varxo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2016 Έχω ένα τοίχο αντιστήριξης πρανών ο όποιος μάλλον έχει ένα υποτυπώδες θεμέλιο . Από την πίσω πλευρά η απήχηση του είναι μέχρι την στέψη του Με τις πρόσφατες βροχοπτώσεις ένα τμήμα κατέρρευσε και αυτό έχει ανησυχήσει τον ιδιοκτήτη και θέλει να πάρει κάποια μετρά προστασίας ώστε να είναι σίγουρος και να κοιμάται ήσυχος ο τοίχος στις φωτογραφίες είναι περίπου στα 10 μετρά μπορείτε να προτείνεται κάποια λύση ενίσχυσης ή αντιστήριξης του υφιστάμενου χωρίς την καθαίρεση του
KF Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2016 Η βλαβη εγινε προφανως γιατι δεν υπαρχουν σωληνες αποχευτευσης των ομβριων επι του τοιχου.Η υδροστατικη πιεση αυξανει δραματικα την ωθηση. Η μονη λυση για μενα (εκτος απο την καθαιρεση και επανακατασκευη ) ειναι να φτιαξει 2ο τοιχο εσωτερικα του πρωτου .
varxo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2016 Oταν λες εσωτερικα τι εννοεις απο την πλευρα της επιχωσης ή την ελευθερη πλευρα σημειωση ο τοιχος εχει ανωδομη τα 2,40μ
KF Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2016 (edited) Απο την πλευρα της επιχωσης προφανως θα ειναι δυσκολο. Θα ηταν πολυ καλο (για τις διαστασεις) να μπορουσε το πελμα να ειναι προς την επιχωση (για την ευσταθεια).Στην περιπτωση σου αυτο μαλλον ειναι αδυνατο οποτε θα παει απο την μεσα πλευρα )εκει που φαινεται το δεντρο) με καταλληλο πελμα (θα βγει μεγαλο) . Να θεωρησεις οτι ολη η φορτιση θα παει στο νεο τοιχο .Και οπωσδηποτε αποστραγγιση. Τι φορτια αντιστηριζει ο τοιχος; Edited Μάρτιος 23 , 2016 by KF
varxo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2016 είχε γίνει εκσκαφή του χώρου ώστε να αποκτήσει ίδια υψομετρική διάφορα και ο τοίχος έχει κατασκευαστεί με μονό καλούπι αυτό προκύπτει από τον τοίχο που κατέρρευσε σε κάποια σημεία το πάχους του είναι μετά βίας 20 εκ χωρίς οπλισμό εγώ σαν λύση σκαφτόμουν αυτό που είπες με ένα τοιχίο λεπτοτοιχο και οπλισμένο μέχρι ύψους 1,50 προσπαθώ να πάρω και κάποιες άλλες γνώμες ώστε να βρω την ποιο ενδεδειγμένη λύση για την περίπτωση μου
Alessio Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2016 Αυτό το πράγμα να θεωρείται ακριβός ο οπλισμός δε θα το καταλάβω ποτέ...Ο τοίχος χαμηλά δείχνει να έχει σωλήνες αποστράγγισης, τώρα αν δουλεύουν δεν ξέρω.Προφανώς αυτό που συζητάτε είναι η λύση, εφόσον δε θες να καθαιρέσεις αλλά φοβάμαι ότι θα καταστρέψεις τη χλωρίδα που βλέπω στις φωτο...Αν θες να προστατέψεις τη χλωρίδα, τσέκαρε και δυνατότητα κατασκευής αντηρίδων ανά κάποια απόσταση, αν είναι εφικτό και αν βολεύει!
varxo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2016 οι αποστραγγίσεις λειτουργούν άψογα θα έλεγα οι χλωρίδα θα κοπεί 100% γιατί σίγουρα θα δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον όταν λες αντηρίδες πως τις φαντάζεσαι ένα ενιαίο θεμέλιο και κολώνες ανά δυο μετρά πχ ;
KF Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2016 (edited) Οι αποστραγγιση για να δουλευει σωστα πρεπει αφ ενος να μην βουλωνουν οι σωληνες (αρα καταλληλο υλικο επιχωσης κ.λ.π ) αφ ετερου να ειναι αρκετες σε αριθμο (κατα την βιβλιογραφια 3-4 Φ100/μ2 πεσσοειδως τοποθετημενοι) Οσο αφορα τις αντηριδες θα πρεπει να μπαινουν σε αποστασεις 2-4 μ και να υπολογισθουν σαν προβολοι .Θα ειναι δε τριγωνικου ή ορθογωνικου ή αλλου σχηματος τοιχειο Ομως το συστημα αντηριδες-τοιχος θα δουλεψει πλεον σαν τριερειστη πλακα (και οχι σαν τοιχος αντιστηριξης) και επειδη ο τοιχος σου δεν εχει οπλισμο (ή εχει πολυ λιγο) πιθανο θα εχεις προβλημα ανεπαρκειας εξ αυτου του λογου. (βλ και Δ.Βαλαλα στο βιβλιο του "Αντιστηριξεις και θεμελιωσεις). Π.Χ Edited Μάρτιος 23 , 2016 by KF 4
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα