zio7 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 Οι αξονικοί ανεμιστήρες μπορούν να κάνουν και προσαγωγή αέρα και απαγωγή? Μπορώ δηλαδή σε ένα εργαστήριο που θέλω περίπου 300m3/h εξαερισμό να εγκαταστήσω, στον μοναδικό τοίχο που είναι σε επαφή με εξωτερικό περιβάλλον, έναν αξονικό ανεμιστήρα παροχής 300m3/h για προσαγωγή νωπού και έναν δεύτερο αξονικό (σε απόσταση 4 μέτρων από τον πρώτο) με παροχή 270m3/h για απαγωγή?
miltos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2016 (edited) Δώσε κανά link από αυτό που έχεις υπόψιν. Δε σου αρκεί ένα απλό άνοιγμα για την απαγωγή? Edited Φεβρουάριος 18 , 2016 by miltos
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 Οι ανεμιστήρες μπορούν σίγουρα και προσαγωγή και απαγωγή (υπάρχουν και με αναστροφή φοράς που κάνουν και τα δύο). Αν χρειάζεσαι υπερπίεση στο χώρο ΟΚ η λύση σου, αν όχι θα σου πρότεινα 1 ανεμιστήρα μόνο για απαγωγή + 1 στόμιο νωπού για προσαγωγή.
zio7 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 Ο χώρος είναι εργαστήριο αρτοποιείου. Σε ποιους χώρος χρειάζεται υπερπίεση? Αν βάλω έναν αξονικό για απαγωγή και ένα στόμιο για προσαγωγή λογικά θα κάνει προσαγωγή και από τις χαραμάδες. Το στόμιο προσαγωγής (στην ουσία ένα άνοιγμα με περσίδες στον εξωτερικό χώρο) για πόση ταχύτητα πρέπει να το υπολογίσω?
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 Υπερπίεση χρειάζεσαι για να μην επιτρέπεις είσοδο σκόνης και οσμών απέξω. Στην περίπτωσή σου νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Άρα πας σε ανεμιστήρα προσαγωγής σίγουρα, με κατάλληλα φίλτρα. Τα φίλτρα απαιτούν κάποιο μανομετρικό (θα το πάρεις από τον προμηθευτή), οπότε ίσως να πρέπει να πας σε φυγοκεντρικό ανεμιστήρα (οι αξονικοί έχουν μικρό μανομετρικό) Τελικά μιά ΚΚΜ ίσως είναι η καλύτερη λύση (με προσαγωγή, απαγωγή και φίλτρα σίγουρα και δυνατότητα ψύξης - θέρμανσης μελλοντικά αν θέλει) Χμμμμ. το ανέβασα πολύ
miltos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 (edited) Μπορείς να πάρεις μία ιδέα από τη φώτο (έχει και αντιστάσεις στην προσαγωγή) Edited Φεβρουάριος 19 , 2016 by miltos
zio7 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 Τελικά μιά ΚΚΜ ίσως είναι η καλύτερη λύση όντως το ανέβασες πολύ Milto στη φωτογραφία λογικά το ένα στόμιο κάνει προσαγωγή και το άλλο απαγωγή. Μπορούμε να βάλουμε τα δύο στόμια τόσο κοντά? Φίλτρο μπαίνει σε αυτή την εγκατάσταση?
miltos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 (edited) Φίλτρο μπαίνει σε αυτή την εγκατάσταση Πάνω από τον δεξί ανεμιστήρα έχει "φιλτροκούτι". Έχει φίλτρο στην πρόσοψη (το οποιό φαίνεται στη φώτο) και άλλα δύο, ξεδιά και αριστερά. Μπορούμε να βάλουμε τα δύο στόμια τόσο κοντά? Μέσα στο κτίριο συνεχίζουν δύο κανάλια, τα οποία οδηγούν σε στόμια απομακρυσμένα μεταξύ τους. Edited Φεβρουάριος 19 , 2016 by miltos
zio7 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 Milto φαίνεται πολύ καλή λύση αυτή που προτείνεις και οικονομική. Είναι πιο σωστό να βάλω μέσα ένα στόμιο π.χ. ΟΚ4 προσαγωγής στην οροφή και ένα στόμιο π.χ. ΤΕ απαγωγής χαμηλά στο τοίχο? Με την αντίσταση στη προσαγωγή στην ουσία δεν θα προσθέσω τις απώλειες λόγω αερισμού για την επιλογή της κλιματιστικής μονάδας. Για την ψύξη υπάρχει κάτι αντίστοιχο οικονομικό ή κλασικά μόνο με ψυκτική μονάδα?
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 Συνάδελφοι έχετε υπολογίσει τριβές αεραγωγών, φίλτρα, καμπύλες, κιβώτιο αντιστάσεων, στόμια κλπ με τα "βαρελάκια" και σας βγαίνουν οι παροχές που θέλετε?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.