maneni Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2016 το βραχυκυκλωμα ειναι μαλλον ατυχης ορος για την περιπτωση. ΣΣτην ουσια γινεται μια ουδετερογειωση στον πινακα. Ετσι Σε ΤΝ συστημα ουσιαστικα μετατρεπει το TN-S se TN-C Σε ΤΤ δεν προβλεπεται τετοια συνδεση Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 (edited) το βραχυκυκλωμα ειναι μαλλον ατυχης ορος για την περιπτωση. ΣΣτην ουσια γινεται μια ουδετερογειωση στον πινακα. Συμφωνούμε. Το θέμα είναι πως αυτό απαγορεύεται. Edited Απρίλιος 18 , 2016 by stayros Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 απο που προκυπτει αυτο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Για να συνδέσεις στον πίνακα θα πρέπει να κάνεις τοπική γείωση και μετά να συνδέσεις ΡΕ και Ν και να έχεις την σύμφωνη γνώμη του φορέα που σε τροφοδοτεί. Όλα τα παραπάνω ισχύουν σε ΤΝ σύστημα και όταν έχεις εκτεταμένο δίκτυο πχ πολλά κτήρια και τροφοδοτούνται από τον ίδιο μετασχηματιστή και οι συνδέσεις γίνονται στην άφιξη της παροχής στον γενικό πίνακα κάθε κτηρίου και μόνο και όχι στον κάθε υπό πίνακα της εγκατάστασης. Σε εγκαταστάσεις του στρατού το έχω δει να το κάνουν.Ο λόγος που γίνεται είναι να έχει χαμηλό δυναμικό ο ουδέτερος με την γη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 απο που προκυπτει αυτο? Στον ΚΕΗΕ απαγορευοταν ξεκαθαρα από τον κανονισμό. Στην ΕΛΟΤ εποχή ακολουθούμε το σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ που (εκτός Αθήνας) είναι TN-C-S άρα πάλι απαγορεύεται. Δεν ξέρω αν δίνεται ειδική άδεια για να κάνεις TN C σε εσωτερική εγκατάσταση, δεν έχω ζητήσει ποτέ. Επίσης δε γνωρίζω για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 ... Ο λόγος που γίνεται είναι να έχει χαμηλό δυναμικό ο ουδέτερος με την γη. Τι είναι χαμηλό? 0.5V, 5V, παραπάνω? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Στον ΚΕΗΕ πολυ σωστά απαγορευόταν σε ΤΤ σύστημα ομως.Ας δούμε τι λεει ο hd384 413.1.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΝ Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 (edited) Δε ξέρω σε ποιο σημείο του ΚΕΗΕ το αναφέρει, πάντως στη βιβλιογραφεία του Δημόπουλου προ ΕΛΟΤ ξεκάθαρα επισημαίνεται πως ο ουδέτερος με τη γείωση δεν ενώνονται στην ΕΗΕ. Στο 413.1.3 τι αναφέρει για σύνδεση ουδέτερου με γείωση εντός ΕΗΕ; Edited Απρίλιος 18 , 2016 by stayros Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 (edited) Εγω ξαναλεω οτι ουσιαστικα προκειτε για TN-C μεχρι τον πινακα. Μετα ειναι ΤΝ-S. Και ξαναρωτω απο ποια (εν ισχυ) διαταξη απαγορευεται. ΜΕ την προϋποθεση βεβαια οτι δεν αναφερομαστε σε περιοχη με ΤΤ συστημα. Edited Απρίλιος 18 , 2016 by maneni Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2016 (edited) όπου το σύστημα γείωσης των δημοσίων Υ/Σ είναι TN-C-S το σημείο διαχωρισμού PEN σε PE-N είναι ο μετρητής, η επανασύνδεση PE-N απαγορεύεται από το 546.2.3. Φυσικά σε ιδιωτικούς Υ/Σ μπορεί να γίνει ΤΝ σε περιοχή ΤΤ (και το ανάποδο) ή ο διαχωρισμός αλλού αλλά πάλι απαγορεύεται η επανασύνδεση. Η πατέντα στο youtube δεν χρησιμοποιεί το σχεδιάγραμμα του #16 Edited Απρίλιος 19 , 2016 by nvel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα