panos-vicious Δημοσιεύτηκε March 11, 2016 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε March 11, 2016 at 08:35 πμ Να 'σαι καλά Ροδόπουλε. Ευχαριστώ!!!
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 6, 2016 at 07:51 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 6, 2016 at 07:51 πμ (edited) Πίνακας που μας επιτρέπει να βρούμε συνθήκες επιφανειακής συμπύκνωσης Παράδειγμα για κατανόηση Έστω ότι η θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα είναι 20 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία είναι 50%. Για να έχουμε συμπύκνωση η διαφορά θερμοκρασίας της εσωτερικής επιφάνειας του υλικού και του εσωτερικού αέρα θα πρέπει να είναι 10,7 βαθμοί Κελσίου. Απο τον Πίνακα γίνετε εύκολα κατανοητό οτι όσο αυξάνεται η υγρασία του εσωτερικού αέρα μειώνεται η διαφορά θερμοκρασίας για συμπύκνωση. Edited May 6, 2016 at 07:59 πμ by Ροδοπουλος 6
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 6, 2016 at 10:09 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 6, 2016 at 10:09 πμ Για να υπολογίσουμε την εσωτερική θερμοκρασία του τοιχώματος μπορούμε με 25 ευρω να αγοράσουμε ενα θερμόμετρο υπερύθρων απο τα φαρμακεία (είναι ακριβώς το ίδιο με το θερμόμετρο για τους ανθρώπους). Η μέτρηση θα μας δώσει και τον συντελεστή θερμοπερατότητας U (Ο όρος θερμοπερατότητα U προσδιορίζει πόσο εύκολα διαπερνά η θερμότητα (μετρούμενη σε Watt), μέσα σε μία ώρα, ένα υλικό είτε στρώσεις ίδιων ή διαφορετικών υλικών ορισμένου πάχους d και εμβαδού ενός τετραγωνικού μέτρου. Προσδιορίζει δηλαδή ως όρος το ακριβώς αντίστροφο από τη θερμική αντίσταση R, η οποία αποτυπώνει πόσο δύσκολα διαπερνά η θερμότητα ένα υλικό (την αντίσταση δηλαδή που παρουσιάζει σε αυτήν) είτε στρώσεις ίδιων ή διαφορετικών υλικών ορισμένου πάχους.Μαθηματικά αυτή η αντίστροφη σχέση εκφράζεται με τον τύπο U= 1/R. [Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ροή της θερμότητας παρουσιάζει πάντα την κατεύθυνση από το θερμότερο προς το πιο ψυχρό.] Η θερμική αντίσταση ενός υλικού εξαρτάται από δύο παράγοντες: από το πάχος του υλικού d και το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ. Μαθηματικά η σχέση αυτή εκφράζεται από τον τύπο R= d/λ. Ο τύπος αυτός μας λέει ουσιαστικά ότι για να προσδιορίσουμε την αντίσταση που παρουσιάζει ένας δομικό υλικό (για παράδειγμα) πρέπει να διαιρέσουμε το πάχος του υλικού (εκφραζόμενο σε μέτρα) με το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητάς του.) κάνοντας χρήση της σχέσης Tsi=Ti-U/ai*(Ti-Te) όπου Tsi είναι η επιφανειακή θεμροκρασία που μετρήσαμε σε Kelvin. Ti είναι η εσωτερική θερμοκρασία του αέρα, Te είναι η εξωτερική θερμοκρασία του αέρα και ai είναι η εσωτερική αντίσταση θερμικής μετάβασης αέρα που δίνετε απο τον πίνακα της εικόνας 5
akaliak Δημοσιεύτηκε May 6, 2016 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2016 at 11:39 πμ (edited) +1 και στα 2 post! Κάποτε είχα ρωτήσει κάτι ανάλογο και τότε δεν είχα πάρει απάντησεις. Πήρα τώρα... Ευχαριστούμε πολύ! edit: Υ.Γ. Όσον αφορά τον υπλογισμό του U, ο τύπος U = ai * (Tsi-Ti) * (Ti-Te) κατά πόσο είναι αξιόπιστος (έστω και προσεγγιστικά), καθότι από όσα έχω διαβάσει και γνωρίζω ο υπλογισμός του U ενός δομικού στοιχείου είναι μία αρκετά σύνθετη διαδικασία και απαιτεί θερμική ισορροπία στο δομικό στοιχείο. Edited May 6, 2016 at 12:00 μμ by akaliak
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 6, 2016 at 11:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 6, 2016 at 11:59 πμ (edited) On 6/5/2016 at 11:39 ΠΜ, akaliak said: +1 και στα 2 post! Κάποτε είχα ρωτήσει κάτι ανάλογο και τότε δεν είχα πάρει απάντησεις. Πήρα τώρα... Ευχαριστούμε πολύ! αν είχες ρωτήσει εμένα .........sorry δεν θα το είδα. On 6/5/2016 at 11:39 ΠΜ, akaliak said: +1 και στα 2 post! Κάποτε είχα ρωτήσει κάτι ανάλογο και τότε δεν είχα πάρει απάντησεις. Πήρα τώρα... Ευχαριστούμε πολύ! edit: Υ.Γ. Όσον αφορά τον υπλογισμό του U, ο τύπος U = ai * (Tsi-Ti) * (Ti-Te) κατά πόσο είναι αξιόπιστος (έστω και προσεγγιστικά), καθότι από όσα έχω διαβάσει και γνωρίζω ο υπλογισμός του U ενός δομικού στοιχείου είναι μία αρκετά σύνθετη διαδικασία και απαιτεί θερμική ισορροπία στο δομικό στοιχείο. εμπεριέχει σφάλμα 4,68%. Δεν κάνει λοιπόν για να δηλώσεις λ υλικών αλλά είναι μια χαρά όταν υπολογίζεις το συνολικό λ, U ενός στοιχείου όπου τα πάχη τα υλικών έχουν απόκλιση. Edited May 6, 2016 at 05:51 μμ by terry
akaliak Δημοσιεύτηκε May 6, 2016 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2016 at 04:32 μμ (edited) Έχω κάποιους προβληματισμούς, σχετικα με την αξιοπιστία των τιμών του U που παίρνουμε εφαρμόζοντας τον παραπάνω τύπο και μετρώντας απλά και μόνο τις θερμοκρασίες. Δεν θα πρέπει να υπάρχει θερμική ισορροπία στο δομικό στοιχείο ώστε να έχουμε σχετικά αξιόπιστα αποτελέσματα; Συνήθως, και ειδικά σε δομικά στοιχεία με μεγάλη μάζα, αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί, αφού αρχικά, μεγάλο μέρος της προσφερόμενης θερμικής ενέργειας δαπανάται για να θερμανθεί το ίδιο το δομικό στοιχείο και όχι να καλύψει τις θερμικές απώλειες του χώρου. Προϋποθέτει δηλαδή, να έχουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα σταθερή εξωτερική θερμοκρασία και σταθερή εσωτερική (με το συνεχόμενη χρήση θέρμανσης). Στην Ελλάδα είναι αδύνατον αυτό, με τις μεγάλες διακυμάνσεις της εξωτερικής θερμοκρασίας μέσα στην ημέρα και τη διακοπτόμενη χρήση θέρμανσης. Ίσως σε βορειότερες ευρωπαϊκές χώρες... Sent from my MI PAD using Tapatalk Edited May 6, 2016 at 04:34 μμ by akaliak
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 7, 2016 at 07:39 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 7, 2016 at 07:39 πμ On 6/5/2016 at 4:32 ΜΜ, akaliak said: Έχω κάποιους προβληματισμούς, σχετικα με την αξιοπιστία των τιμών του U που παίρνουμε εφαρμόζοντας τον παραπάνω τύπο και μετρώντας απλά και μόνο τις θερμοκρασίες. Δεν θα πρέπει να υπάρχει θερμική ισορροπία στο δομικό στοιχείο ώστε να έχουμε σχετικά αξιόπιστα αποτελέσματα; Συνήθως, και ειδικά σε δομικά στοιχεία με μεγάλη μάζα, αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί, αφού αρχικά, μεγάλο μέρος της προσφερόμενης θερμικής ενέργειας δαπανάται για να θερμανθεί το ίδιο το δομικό στοιχείο και όχι να καλύψει τις θερμικές απώλειες του χώρου. Προϋποθέτει δηλαδή, να έχουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα σταθερή εξωτερική θερμοκρασία και σταθερή εσωτερική (με το συνεχόμενη χρήση θέρμανσης). Στην Ελλάδα είναι αδύνατον αυτό, με τις μεγάλες διακυμάνσεις της εξωτερικής θερμοκρασίας μέσα στην ημέρα και τη διακοπτόμενη χρήση θέρμανσης. Ίσως σε βορειότερες ευρωπαϊκές χώρες... Sent from my MI PAD using Tapatalk Ολα τα παραπάνω προσεγγιστικά εμπεριέχονται στον συντελεστή αi. Μην ξεχνάς οτι για το U, μετράμε και την επιφανειακή θερμοκρασία Tsi.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 7, 2016 at 12:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 7, 2016 at 12:22 μμ κοίταξε το ΒS 5250 bs 5250 code of practice for condensation control.pdfFetching info... 1
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 8, 2016 at 07:13 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 8, 2016 at 07:13 πμ (edited) παράδειγμα ροής διερχόμενων υδρατμών σε εικόνες ξεκινώντας απο την Κ1, Κ2, ...κλπ Edited May 8, 2016 at 07:29 πμ by Ροδοπουλος 4
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 8, 2016 at 09:21 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 8, 2016 at 09:21 πμ Την μέθοδο Glaser μπορούμε να την υπολογίζουμε κάνοντας χρήση του λογισμικού COND που θα βρείτε σε demo http://www.bauklimatik-dresden.de/index.php?aLa=en 3
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα