petroglis Δημοσιεύτηκε March 27, 2016 at 08:47 μμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2016 at 08:47 μμ καλησπερα παιδια!! ερωτηση: με τι οργανο μπορουμε να εντοπισουμε γιατι πεφτει ο αντιηλεκτροπληξιακός σε μια τριφασικη εγκατασταση?? και με ποιο τροπο μπορει να γινει αυτο? ευχαριστω
petroglis Δημοσιεύτηκε March 29, 2016 at 07:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 29, 2016 at 07:28 μμ καλα ενταξει μη μιλατε πολυ!! 4
ckiriako Δημοσιεύτηκε March 29, 2016 at 08:37 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2016 at 08:37 μμ http://www.skroutz.gr/s/4513330/Mastech-MS2006B.html
ioannis_g Δημοσιεύτηκε April 1, 2016 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2016 at 07:57 πμ καλημέρα, με όργανο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Αν μετρήσεις αντίσταση μόνωσης λογικά θα βρείς το πρόβλημα. Μπορεί να γίνει και με έλεγχο διαρροής από ειδικά όργανα (mΑ), στον αγωγό της γείωσης αν το ρεύμα διαρροής περνάει από αυτόν.
SDSOLUNAC Δημοσιεύτηκε April 7, 2016 at 08:33 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2016 at 08:33 μμ Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσεις πρώτα ποιο είναι το κύκλωμα που έχει πρόβλημα (μπορεί να είναι και οι συσκευές αυτές που έχουν πρόβλημα όπως είναι θερμοσίφωνο ,πλυντήριο ...... .Από τα όργανα πάντα το Fluke