GregDel Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2016 (edited) Με αφορμή τη νέα διάταξη για γραφεία θα ήθελα να συζητήσουμε τα εξής: (σημ. έχει δημοσιεύσει για την ισχύ της ο COSTAS T εδώ: http://www.michanikos.gr/topic/10856-πίνακας-ισχύουσας-νομοθεσίας-πυροπροστασίας-α/?p=841573) Όπως καταλαβαίνω από αυτήν την διάταξη: - Ισχύει για όλα τα γραφεία (πριν την ισχύ του Π.Δ. 71/88) και απαιτείται είτε μελέτη είτε υποβολή κατόψεων ανάλογα με τα απαιτούμενα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας (άρθρο 1, 10) - Ο υπολογισμός του θεωρητικού πληθυσμού μοιάζει με αυτόν του Π.Δ. 71/88, ακόμα και κάποια στοιχεία παθητικής (ο απόλυτος παραλογισός κατ'εμέ να προσπαθεί κάποιος να "σετάρει" ένα παλιό κτήριο όπως τα νέα)! - Σε πληθυσμό πάνω απο 50 άτομα τουλάχιστο 2 οδεύσεις διαφυγής. Αν έχεις υπόγειο γραφείο θες ούτως ή άλλως 2 οδεύσεις διαφυγής, με όριο απροστάτευτου μήκους μέχρι 45μ. (άρθρο 3)... και μέγιστο αδιεξόδου τα 15μ. - Οι πόρτες με πληθυσμό πάνω από 50ατ. να ανοίγουν κατά την κατεύθυνση της διαφυγής (!), αλλά ταυτόχρονα να μην εμποδίζουν όταν ανοίγουν και να περιορίζουν το πλάτος του διαδρόμου διαφυγής (!). (αρθρο 3) - Απαιτείται το γραφείο να είναι πυροδιαμέρισμα (λογικά με ελάχ.δείκτη πυραντίστασης 60λ). Αλλά πυροδιαμέρισμα. Δηλαδή απαιτείται να βάλουμε σε ΚΑΘΕ ΓΡΑΦΕΙΟ πυράντοχη πόρτα; (αρθρο 4). Την γλιτώνουμε για πληθυσμό κάτω από 50ατ.;; - Δεν επιτρέπεται η διακόσμηση και επένδυση των δαπέδων-τοίχωμ-ορόφων με υλικά ταχείας επιφανειακής εξάπλωσης φλόγας (αρθρο 6)... δηλαδή; Και οι διακοσμητές τι θα κάνουν; - Υποχρέωση τοποθέτηση απλού πυροσβεστικού δικτύου (!), εκτός να έχουν πληθυσμό <20ατ. - Σε κάθε περίπτωση που δεν μπορούμε να συμμορφοθούμε με τις απαιτήσεις παθητικής (πχ μήκη οδεύσεων κλπ) αιτούμεθα αποκλίσεις (άρθρο 10) Και ερώτηση: Έχει πάρει κάπιος απόκλιση; πχ. έχω γραφεία στον 4ο όροφο με εμβαδό 250-300μ² και πληθυσμό περίπου 50ατ. (θα προσπαθήσω να τον βγάλω κάτω από 50ατ. γιατι ούτω ή άλλως πάνω από 30ατ. δεν είναι μέσα). Με μήκος όδευσης 70μ>45μ ζητάω απόκλιση... και αν δεν μου δώσουν; Edited Μάρτιος 22 , 2016 by GregDel Link to comment Share on other sites More sharing options...
spapako Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2017 Αυτό το "ισχύει για όλα τα γραφεία", σημαίνει ότι πχ και για ένα γραφείο μηχανικών - 20τμ απαιτείται να κατατεθεί στην Πυροσβεστική κάτοψη με τα προβλεπόμενα μέσα όπως αναγράφει η 17/2016 ΠΔ; Ακόμα και αν δεν απαιτείται δηλ πιστοποιητικό πυροπροστασίας από κάποιον φορέα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2017 Και ερώτηση: Έχει πάρει κάπιος απόκλιση; πχ. έχω γραφεία στον 4ο όροφο με εμβαδό 250-300μ² και πληθυσμό περίπου 50ατ. (θα προσπαθήσω να τον βγάλω κάτω από 50ατ. γιατι ούτω ή άλλως πάνω από 30ατ. δεν είναι μέσα). Με μήκος όδευσης 70μ>45μ ζητάω απόκλιση... και αν δεν μου δώσουν; Κατα μεγάλο % θα σου την δώσουν αλλά θα αυξήσουν υπερβολικά τα ενεργητικά μέτρα ... πέρα απο αυτά που προβλεπονται. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GregDel Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2017 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2017 Κατα μεγάλο % θα σου την δώσουν αλλά θα αυξήσουν υπερβολικά τα ενεργητικά μέτρα ... πέρα απο αυτά που προβλεπονται. Άμεση απάντηση! Dib, τελικά δωσαν αλλά απαίτησαν χειροκίνητο σύστημα συναγεργμού. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2017 :-) Συνάδελφε GregDel αφού απάντησα μετά είδα την ημερομηνία ανάρτησης σου Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα