aris1992 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2016 Καλησπέρα, πως θα έπρεπε να είναι η συνδεσμολογία ενός μετασχηματιστή ανύψωσης μεταξύ μιας γεννήτριας και μιας γραμμής μεταφοράς?Τρίγωνο στην γεννήτρια και γειωμένος αστέρας στην γραμμή ή το αντίστροφο. Επίσης σε αυτήν την περίπτωση δλδ αστέρα στην πλεύρα της γραμμής δεν θα έπρεπε να έχει και έναν ουδέτερο η γραμμή? Με αυτόν τον τρόπο δεν προστατεύεται η γεννήτρια απο σφάλματα στην πλευρά του δικτύου? Link to comment Share on other sites More sharing options...
asterios Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2016 Από όσο θυμάμαι στους σταθμούς παραγωγής (συνήθως η παραγωγή είναι 21500 v) στους Μ/Σ ανύψωσης είναι γειωμένος ο ουδέτερος προς την πλευρά της γεννήτριας (αστέρας) , ενώ όπως είπες για λόγους οικονομίας , μιας και έτσι επαρκούν 3 αγωγοί για τριφασικό σύστημα, η αναχώρηση είναι σε τρίγωνο. Link to comment Share on other sites More sharing options...