Δημοσιεύτηκε

Οταν κανετε κοιτοστρωση σε πολυκατοικια με υπογειο του οποιου η επιφανεια ειναι μεγαλυτερη απο την ανωδομη και καλυπτει σχεδον ολο το οικοπεδο,βαζετε κοιτοστρωση σε ολο το οικοπεδο?γινεται να βαλω κοιτοστρωση για την ανωδομη και να βαλω πεδιλα για να θεμελιωσω το υπολοιπο υπογειο?το ρωταω γιατι αλλιως τα μπετα βγαινουν παρα πολλα.Αλιως γινεται να βαλω διαφορετικα παχη κοιτοστρωσης στην ανωδομη και στο υπολοιπο κτιριο του οποιου τα φορτια ειναι μικρα...?

Δημοσιεύτηκε

Φυσικά και μπορείς να έχεις σ' ένα μόνο τμήμα της θεμελίωσης κοιτόστρωση και στο άλλο μόνο πεδιλοδοκούς.

Το αν θα κάνεις παντού κοιτόστρωση ή όχι εξαρτάται από τα φορτία σου, το έδαφος σου και την ύπαρξη ή μη υπόγειων νερών.

Δημοσιεύτηκε

οκ. λογικη απαντηση και αυτη που ηθελα...απλως ελεγα μηπως υπαρχει καποιο προβλημα.ευχαριστω Χαρη.

Δημοσιεύτηκε

Προσωπικά διαχωρίζω τα δύο τμήματα με αρμό.

Δεν ξέρω αν κάνω καλά ή κακά αλλά αισθάνομαι καλύτερα.

Δημοσιεύτηκε

Ναι μπορείς να έχει διαφορετικές θεμελιώσεις αλλά πρέπει να προσέξεις την σύνδεση των δοκών των θεμελιωμένων με κοιτόστρωση με αυτά που είναι θεμελιωμένα με πέδιλα ή πεδιλοδοκούς. Γιατί λογικά η κοιτόστρωση (άκαμπτη) θα σου προκύψει μεταξύ μέχρι 1μ πάχος οπότε πρέπει να κάνεις και την αναλογη διαμόρφωση στον οπλισμό για να εξασφαίζεται επαρκές μήκος αγκύρωσης.

  • 6 months later...
Δημοσιεύτηκε

το πρόγραμμα σας πως λύνει την κοιτόστρωση?σαν πλάκα ανωδομής?κάνει έλεγχο διάτρησης?τι πάχος βγάζει συνήθως π.χ. σε εξαόροφη οικοδομή?

Δημοσιεύτηκε

για εξαώροφη ένα πάχος d=0.80-0.90 και οπλισμό Φ16/10 είναι επαρκές.Πάντως εγώ φροντίζω να έχω κρυφοδοκούς στα σημεία ένωσης με τα υποστυλώματα.Δεν αφήνω τα φορτιά να παραληφθούν μέσω διάτρησης αλλά μέσω διάτμησης μέσω των δοκών.Το νιώθω πιο ασφαλές.Βέβαια ο καθένας θέτει τα δικά του όρια υπέρ΄της ασφαλείας...

  • 4 weeks later...
Δημοσιεύτηκε
το πρόγραμμα σας πως λύνει την κοιτόστρωση?σαν πλάκα ανωδομής?κάνει έλεγχο διάτρησης?τι πάχος βγάζει συνήθως π.χ. σε εξαόροφη οικοδομή?

 

Αν δεν έχεις ειδικό πρόγραμμα το λύνεις ως ανάστροφη πλάκα με φορτία την τάση εδάφους και ζητάς πάχος-οπλισμό-έλεγχο διάτρησης... Σε πολυόροφο βάλε και δοκούς..

Δημοσιεύτηκε

Αυτά κάνω αλλά συνήθως λόγω διάτρησης βγένει μεγάλο πάχος και επομένως ασύμφορη.Ακούω κάποιους που βάζουν 50εκ κοιτόστρωση και λέω τι γίνεται!Βασικά το πρόβλημα είναι στα υποστυλώματα γύρω από το ασανσέρ όπου μαζεύεται μεγάλο αξονικό.Βλέπεις λόγω αρχιτεκτονικών απαιτήσεων δεν βάζω και πολλές κολώνες και αναγκαστικά όσες υπάρχουν έχουν μεγάλο αξονικό φορτίο και έτσι έχω αστοχία σε διάτρηση!

Δημοσιεύτηκε
Αυτά κάνω αλλά συνήθως λόγω διάτρησης βγένει μεγάλο πάχος και επομένως ασύμφορη.Ακούω κάποιους που βάζουν 50εκ κοιτόστρωση και λέω τι γίνεται!Βασικά το πρόβλημα είναι στα υποστυλώματα γύρω από το ασανσέρ όπου μαζεύεται μεγάλο αξονικό.Βλέπεις λόγω αρχιτεκτονικών απαιτήσεων δεν βάζω και πολλές κολώνες και αναγκαστικά όσες υπάρχουν έχουν μεγάλο αξονικό φορτίο και έτσι έχω αστοχία σε διάτρηση!

 

Τοπικά στην περιοχή του ασανσέρ μπορείς να αλλάξεις πάχος κοιτόστρωσης (0.80 π.χ.) για να αντιμετώπίσεις το πρόβλημα της διάτρησης.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.