώνουν από τη θερμότητα. Οι ενλογω ασφάλειες είναι 35Α, 35Α και 25Α. Ο γενικός διακόπτης είναι 45Α. Υπάρχει κάποια λύση στο πρόβλημα? Πρέπει να κάνω κάτι συγκεκριμένο ή πρέπει εκ του μηδενός να γίνει μελέτη για νέο πίνακα ή κάτι άλλο? Ευχαριστώ
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ (ΧΤΕΣ) φωναξτε ηλεκτρολογο. Η αριστερη και η μεσαια ασφαλεια (η δεξια δεν φαινεται) ειναι καμενες και εχουν βραχυκυκλωθει με συρμα. Δηλαδη ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Μεχρι να ερθει ηλεκτρολογος ΣΒΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΕΣ
ioprappas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 Ευχαριστώ για την απάντηση. Να σημειώσω ότι οι δύο ασφάλειες είναι καινούργιες, μπήκαν πριν 1 μήνα (από μένα), δεν ειναι καμμένες ουτε βραχυκυκλωμένες με κάποιο σύρμα από μένα ή τρίτο πρόσωπο.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 Οι ασφαλειες οταν δεν ειναι καμενες, εχουν στο κεντρο του πισω μερους ενα στρογγυλο καψουλι που πεταγεται οταν η ασφαλεια καιγεται. Αυτο δεν φαινεται στη φωτο, αρα οι ασφαλειες ειναι καμενες. Στους τριφασικους πινακες ολες οι ασφαλειες ειναι ιδιες. Μηπως ολες ηταν 25Α?
nvel Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 μήπως το πρόβλημα ξεκίνησε όταν τις άλλαξες και δεν τις βίδωσες σωστά ή και πριν ήταν κακοβιδωμένες με καρβουνιασμένη μήτρα;
ioprappas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τις απαντήσεις σας. Εν ολίγοις θα ήθελα να γνωρίζω εκ των προτέρων αν η ισχύς των ασφαλειών "σηκώνει" τα 21KW των θερμοσυσσωρευτών ή θα πρέπει να γίνει κάποιου είδους αναβάθμιση? Σίγουρα θα κληθεί ηλεκτρολόγος για το λόγο αυτό.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 Τα 21 KW απαιτουν 30Α απο καθε φαση
Bill22 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2016 (edited) Επισης θα πρεπει ενα ηλεκτρολογος να διαπιστωσει μηπως καποια φαση ειναι πιο " φορτωμενη". Και να ελεγξει τις διατομες καλωδιων- ασφαλειες και οτι αλλο σας συνεστησαν οι συναδελφοι. Edited Ιανουάριος 21 , 2016 by Bill22
Giorgos46 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2016 Καλήμερα και απο έμενα .θα συμφωνούσα με τους προλαλησας να φωνάξεις αδειούχο ηλεκτρολόγο και να σου ελενξη ολα αυτα που λέει και ο bill22
ioannis_g Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2016 πάντως οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στον ηλεκτρολόγο για τα αυτοκόλλητα ταμπελάκια.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα