petroglis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2016 καλησπερα παιδια!! ερωτηση: με τι οργανο μπορουμε να εντοπισουμε γιατι πεφτει ο αντιηλεκτροπληξιακός σε μια τριφασικη εγκατασταση?? και με ποιο τροπο μπορει να γινει αυτο? ευχαριστω Link to comment Share on other sites More sharing options...
petroglis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2016 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2016 καλα ενταξει μη μιλατε πολυ!! 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2016 http://www.skroutz.gr/s/4513330/Mastech-MS2006B.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
ioannis_g Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2016 καλημέρα, με όργανο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Αν μετρήσεις αντίσταση μόνωσης λογικά θα βρείς το πρόβλημα. Μπορεί να γίνει και με έλεγχο διαρροής από ειδικά όργανα (mΑ), στον αγωγό της γείωσης αν το ρεύμα διαρροής περνάει από αυτόν. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SDSOLUNAC Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2016 Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσεις πρώτα ποιο είναι το κύκλωμα που έχει πρόβλημα (μπορεί να είναι και οι συσκευές αυτές που έχουν πρόβλημα όπως είναι θερμοσίφωνο ,πλυντήριο ...... .Από τα όργανα πάντα το Fluke Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα