bmw316gr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2008 Εγώ πάντως τα ντουλάπια τα κατασκευάζω ανεξάρτητα από το radier. Τωρα για να κάνεις τμηματικά την θεμελίωση εαν υπάρχει ανυπερβλητο πρόβλημα ή συγκεκριμένος λόγος γιατι δεν χρησιμοποιείς μια συγκολητική ρητίνη που κυκλοφορεί στο εμπόριο και να τοποθετήσεις και μια ή δύο σειρές βλήτρων στην μέση του πάχους του radier για καλύτερη συνάφεια. Το έχω κάνει σε δημόσιο έργο με radier πάχους 1μ. και επιφάνειας περιπου 850τ.μ.
amair Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2008 Εγώ πάντως τα ντουλάπια τα κατασκευάζω ανεξάρτητα από το radier. Τωρα για να κάνεις τμηματικά την θεμελίωση εαν υπάρχει ανυπερβλητο πρόβλημα ή συγκεκριμένος λόγος γιατι δεν χρησιμοποιείς μια συγκολητική ρητίνη που κυκλοφορεί στο εμπόριο και να τοποθετήσεις και μια ή δύο σειρές βλήτρων στην μέση του πάχους του radier για καλύτερη συνάφεια. Το έχω κάνει σε δημόσιο έργο με radier πάχους 1μ. και επιφάνειας περιπου 850τ.μ. συμφωνω γιατί όπως τέθηκε αρχικά νόμισα ότι εννοούσες ότι επουδενί να μη γίνει τμηματικά η κοιτόστρωση
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2008 Αρμοί διακοπής εργασίας στην οριζόντια διεύθυνση δεν υπάρχει πρόβλημα να γίνουν. Στην κατακόρυφη, αν η πλάκα είναι μικρού πάχους, τότε ναι υπάρχει πρόβλημα. Δες και τον ΚΤΣ
amair Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2008 τμηματικά εννοώ σε φατνώματα όχι σε στρώσεις, αναφέρεσαι στο άρθρο 8.4 όπου μιλάιε για ελάχιστο πάχος στρώσεων 60εκ προκειμένου να επιτρέπεται η καθ ύψος διαατρωμάτωση;
acnt Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2008 Xάρη όταν λες "στην οριζόντια διεύθυνση" εννοείς διάστρωση σε δύο τμήματα; Δηλ αν έχω ραντιέ 50εκ, να ρίξω 25εκ και 25εκ την άλλη μέρα; Η αν η κάτοψη μου είναι 100μ2 να σκυροδετήσω ραντιέ πλήρους διατομής στα 50μ2 και το ίδιο στα άλλα 50μ2 την άλλη μέρα;
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2008 Το δεύτερο. Μπορείς να ρίξεις τα 50τμ πλήρους πάχους τώρα και τα άλλα 50τμ αύριο. Δεν μπορείς όμως να ρίξεις τα 25cm πάχους τώρα και τ' άλλα 25cm αύριο.
acnt Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2008 Bέβαια, αφού απαγορεύεται το "στάρωμα"... Συμφωνούμε Χάρη. Ευχαριστώ.
nik Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2009 Σε 5οροφη οικοδομή κάτοψης 10μx15μ βγαίνει 50-60 κοιτόστρωση?Το προσπαθώ αλλά οι εσωτερικοί δοκοί της κοιτόστρωσης με ύψος 50εκ μόνο δεν αρκούν και αστοχούν σε κάμψη και διάτμηση.Κανένας έμπειρος με κοιτόστρωση?
Panayiotis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2009 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2009 'Όχι 50 εκατοστά μέχρι 2 ορόφους. 5 όροφη 70-90 εκ. Δοκίμασε να αυξήσεις και το πλάτος των δοκών μέχρι το πολύ 60 εκατοστά. (Εγώ δεν πάω περισσότερο από 45 εκατοστά πλάτος δοκού με 5 εκατοστά επικάλυψη).
nik Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2009 Α καλά άκυρο τότε..πάω για πεδιλοδοκούς!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα