Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 10 , 2009 Κ=kso*0,305/bc Το Κ=100000 μου φαίνεται λίγο μεγάλο. Το εύρος 20000-60000 μου φαίνεται πιο λογικό
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2009 Κατέβασε το κάτω όριο (20.000) στο 8.000 για χάλια εδάφη με επιτρεπόμενες τάσεις 90kN/m².
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2009 To Κ (ή Κso) που συζητάμε αφορά συνήθως τετραγωνική πλάκα διστάσεων 0,305x0,305. Δεν έχω δει ποτέ τόσο μικρό Κso Χαρή. Το είδες σε μελέτη εδάφους ή αφορά ανοιγμένη τιμή σε στοιχείο θεμελίωσης?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2009 Τιμή που μου δόθηκε από εδαφοτεχνική έρευνα για να τη χρησιμοποιήσω σε κτήριο με δεδομένη ορθογωνική θεμελίωση γενικής κοιτόστρωσης.
ppetros Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2009 @Αλέξανδρος (3 φορά) είπες Κ=Kso*0,305/Bc 'οπου το Βc υπολογίζεται σύμφωνα με Westergaard, 1939 Bc = 5(Eb*t^3/(12K(1-vb^2))^0,25 όπου Εb, vb μέτρο ελαστικότητας και λόγος Poison του σκυροδέματος t=πάχος κοιτόστρωσης έχεις 12Κ στον τύπο. Αφού θέλουμε το Κ, πως ξαναμπαίνει στον τύπο του Βc?? Και ο τύπος είναι μόνο για κοιτοστρώσεις? Ευχαριστώ.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2009 Δείτε ένα προγραμματάκι σε excel που πρόσθεσα ΕΔΩ.
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2009 Κάνεις μια πρώτη εκτίμηση του Βc έτσι ώστε από το Κso να βγάλεις το Κ. Μετά κάνεις αντικατάσταση στον τύπο και βρίσκεις ένα καινούριο Bc. Είναι μια επαναληπτική διαδικασία μόνο για κοιτόστρωση. Συγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση ppetros αλλά νόμιζα πως δεν μπορούσες να καταλάβεις ποιος η διαφορά του Κ από το Kso. Τι να κάνουμε, μας έχουν πιάσει λίγο τα γεράματα εμάς τους μεγαλύτερους, χε,χε!!!!
Chihor Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 , 2009 Στις κοιτοστρώσεις μορφώνετε κρυφοδοκούς κάτω από τα περιμετρικά τοιχεία υπογείου; Αν ναι, γιατί; Αν έχεις μικρή κατασκευή και ουσιαστικά στο υπόγειο δεν έχεις εσωτερικά υποστυλώματα αλλά μόνο τα περιμετρικά τοιχεία, προφανώς πρόβλημα διάτρησης δεν έχεις. Σε απασχολεί μόνο η διάτμηση (καλά δεν τα λέω. Οι οπλισμοί διάτμησης αν χρειάζονται πως τοποθετούνται;
xaniared Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2009 Επειδη μου εχει ανατεθει μια εργασια για την γενικη κοιτοστρωση, παρακαλω οποιος εχει θεωρητικα στοιχεια η μπορει να με παραπεμψει σε συγκεκριμενη βιβλιογραφια ας μου στειλει ενα μηνυμα
mred-akias Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2009 Επειδη μου εχει ανατεθει μια εργασια για την γενικη κοιτοστρωση, παρακαλω οποιος εχει θεωρητικα στοιχεια η μπορει να με παραπεμψει σε συγκεκριμενη βιβλιογραφια ας μου στειλει ενα μηνυμα δεν θα ήταν καλύτερο να το ποστάρει κανονικά ώστε να πάρουμε μια ιδέα και εμείς οι άσχετοι?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα