AlexisPap Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Ο συγκεκριμένος τρόπος γείωσης αναφέρεται στον HD384 ως μια από τις 5 μεθόδους γείωσης σε μια εγκατάσταση. Σελ.95 του προτύπου. 542.2.1 Όχι, δεν ισχύει αυτό που λες: Το 384 προβλέπει ότι μπορούν οπλισμοί στοιχείων Ω/Σ που βρίσκονται εντός του εδάφους να χρησιμοποιηθούν ως ηλεκτρόδια. Εν προκειμένω, το κολονοσίδερο αποτελεί τμήμα του αγωγού γείωσης, που οδεύει προς την θεμελίωση όπου βρίσκονται ράβδοι οπλισμού που θα μπορούσαν να λειτουργούν ως ηλεκτρόδια. Παραβιάζεται επομένως και το "Η σύνδεση του αγωγού γείωσης µε το ηλεκτρόδιο γείωσης πρέπει να εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια"
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Αλέξη μπορείς να μας πεις ένα παράδειγμα όπως πρέπει να γίνει βάση το τη εννοεί ο HD384?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Όπως γίνεται η θεμελιακή:Κατεβαίνει αγωγός στην θεμελίωση, και συνδέεται άμεσα με σφιγκτήρες με όσα σίδερα είναι αναγκαία για να επιτευχθεί η επιθυμητή αντίσταση. Στην συνήθη εικόνα θεμελιακής, η ταινία είναι ταυτόχρονα ηλεκτρόδιο και αγωγός, και συνδέεται με σφιγκτήρες με σίδερα, τα οποία είναι επίσης ηλεκτρόδια. Φυσικά, σίδερο με σίδερο ακουμπάνε, αλλά αυτή η έμμεση επαφή δεν λογίζεται.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Πως θα κατέβω στα θεμέλια αφού μιλάμε για κτηρίο που υπάρχει ήδη.Αν είναι η εγκατάσταση στην φάση της κατασκευής θα κάνω θεμελιακή και όχι απλώς σύνδεση στον οπλισμό. Ποια η διαφορά που θα ενωθεί στα 2 μέτρα και όχι στα 20 cm?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Αυτό είναι το πρόβλημα. Πως θα κατέβεις στα θεμέλια όπου βρίσκεται το ηλεκτρόδιο; Με αγωγό γείωσης. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν έχεις απαίτηση για αγωγό γείωσης 16mm², δεν μπορείς να βασιστείς στα συρματάκια των σιδεράδων... Και πως θα συνδεθείς με αρκετά σίδερα (ηλεκτρόδια); Κι αυτό είναι πρόβλημα. Μάλλον θα αναγκαστείς να κάνεις καινούργια γείωση, και δεν θα χρησιμοποιήσεις τον οπλισμό... Αν διαβάσεις προσεκτικά το 384, θα δεις ότι στην πράξη είναι αδύνατο να πληρούνται οι απαιτήσεις για όλα τα είδη των αναφερόμενων ηλεκτροδίων, εκτός από ράβδους, ταινίες, πλάκες, και θεμελιακή. 1
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Το πρότυπο λέει μεταλλικός οπλισμός σκυροδέματος μέσα στο έδαφος άρα η κολόνα έχει οπλισμό και φτάνει έως το έδαφος και το κολονοσιδερο "εργάζεται" ως ηλεκτροδιο.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Αλέξη όλες οι άλλες μέθοδοι απαιτούν χώρο για εκσκαφή πουν δεν έχουμε σε πολλές εγκαταστάσεις,μηχανικός είσαι και το ξέρεις. Όταν δεν έχω χώρο είναι αναγκαία λύση από το να αφήσω την εγκατάσταση χωρίς γειωση. 1
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 (edited) Ορισμός: "Ηλεκτρόδιο γείωσης. Ένα αγώγιµο σώµα ή ένα σύνολο αγώγιµων σωµάτων σε στενή επαφή µε τη γη, το οποίο εξασφαλίζει την ηλεκτρική σύνδεση µε αυτήν." Το κολονοσίδερο την εξασφαλίζει; φτάνει μονοκόμματο στην γη; πως το ξέρεις; Πιάνει την επιθυμητή αντίσταση μόνο του, ή μαζί με άλλα σίδερα; Πόσο καλή είναι η μεταξύ τους σύνδεση, και πόσα Α σηκώνει; Γενικώς το "εξασφαλίζει" σημαίνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να προσφέρει η σύνδεση με ένα τυχαίο σίδερο. Edited Φεβρουάριος 25 , 2016 by AlexisPap 4
nvel Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Αλέξη όλες οι άλλες μέθοδοι απαιτούν χώρο για εκσκαφή πουν δεν έχουμε σε πολλές εγκαταστάσεις,μηχανικός είσαι και το ξέρεις. Όταν δεν έχω χώρο είναι αναγκαία λύση από το να αφήσω την εγκατάσταση χωρίς γειωση. η προηγούμενη γείωση που είχε η εγκατάσταση δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
ckiriako Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 (edited) Υπαρχει λογος που χρησιμοποιουμε ειδικα εξαρτηματα για να εξασφαλισουμε σωστη συνδεση μεταξυ ραβδων οπλισμου και χαλυβδοταινιας οταν φτιαχνουμε θεμελιακη γειωση. Αυτο που εγινε δεν το θεωρω σωστο. Ο αλεξης (σωστα) εθεσε ερωτηματα προς προβληματισμο. Να θυμισω οτι εταιριες του χωρου κανουν τεστ διοχετευοντας κρουστικες τασεις σε δοκιμια σκυροδεματος στα οποια εχουν εγκιβωτιστει ραβδοι οπλισμου. Οι ραβδοι συνδεονται μεταξυ τους ειτε με τα καταλληλα εξαρτηματα που εξασφαλιζουν ηλεκτρικη συνεχεια, ειτε με απλο συρμα οικοδομης. Φανταζεστε την συνεχεια,ε? Edited Φεβρουάριος 25 , 2016 by ckiriako 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα