Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Συνήθως στα ασανσερ υπάρχει προβλημα λόγω μεγάλης ροπής το οποίο λύνεται με διαφορετικήν σταθμη εδρασης των κόμβων του πυρήνα του ασανσερ(πιο χαμηλά) που είναι και κοντα στην πραγματικότητα λόγω φρεατίου. Η διάτρηση με την διαμόρφωση δοκών μέσα στο radier δεν λύνεται;

Δημοσιεύτηκε

Η διάτρηση λύνεται είτε:

i. με το πάχος της κοιτόστρωσης

ii. με κρυφοδοκούς τοπικά στις περιοχές όπου υπάρχει πρόβλημα διάτρησης

 

Εάν έχεις μεταλλική κατασκευή από επάνω τότε η διάτρηση λύνεται και με την τοποθέτηση μεταλλικής λαπάτσας (μίας ή περισσότερων) στις οποίες (και σε αυτές) αγκυρώνεις.

  • 3 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Aν έχετε μιά κοιτόστρωση 140μ3 σε μέρος που δεν φτάνουν εύκολα οι αντλίες και ως εκ τούτου δεν μπορείτε να ρίξετε και τα 140μ3 σε μια μέρα, τί κάνετε;

Δημοσιεύτηκε

Μεγαλύτερες αντλίες ή άλλος τρόπος να πέσουν τα 140m³. Αλλά όλα σε μια ημέρα και όχι με διακοπή. Ας δουλεύουν βάρδιες δεν ξέρω πως, αλλά πρέπει να πέσει όλο μαζί. Είναι περίπου 18 βαρέλες των 8m³. Περίπου 14-16 ώρες δουλειά.

Δημοσιεύτηκε

προς vourvas 74

 

επίσης η διάτρηση επιλύεται με αύξηση της ποιότητας του σκυροδέματος και με αύξηση του οπλισμού

 

 

προς Pappos

 

μια λύση είναι η μεγαλύτερη αντλία ή να στήσεις δίκτυο η΄να στήνεις, ξεστήνεις και να ξαναστήνεις την αντλία σε διαφορετικές θέσεις ώστε να φτάσεις σε όλες τις θέσεις.

 

( εκτός πραγματικότητας απλά το αναφέρω για την ιστορία νοικιάζεις γερανό και τα ρίχνεις με το κουβά - φυσικά η συνηθισμένη μορφή είναι ο οικοδομικός γερανός και κουβάς)

 

διαφωνώ με τις ώρες εργασίας. 140 κυβικά και μάλιστα σε ενιαία κοιτόστρωση? πάνω απο 3-4 ώρες δουλειά δεν πιστεύω να είναι. έρχεται η βαρέλα και αρχίζεις να αδειάζεις, απλά δονείς χωρίς σκέψη γαι αστοχία καλουπιών.

Δημοσιεύτηκε

δηλαδή σε κοιτόστρωση με κτίριο σε επαφή όπου θα πρέπει να γίνεται τμηματική εκσκαφή (όχι πολύ μεγάλου βάθους) δεν θα γίνει και η κοιτόστρωση σε στάδια (σε φατνώματα);

Δημοσιεύτηκε

Τμηματική εκσκαφή και ντουλάπια εαν υπάρχει πρόβλημα λόγω όμορης οικοδομής. Η θεμελείωση θα πρέπει να πέσει ολόκληρη.

Δημοσιεύτηκε

Η κοιτόστρωση γενικώς πέφτει ταχύτατα. Αν μπορείς να στήσεις και να ξεστήσεις όλα καλά.

Κουμπάρε αφήνες αναμονή από το ντουλάπι και μετά κάνεις μονοκόμματη ραντιέ?

Δημοσιεύτηκε

Να ρίξεις με μικρή μπετονιέρα και προέκταση της σέσουλας δεν γίνεται (ανευ αντλίας) ? μήπως βολευτείς καλύτερα....

 

Πάντως και το ρίξιμο σε δύο δόσεις, δεν είναι και καταστροφή, αν υπολογίσεις σωστά τη θέση του αρμού διακοπής. Χρησιμοποίησε και επιβραδυντή στην θέση του αρμού, και δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Απλά θέμα στεγάνωσης τίθεται.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο