Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2016 (edited) Προφανώς έχετε τριφασική παροχή στο διαμέρισμα. Ο κάθε Θ/Σ αποτελείται από τρεις ίδιες αντιστάσεις και κατ'επέκταση συνδέονται μέσω τριφασικού ρελέ (το οποίο ενεργοποιείται με την εντολή του νυκτερινού ρεύματος ) και μιας τριφασικής ή τριών μονοφασικών μικροαυτόματων στις τρεις φάσεις της παροχή σας. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνδεσης είναι λάθος. Τώρα το σίγουρο είναι ότι οι γενικές ασφάλειες θέλουν άλλαγμα . όχι τα φυσίγγια αλλά οι βάσεις των φυσιγγίων ,λόγω του ότι δουλεύουν οριακά και έχει παρέλθει ο χρόνος χρήσης τους. Επίσης χωρίς να είμαι βέβαιος πρέπει να έχετε παροχή Νο2 από Δ.Ε.Η. δηλαδή αυτόματη ασφάλεια 3x40 στον μετρητή οπότε στον πίνακά σας ασφάλεια τηκτή 3x35 A ,δηλαδή παροχούμενη ισχύς από δίκτυο Δ.Ε.Η. τα 25 KVA . Αυτό σημαίνει πως όταν έχουν οπλίσει τα ρελέ των Θ/Σ καλό είναι να μην χρησιμοποιείτε ενεργοβόρα φορτία (κουζίνα, θερμοσίφωνας κλπ) διότι κάποια/ες φάση/εις θα την/τις δουλεύετε στο όριο. Ένας αδειούχος ηλεκτρολόγος ,με συναίσθηση της ευθύνης που έχει, θα μπορέσει να σας φτιάξει την άκρως επικίνδυνη βλάβη που έχετε στον πίνακα. Όταν έρθει να σας επισκευάσει τη ζημιά , τραβήξτε και μια φωτογραφία του εσωτερικού πριν την επιδιόρθωση και αναρτήστε την στο συγκεκριμένο θέμα. Edited Ιανουάριος 22 , 2016 by Stavros Perakis